(5)重要用户如双电源供电,主电源失电,根据现场运行规程采取措施; (6)电压互感器保险熔断时,退出相关保护; (7)其他规程有规定的操作。

5、遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电? 答:(1)由于母线故障引起线路掉闸,没有查出明显故障点时; (2)环网线路故障跳闸;

(3)双回路中的一回线路故障跳闸; (4)可能造成非同期合闸的线路跳闸。

6、变电站母线停电,一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?

答:变电站母线失电,一般是因母线故障或母线上所接元件保护、断路器拒动造成的,亦可能因外部电源全停造成的。要根据仪表指示,保护和自动装置动作情况,断路器信号及事故现象(如火光、爆炸声等),判断事故情况,并且迅速采取有效措施。

事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全站停电。

7、当母线停电,并伴有因故障引起的爆炸、火光等异常现象时,应如何处理?

答:现场应断开故障母线上的所有断路器,找到故障点并迅速隔离,请示值班调度员同意,方可对停电母线送电。

8、对线路强送电应考虑哪些问题?

答:(1)首先要考虑可能有永久故障存在而影响稳定;

(2)正确选择线路强送端,一般应远离变电站母线,必要时可改变接线方式后在强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素;

(3)强送时,要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后在进行强送电;

6

(4)线路跳闸或重合不成功时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,须检查并消除振荡后在考虑是否强送电。

9、线路跳闸,哪些情况不宜强送?哪些情况可以强送? 答:(1)空充电线路; (2)试运行线路;

(3)线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其他线路上,不影响供电; (4)电缆线路;

(5)有带点作业工作并申请不能强送电的线路; (6)线路变压器组断路器跳闸,重合不成功; (7)运行人员已发现明显故障现象;

(8)线路断路器有缺陷或遮断容量不足的线路; (9)已掌握有严重缺陷的线路。

除以上情况外,线路跳闸,重合闸动作重合不成功,按规程规定或请示生产总工批准后可强送电一次,必要时经总工批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。

10、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷? 答:(1)投入备用变压器; (2)转移负荷;

(3)改变系统接线方式; (4)按有关规定进行拉闸限电。 11、变压器事故跳闸的处理原则是什么? 答:(1)检查相关设备有无过负荷问题;

(2)若主保护动作,未查明原因消除故障前不得送电;

7

(3)如只是过六保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电; (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电;

(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时,应先启用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器;

(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路断路器断开后,可立即恢复变压器运行。

12、变压器出现哪些情况时应立即停电处理? 答:(1)内部音响很大,很不均匀,有爆破声;

(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升; (3)油枕或防爆管喷油;

(4)漏油致使油面下降,低于油位指示器的指示限度; (5)油色变化过甚,油内出现炭质等; (6)套管有破损或出现放电现象; (7)其他现场规程规定者。

13、隔离开关在运行中出现异常怎么样处理? 答:(1)对于隔离开关过热,应立即设法减少负荷; (2)隔离开关发热严重时,应转移负荷,使其退出运行;

(3)绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉铀等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理;

(4)与母线联接的隔离开关绝缘子损伤,应尽可能停止使用;

(5)绝缘子外伤严重,绝缘子掉盖,对地击穿,绝缘子爆炸等,应立即采取停电处理。 14、变电站全站停电如何处理?

答:当发生变电站全停事故时,变电站与调度间能保持通信练习时,则由值班调度员下令

8

处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线断路器断开并操作至每一条母线上保留一电源线路断路器,其他电源线路断路器全部切断。 当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判断该变电站全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电,变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。 15、哪几种情况应停用线路重合闸装置? 答:(1)装置不能正常工作;

(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时; (3)长期对线路充电时;

(4)断路器遮断容量不允许重合时; (5)线路上有带电作业要求时; (6)系统有稳定要求时; (7)超过断路器跳闸次数时。

三、法规条列规程规定

1、 电业安全工作中保证安全的组织措施和技术措施是什么?保证安全的首要技术措施是什么?

答:组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 保证安全的首要技术措施是:停电

2、《电网调度管理条例》中调度系统包括哪些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?

答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电站的运行值班单位。

9

调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。

调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。 3、电力系统运行操作的原则有哪些?

答:(1)电力系统运行操作,应按规程规定的调度指挥关系,在值班调度员的指挥下进行。 (2)、值班调度员操作前要充分考虑操作后系统接线的正确性,并应特别注意对重要用户供电的可靠性的影响。

(3)值班调度员操作前要对系统的有功和无功功率加以平衡,保证操作后系统的稳定性,并应考虑备用容量的分布。

(4)值班调度员操作时注意系统变更后引起潮流、电压及频率的变化,并应将改变的运行接线及潮流变化及时通知有关现场。 (5)继电保护及自动装置应配合协调。

(6)由于检修、扩建有可能造成相序或相位紊乱者,送电前注意进行核相。环状网络中的变压器的操作,可能引起电磁环网中接线角度发生变化时,应及时通知有关单位。 (7)带电作业要按检修申请制度提前向所属调度提出申请,批准后方允许作业,严禁约时强送。

(8)系统操作后,事故处理措施应重新考虑。应事先拟好事故预想,并与有关现场联系好。系统变更后的解列点必要时应重新考虑

4、《电业生产事故调查规程》规定:事故按其性质和严重程度可分为哪几种? 答:可分为特大、重大、一般三种。 5、为什么要履行工作许可手续?

答:鼓引履行工作许可手续的目的,是为了在完成安全措施以后,进一步加强工作责任感。

10

调度培训题库