ZW户外高压真空断路器技术要求及技术参数集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
,户外柱上高压永磁真空断路器ZW32-12带隔离刀闸通用技术参数及要求
主要技术参数 序号 项目 1 额定电压 2 额定频率 3 额定电流 4 额定短路开断电流 5 额定峰值耐受电流(峰值) 6 额定4s耐受电流 7 额定短路关合电流(峰值) 8 机械寿命 9 额定短路开断电流开断次数 工频耐受电压(1min);(湿)(干)相同、对地/断10 口 11 雷电冲击耐受电压(峰值)相同、对地/断口 12 1min工频耐压 13 二次回路1min工频耐压 单位 kV Hz A kA kA kA kA 次 次 kV kV kV kV 参数 12 50 630 20/25 50 20 50 30000 30 42/48 75/85 42 2 智能控制器技术要求:
1、集成控制、监视、信号、测量、事件记录、故障判断、保护等多种功能,执行和操作机构简单。
2、操作面板配有LED指示,直观反映设备运行信息以及各保护动作状态; 操作面板配有合、分闸操作按键,手动复归按键,方便操作开关合分;
操作面板配有液晶以及功能按键,可方便修改各保护定值,并查看各种状态和测量值。
3、完善的保护功能
电流速断保护 限时电流速断保护 定时限过流保护 反时限保护段
自动重合闸保护(重合闸闭锁,重合闸后加速,多达三次重合闸) 手合加速段保护
冷负荷启动保护:防励磁涌流保护 零序电流保护
配备备用电源,两组电源开关、一组电池激活按钮、一组电源插座盘 4、具有外部跳闸功能(用于磁卡表控制) 5、配备遥控器 其他技术要求:
1、开关控制器等全部使用不锈钢外壳,全部符合国家及行业技术规范 2、12-15米杆通用开关L63*6单杆安装架构、控制器安装架构
3、操作灵活、方便:电动储能,电动分合,同时具有手动储能,手动分合,并能近距离或远距离操作。
4、10米控制电缆,航空插头 5、带高压刀闸:10kV,1250A 6、带PT电源。