式中:k——系数; Qc——导体材料在20℃时的体积热容量,按表A.0.1的规定确定[J/(℃·mm3); β——导体在0℃时电阻率温度系数的倒数,按表A.0.1的规定确定(℃) ρ20——导体材料在20℃时的电阻率,按表A.0.1的规定确定(Ω·mm) θi——导体初始温度(℃) θf——导体最终温度(℃) 表A.0.1 不同材料的参数值 材料 铜 铝 铅 钢 β(℃) 234.5 228 230 202 Qc [J/(℃·mm)] 3.45×10 2.5×10 1.45×10 3.8×10 -3-3-3-33ρ20(Ω·mm) 17.241×10 28.264×10 214×10 138×10 -6-6-6-6A.0.2 非电缆芯线且不与其他电缆成束敷设的绝缘保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.2的规定确定。 表A.0.2 非电缆芯线且不与其他电缆成束敷设的绝缘保护导体的初始、最终温度和系数 导体绝缘 70℃聚氯乙烯 90℃聚氯乙烯 90℃热固性材料 60℃橡胶 85℃橡胶 硅橡胶 温度 初始 30 30 30 30 30 30 最终 160(140) 160(140) 250 200 220 350 铜 143(133) 143(133) 176 159 166 201 导体材料的系数 铝 95(88) 95(88) 116 105 110 133 钢 52(49) 52(49) 64 58 60 73 注:括号内数值适用于截面积大于300mm2聚氯乙烯绝缘导体。 A.0.3 与电缆护层接触但不与其他电缆成束敷设的裸保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.3de规定确定。 表A.0.3 与电缆护层接触但不与其他电缆成束敷设 的裸保护导体的初始、最终温度和系数 电缆护层 聚氯乙烯 聚乙烯 温度(℃) 初始 30 30 最终 200 150 铜 159 138 导体材料的系数 铝 105 91 钢 58 50 氯磺化聚乙烯 30 220 166 110 60 A.0.4 电缆芯线或其他电缆或绝缘导体成束敷设的保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.4的规定确定。 表A.0.4 电缆芯线或与其电缆或绝缘导体成束敷设的 保护导体的初始、最终温度和系数 导体绝缘 70℃聚氯乙烯 90℃聚氯乙烯 90℃热固性材料 60℃橡胶 85℃橡胶 硅橡胶 温度(℃) 初始 70 90 90 60 85 180 最终 160(140) 160(140) 250 200 220 350 铜 115(103) 100(86) 143 141 134 132 导体材料的系数 铝 76(68) 66(57) 94 93 89 87 钢 42(37) 36(31) 52 51 48 47 注:括号内数值适用于截面积大于300mm2聚氯乙烯绝缘导体。 A.0.5 用电缆的金属护层做保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.5的规定确定。 表A.0.5 用电缆的金属护层做保护导体的初始、最终温度和系数 电缆绝缘 70℃聚氯乙烯 90℃聚氯乙烯 90℃热固性材料 60℃橡胶 85℃橡胶 硅橡胶 裸露的矿物护套 温度(℃) 初始 60 80 80 55 75 70 105 最终 200 200 200 200 200 200 250 铜 141 128 128 144 140 135 135 导体材料的系数 铝 93 85 85 95 93 - - 铅 26 23 23 26 26 - - 钢 51 46 46 52 51 - - 注:电缆的金属护层,如铠装、金属护套、同心导体等。 A.0.6 裸导体温度不损伤相邻材料时的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.6的规定。 表A.0.6 裸导体温度不损伤相邻材料时初始、最终温度和系数 裸导体所在的 温度 导体材料的系数 环境 可见的和狭窄的区域内 正常环境 有火灾危险 初始温度 30 30 30 铜 500 200 150 最终温度 铝 300 200 150 钢 500 200 150 铜 228 159 138 铝 125 105 91 钢 82 58 50 A.0.7 相导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.7的规定确定。 表A.0.7 相导体的初始、最终温度和系数 导体绝缘 聚氯乙烯 交联聚乙烯和乙丙橡胶 工作温度60℃的橡胶 矿物质 聚氯乙烯护套 裸护套 温度(℃) 初始温度 70 90 60 70 105 最终温度 160(140) 250 200 160 250 铜 115(103) 143 141 115 135 相导体的系数 铝 76(68) 94 93 - - 铜导体的锡焊接头 115 - - - - 注:括号内数值适用于截面积大于300mm2的聚氯乙烯绝缘导体 本规范用词说明 1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不用的用词说明如下: 1) 表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2 )表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可” 2 条文中指明应按有关标准执行的写法为:“应符合??的规定”或“应按??执行” 引用标准名录 《电力工程电缆设计规范》GB50217 《通用用电设备配电设计规范》GB50055 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208

《隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求》GB13028

《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统 载流量》GB/T16895.15

《建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》GB16895.21 《电击防护 装置和设备的通用部分》GB/T17045

《电气安装用电缆槽管系统 第1部分:通用要求》GB/T19215.1 《电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第1节:用于安装在墙上或天花板上的电缆槽管系统》GB/T19215.2

《电气安装用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T20041.1

《低压配电设计规范》GB 50054-2011 - 图文 

式中:k——系数;Qc——导体材料在20℃时的体积热容量,按表A.0.1的规定确定[J/(℃·mm3);β——导体在0℃时电阻率温度系数的倒数,按表A.0.1的规定确定(℃)ρ20——导体材料在20℃时的电阻率,按表A.0.1的规定确定(Ω·mm)θi——导体初始温度(℃)θf——导体最终温度(℃)表A.0.1不同材料的参数值材料铜铝铅钢β(℃)234.5228
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
19foj5zu352nsft0jg7m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享