调度专业培训复习题

一、运行操作

1、电力系统运行操作是指什么?

答:电力系统运行操作是指变更电力系统设备状态的行为。 2、“三票三制”是指什么?

答:三票是指工作票、操作票、预控票;三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。

3、电力系统中设备有集中状态?

答:一般划分为:运行、热备用、冷备用和检修四种状态。 4、电力系统运行操作的制度有哪些?

答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度: 操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。 5、调度操作指令有哪几种形式?

答:调度操作指令有:单项命令、逐项命令、综合命令。 6、什么样的操作可用单项指令?

答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。 7、什么样的操作可用逐项指令?

答:逐项操作指令是指值班调度员案操作任务顺序下达指令,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般适用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班员按指令顺序逐项操作。

8、什么样的操作可用综合指令?

1

答、综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。综合指令一般适用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒母线和变压器停送电等。 9、调度员在拟定操作票前,应充分考虑哪些问题?

答:(1)对电网的接线方式、有功出力、无功出力、潮流分布、频率、电压、电网稳定、通信及调度自动化等方面的影响;

(2)对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时,应事先通知有关单位; (3)继电保护、自动装置是否配合,是否需要改变; (4)变压器中心点接地方式是否符合要求规定; (5)线路停送电操作要注意线路上是否有“T”接负荷; (6)并列操作要注意防止非同相。 10、为什么要核相?

答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确。

对于新投线路和更改后的线路,必须进行核相,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须进行核相。

11、系统电压调整的常用方法有几种?

答:系统电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的厂站采用不同的方法,常用的电压调整方法有一下几种:

(1)增加无功功率进行调整,如并联电容器、并联电抗器;

(2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压; (3)改变网络参数进行调压,如串联电容器、投退并列运行变压器、投退空载或轻载高

2

压线路调压。

(4)特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。 12、线路停送电操作的顺序是什么?操作时有哪些注意事项?

答:线路停送电操作的顺序是:断开线路两端断路器,断开线路侧隔离开关,拉开母线侧隔离开关,在线路上可能来电的各端合接地刀闸(或挂接地线)。送电顺序与之相反。 注意事项:

(1) 勿使空载时末端电压升高至允许值以上;

(2) 投入或切除空载线路时,勿使电网电压产生过大波动; 13、母线操作的方法和注意事项?

答:(1)备用母线充电,在有母联断路器时应使用母联断路器向母线充电。母联断路器的充电保护应在投入状态,必要时要将保护整定时间调整为零。这样,如果备用母线存在故障,可由母联断路器切除故障,防止事故扩大。

(2)在母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关。

(3)一条母线的所有原件须全部倒至另一条母线时,一般情况是将一元件的隔离开关合于一母线后,随即断开另一母线隔离开关。另一种是将需要倒母线的全部元件都合于运行母线后,再将另一母线对应的所有隔离开关断开。采用哪种方法要根据操动机构布置和规程规定决定。

(4)由于设备换至另一母线或母线上电压互感器停电,继电保护和自动装置的电压回路需要转换由另一电压互感器供电时,应注意勿使继电保护及自动装置因失去电压而误动。避免电压回路接触不良以及通过电压互感器二次向不带电母线充电,而引起的电压回路熔断器熔断,造成继电器误动等情况出现。

(5)进行母线倒闸操作时应注意对母差保护的影响,要根据母差保护运行规程作相应的

3

变更。在倒母线操作过程中无特殊情况下,母差保护应投入运行。

(6)带有电感式电压互感器的空母线充电时,为避免断路器触头间的并联电容与电压互感器感抗形成串联谐振,母线送电操作前将电压互感器开关断开或在电压互感器二次回路内并串联适当电阻。

(7)进行母线倒闸操作前做好事故预想,防止因操作中出现异常如隔离开关支持绝缘子断裂等情况,而引起事故扩大。

14、用母联断路器向空母线充电后,发生谐振,应如何处理?送电时如何避免发生谐振? 答:应立即拉开母联断路器使母线停电,以消除谐振。

送电时可采用线路及母线一起充电的方式或者对母线充电前退出电压互感器,充电正常后在投入电压互感器。

15、允许用隔离开关直接进行的操作有哪些?

(1)拉、合电压互感器和避雷器(正常天气且电网无接地故障); (2)拉、合空载母线;

(3)在系统无接地故障时,拉、合消弧线圈和变压器中性点接地刀闸;

(4)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路(在线路无接地故障情况下),但35KV及以上应使用户外三联刀闸; (5)户外三联刀闸拉、合10KV及以下且电流不超过15A负荷;

(6)拉、合与开关并联且开关在合好时的旁路电流(但应断开该开关的跳闸电源); (7)拉、合10KV及以下且不超过70A的环路均衡电流。

不得用刀闸切断故障设备、寻找接地故障、冲击新设备和对检修后线路试充电。

二、系统异常及事故处理

4

1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些?

答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。

引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等。 2、事故处理的主要任务是什么? 答:事故处理的主要任务:

(1)尽快限制事故发展,消除事故根源,解除对人身及设备安全的威胁;

(2)尽可能的保持设备继续运行,尽快恢复对已停电用户(特别是重要用户和变电站站用电)的供电;

(3)迅速恢复系统正常运行方式。

3、系统发生事故时,事故单位应向值班调度员汇报的主要内容是什么?

答:系统发生事故时,事故单位应迅速、准确、简明地向值班调度员汇报下列情况: (1)跳闸开关编号、名称及跳闸时间; (2)保护装置的动作情况;

(3)事故的主要现象和非事故设备的运行情况等;

4、事故单位可不待调度指令自行处理先处理后报告的事故有哪些?

答:为防止事故扩大,迅速处理事故,下列情况现场值班人员可以不待调度员的指令,自行处理。

(1)人身和设备安全受到威胁时,根据现场规程采取措施;

(2)母线故障引起电压消失时,将连接到该母线上的开关拉开,并隔离故障点; (3)变电站自用电全部或部分停电时,恢复其操作电源;

(4)带一类负荷的线路跳闸时,如有备用电源,根据现场运行规程采取措施;