施工组织设计(施工方案)执行情况检查记
录
表MS11-02
工 程 名 称 华润项目橡树湾二期工程 中天建设集团有限公司东工 程 编 号 施 工 单 位 北分公司 检 查 时 间 2014年5月25日 检 查 部 门 项目工程师(技术员) 检 查 人 朱建文 检查情况及需要整改项目: 25#楼二层梁板墙模板加固及支撑体系有以下问题: 1,缺少扫地杆. 2,立杆下部悬空. 3,梁下立杆倾斜. 4,顶板主龙骨采用单杆.
整改情况: 审查人: 日期: 施工组织设计(施工方案)执行情况检查记录 表MS11-02 工 程 名 称 华润项目橡树湾二期工程 工 程 编 号 中天建设集团有限公司东施 工 单 位 北分公司 检 查 时 间 2014年6月4日 检 查 部 门 项目工程师(技术员) 检 查 人 朱建文
检查情况及需要整改项目: 25楼三层电渣压力焊有严重质量通病: 如下:1,主筋焊接偏心, 2,焊包不饱满. 3,不合格焊件数量太多. 整改情况: 审查人: 日期: 施工组织设计(施工方案)执行情况检查记录
表MS11-02
工 程 名 称 华润项目橡树湾二期工程 工 程 编 号 中天建设集团有限公司东施 工 单 位 北分公司 检 查 时 间 2014年6月10日 检 查 部 门 项目工程师(技术员) 检 查 人 朱建文 检查情况及需要整改项目: 30楼二层楼下防水未做附加层,并与基础底板连接:
整改情况: 审查人: 日期: 施工组织设计(施工方案)执行情况检查记录 表MS11-02 工 程 名 称 华润项目橡树湾二期工程 工 程 编 号 中天建设集团有限公司东施 工 单 位 北分公司 检 查 时 间 2014年6月17日 检 查 部 门 项目工程师(技术员) 检 查 人 朱建文
方案执行情况检查记录