采用聚能装药方法进行爆破,使被爆体产生裂隙或裂缝,从而达到切割目的的破碎方式。
符 号
材料性能
、
——待拆桥梁混凝土的设计强度和标准强度; ——混凝土边长标准立方体试件抗压强度标准
值;
作用与作用效应
——作用效应的组合设计值; ——构件承载力设计值。
计算系数及其他
γ——待拆桥梁结构的重要性折算系数; ——混凝土材料分项系数; 、
——待拆桥梁混凝土的棱柱体抗压强度的平均值
和标准差;
——棱柱体强度与立方体强度的比值; 、、
——随时间变化的函数;
——待拆桥梁混凝土的立方体抗压强度的平均值
和标准差;
、
——桥梁所采用混凝土的龄期、边长标准立方体试件抗压强度的平均值和标准差; ——混凝土的变异系数。
3 基 本 规 定 一 般 规 定
桥梁拆除前应收集调查桥梁原有设计、施工、运营、维护等资料。
桥梁拆除前应分析桥梁的管养和检测资料,并应实地检查桥梁结构的安全状况,对病害较严重的桥梁,尚应采用专项测量、检测手段,对结构的裂纹、退化、变形、损坏等情况进行评估。 桥梁结构拆除时应根据桥梁结构体系、类型,并结合原结构的施工方法,选择安全性高、噪声低、扬尘小的拆除方法。 桥梁拆除不宜采用直接破除下部结构造成整体坍塌的拆除方式。
拆除工程必须制定安全和环境保护方案、应急预案。 桥梁拆除工程的废弃物应进行分类处置。
拆 除 方 法
桥梁拆除方法应根据桥梁结构类型、桥梁技术状况、周边环境以及工期、安全、文明施工等要求,采用人工拆除法、机械拆除法或爆破拆除法。当桥梁结构复杂,或桥梁各部位存在多种技术状况,或环境要求复杂,且仅采用一种拆除方法难以完成时,可综合采用以上两种或三种方法。
结构受力体系未受破坏的桥梁,上部结构宜按原构件单体吊装,或按结构单元切割后吊装解体,不宜采用爆破拆除;现浇下部结构宜用机械拆除,预制拼装下部结构宜按原构造解体拆除。 环境要求不高、工期不受限制的陆上小跨径梁式桥的拆除,可采用人工拆除法;此外其他桥梁的桥面系和附属结构、盖梁、墩台、基础的拆除,也可采用人工拆除法。 机械拆除法应符合下列规定:
机械拆除法可采用直接破碎、部件移除、分段切割移除和整体移除方式;
陆上及不通航河流上的小桥、其它桥梁的桥面系和附属结构的拆除,可采用直接破碎方式拆除;
预制安装的混凝土空心板梁、混凝土梁、混凝土小箱梁、钢混凝土组合梁等,可采用部件移除方式拆除;
分段切割移除方式可适用于混凝土连续梁、混凝土连续刚构、混凝土悬臂梁、混凝土形刚构、钢梁,可采用分段切割移除方式拆除;对不适合采用整体就地破碎或爆破拆除的拱桥,以及水中盖梁、墩台、基础,也可采用分段切割移除方式进行拆除;
桥梁结构复杂、难以设置支架(支墩)、不宜切割分块、工期要求较紧等类型的桥梁,可采用整体移除方式拆除。移除时,应考虑起重和运输条件,水上可采用浮吊整体起吊或利用水位差驳船抬起,然后浮运;陆上可采用吊机整体起吊法、平移法、顶推法、转体法等;
对于部分保留部分拆除的桥梁结构,宜采用金刚石链锯切割或水力破除切割。
爆破拆除法应符合下列规定:
爆破拆除法可分为控制爆破方式、高能燃烧剂爆破方式、水压爆破方式、静态爆破(化学爆破)方式、聚能切割爆破方式等。
圬工拱桥、钢筋混凝土拱桥宜采用控制爆破方式拆除,钢混凝土组合拱桥可采用控制爆破方式拆除,拱桥不宜采用爆破拆除法。
具有封闭或半封闭空腔结构的桥梁或其部位,可采用水压爆破方式拆除。
处于水源地保护区范围内的桥梁,严禁采用静态爆破方式拆除;处于水上的桥梁,不应采用静态爆破方式拆除;预应力混凝土桥梁结构,不宜采用静态爆破方式拆除。
处于城市中心区域、周边建构筑物密集的桥梁,不宜采用爆破拆除法。
当爆破可能造成堤坝漏水、河床严重阻塞或泉水变迁时,不应采用爆破拆除法。
技 术 流 程
桥梁拆除工程施工应按照以下流程进行:①踏勘现场;②收集资料;③总体筹划;④编制、审批、审查论证专项施工方案;⑤
桥梁拆除工程技术规程