长乐路9号4号楼翻建工程
卸料平台搭设施工方案
编制单位:江苏省建设集团公司长乐路9号项目部 编 制 人: 审 批 人:
编制日期: 2012年5月28日
一 编制依据
序号 1 2 3 4 5 6 7 内 容 钢管脚手架扣件 建筑施工高处作业安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 建筑施工安全检查标准 建筑结构荷载规范 南京市建筑工程施工安全操作规程 南京市建设工程施工现场安全防护标准 备 注 GB15831-2006 JGJ80-91 JGJ130-2001 JGJ59-99 GB50009-2001
二 工程概况
本工程位于南京市长乐路9号,平面呈矩形,东西长42m,南北长16m。总建筑面积4740.57m2,建筑层数地上6层,地下1层,建筑高度22.5m,北侧地面标高为-1.6m,其余三面为-0.3m。
施工现场“三通一平”工作已基本就绪, 外地面已做硬化。
三 施工部署
3.1 卸料平台选型
本工程卸料平台采用48×3.5mm钢管搭设的落地式脚手架。 3.2 卸料平台设计
卸料平台平面尺寸为3 m×4m,立杆横距1m、纵距1m,脚手架步距1.5m。卸料平台最高搭设高度拟采用双排脚手架搭设高度15m计算。考虑现场场地狭小,将卸料平台二、三层搭设一处,设置于4轴附近;四、五层搭设一处,设置于2-3轴之间,均搭设于南侧。
四 施工方法
5.1 搭设工艺流程
落地平台搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→定位设置通长脚手板→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→纵向水平杆→横向水平杆→剪刀撑→连墙管→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
5.2 基础处理
本工程脚手架地基础部位回填土应夯实平整,垫厚度为50mm的通常木板。 5.3 搭设要求
5.3.1卸料平台与脚手架同步搭设,每两步两跨设置连墙件;平台立杆纵横方向间距分别为:纵向间距1000mm,横向间距1000mm。立杆采用对接扣件连接。
5.3.2平台下架子立杆外两侧面每层设置剪刀撑,用以增大立杆的横向刚度,保证立杆稳定性。转角开始整个立面长度和高度连续设置竖向剪刀撑。斜杆与立面倾角在45度至60度之间,撑头要顶在有实力的地方,不得滑动,并且要贴服有力。剪刀撑的接头采用旋转扣件连接,固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上。
5.3.3卸料平台的平台面上纵向水平杆间距加密为300mm,然后再铺双层松木板,木板与架体连接应牢固、搭设严密,平台板向楼层倾斜一定坡度。 5.3.4脚手架开口处,下部增加斜撑,确保脚手架稳定。
5.3.5每一卸料平台三面设置防护栏杆,上杆1.2m,下杆居中设置,扫地杆200mm,内设硬质板防护,高度不得低于1.5m,卸料平台满挂密目安全网。 5.3.6卸料平台必须单独设置,不得与脚手架共用立管或架设其上。
5.3.7连墙件采用刚性连接,在结构每一层墙体上预留砖孔,必须用双扣件将连墙件与墙体相连,连墙件隔层设置,每层连墙件横向间距为4.2m。
5.3.8连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直,且应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。 5.3.9卸料平台平面图及剖面示意图见附页:
5.4卸料平台的使用要求 5.4.1使用要求、
5.4.1.1使用之前由工长向操作人员做操作规程和安全技术交底。
5.4.1.2卸料平台在使用中要严格限制1.0t的荷载量,严禁超载,卸料平台内外侧必须挂设限重牌,让每个有关人员都了解最大承载量(1.0t)。
5.4.1.3卸料平台每次就位安装后,由工程口组织现场负责人、安全负责人、技术负责人共同验收认可,方可投入使用。
5.4.1.4平台放置材料时,应尽量均匀平衡放置,材料沿平台长度方向放置。 5.4.2卸料平台限重
5.4.2.1卸料平台最大承载量1.0t,平台吊运周转材料时,只许放置一种材料,严禁混放.
5.5卸料平台拆除
(1)拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。
(2)拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。
(3)拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。 (4)拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。
(5)拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。
(6)连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。
(7)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
(8)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
(9)在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 (10)拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分
类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。 (11)高层建筑脚手架拆除,应配备各良好的通讯装置。 (12)输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。
(13)当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。 (14)如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。 (15)翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。
六 质量和安全措施
6.1 质量要求
(1)地基必须符合要求,并且要有排水设施。
(2)杆件的安装、连墙体、支撑应符合本安装要求及有关规定。 (3)扣件的连接和绑扎必须紧密,不得有松动现象。 (4)纵向水平杆的水平偏差不能大于2cm。
(5)上下相邻杆纵向水平杆接头位要相互错开,设在不同的立杆纵距内,相邻接头的水平距离应大于50 cm。柱头距立杆应小于纵距的1/3。 (6)节点处相交杆件的轴线距节点中心的距离小于15 cm。
(7)每层走道板安装后,同时在外立柱的内侧沿走道通长安装180mm高的踢脚板。 (8)凡靠近建筑物的通道,施工和电、临时设施等,均要搭设安全平挡板遮盖。安全平挡板搭设的数量、位置由现场实际情况而定。 6.2 卸料平台脚手架的检查与验收
(1)脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设;
(2)进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任; (3)外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001第八节及JGJ59-99中\外脚手架检查评分表\,所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。 6.3 安全文明施工
(1)平台安装期间要设置施工安全区并作出标识,必要时要派专人进行监护。 (2)卸料平台搭设根据施工计划分阶段进行搭设,但每阶段搭设后必须按规定进行连接。