示)
由。
标的细化
背景资料:二
按照有关法律、法规和相应的文件规定编制《施工组织设计》原
施工组织设计由项目负责人审核不妥
而节能专项方案是对节能目标的细化。
施工组织设计由施工单位主管部门审核;
(2)施工单位关于建筑节能工程的说法不正确
施工组织设计应有施工单位项目负责人主持编制,
(1)施工组织设计由项目技术负责人主持编制不妥
4事件四中,施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。
3针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C和工作F时间参
2分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理
数并确定该网络图的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表
则必须有采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工的要求,
推广建筑节能和绿色文明施工的要求,而节能专项方案是对节能目
理由:根据相关规定施工组织设计应包含整采取技术和管理措施,
某新建工业厂区,地处大山脚下,总建筑面积16000m2,其中
构.
问题:
理工程签字认可。
无效死亡,其余5人康复出院。
在施工过程中,发生了下列事件:
录中交底人为专职安全员,监理工程师要求整改。
专家是该工程设计单位的总工程师,建设单位没有参加论证会。
司级、分公司级、项目级安全教育记录,开工前的安全技术交底记
事件四:监理工程师对现场安全文明施工进行检查时,发现只有公
总监理工程师组织,在行业协会专家库中抽出5名专家,期中1名
施工专项方案并经审批后,及时进行专项方案专家论证。论证会由
事件三:办公楼一楼大厅支模高度为为9m,施工单位编制了模架
的事故报告,事故发生后第7天和第32天分别有1人在医院抢救
按照“四不放过”原则处理:4小时后向相关部门递交了1人死亡
组织相关人员召开紧急会议,要求迅速查明事故原因和责任,严格
1人当场死亡,7人重伤。施工单位负责人接到事故报告后,立即
事件二:连续几天的大雨引发山体滑坡,导致材料库房垮塌,造成
勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩,监
任务该桩承载能力已经能够满足设计要求,提出终止沉桩.经组织
近设计标高时难以下沉:此时,贯入度已达到设计要求,施工单位
事件一:在预应力管桩锤击沉桩施工过程中,某一根管桩端标高接
包含一栋六层办公楼工程,摩擦型预应力管桩,钢筋混凝土框架结
三 暂无待定
至设计标高;
背景资料:四
重按60%计。
方法通常有那几种?
在合同履行过程中,发生了下列事件:
3分别指出事件三中的错误做法,并说明理由。
4分别指出时间四中的错误做法,并指出正确做法。
死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?
大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用.
事件二:中标造价费用组成为:人工费3000万元,材料费
17505,机械费995万元,管理费450万元,措施费用
2事件二中,施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报
租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了
事件一:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖
工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比
总承包合同.合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工
施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工
单位中标,中标造价25025.00万元.双方按照《建设工程
土框架结构,建筑面积为71500m2.经过公开招标,某施工
某建设单位投资兴建一大型商场,地下二层,地上九层,钢筋混凝
1事件一中 监理工程师同意中止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩
问题:
附参考答案:
留两位小数)
(保留两位小数)?
同意支付其他索赔费用。
成本和间接成本各是多少万元?
施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作,
总承包大内提出了索赔报告,索赔工期2个月,索赔费用
1分别列示计算机本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万
3事件二中,除了施工成本核算、施工成本预测术属于成本管理任
2分别指出事件一种施工单位做法的错误之处,并说明正确做法。
务外,成本管理任务还包括哪些工作?分别列示计算本工程的直接
意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费用外,不
元,规费0.47万元,税金0.99万元。经审查,建设单位同
资金利息0.3万元利润0.69万元,专业分包停工损失费9万
34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实,人工窝工费18
事件三:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工
4列示计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保
万,机械租赁费用3万元,管理费2万元,保函手续费0.1万元,
760万元,利润940万元,规费525万元,税金850万元。
ACDE P256
责人主持编制
建筑单选:ACBCD,DADCD,CDACC,CDABB
(2)不正确
案例:分析与答案
的要求,而节能专项方案是对节能目标的细化。
不妥之处二:《施工组织设计》由项目技术负责人审核正确做法是:《施工组织设计》由施工单位主管部门审核1(1)事件一:不妥之处一 :《施工组织设计》由项目技术负多选:21 BCD P14 22 ABC P51 23 BC P58 24 ABCD P112 25 正确做法是:《施工组织设计》由施工单位项目负责人主持编制
希望我的学员不要外传,避免不必要的麻烦!13220582103
说明由于本人学术浅薄,难免出现错误欢迎指导、切磋—薛涛
计》原则必须有,采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工
ABCE P177 26 CD P187-P188 27 ADE P201 28 AC P266 29 CD 30
2 事件二:不妥之处一: 外墙保温层施工只在气温高于5度施工
理由:按照有关法律、法规和相应的文件规定编制《施工组织设