某市政工程雨水管道施工方法
1 工程概况
本工程各类雨水管道646m, 管道管径<600采用自应力水泥管,橡胶圈接口,余均采用国际承插式钢筋混凝土Ⅱ级管,橡胶圈接口。D200采用1200素混凝土基础,其余采用1350钢筋混凝土板基础,其中D1400雨水管由于埋深较大,在其基础下打设松木桩进行基础处理。雨水口采用偏沟式单箅雨水口,钢纤维进水箅,落底0.3m,单箅雨水口连接管径为D200,双箅雨水口连接管管径为D300,管坡为0.01。雨水口D≤500mm采用φj1000毫米砖砌圆形雨水检查井(盖板式),D600采用φj1250毫米,管径为1400采用矩形砖砌检查井(盖板式),底板采用钢筋混凝土结构,井盖改用钢纤维混凝土材质,人孔φ700。出水口采用简易石砌八字式出水口。排水管要求从下游往上游施工,先深后浅。本工程拟配备2
辆PC400-6履带式反铲挖掘机进行土方开挖、1辆WY-100挖掘机进行沟槽开挖,两辆QY32G全液压汽车起重机进行管道安装。 2 施工方法
2.1 施工工艺流程图
见图1 雨水管道施工工艺流程图 ①、沟槽开挖前工作
开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。
2.2 施工方法:
⑴、测量放线(见测量版块) ⑵、挖方段沟槽开挖 ①、沟槽开挖形式
根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。
A、槽帮坡度的确定:
槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.5; 槽深h≥3.0米时,槽帮坡度i为1:0.75;
图1 雨水管道施工工艺流程图
检查验收 装井座井盖及雨水口 回填夯实 砌检查井 接口 下管稳管 基础 沟坑底处理 开挖管沟井坑 测量放线 B、槽底工作面的确定:
管道一侧工作面宽度情况详见下表:
表1 管道单侧工作面宽度表
管道一侧的工作面B 管道结构外径D 非金属管道 金属管道 D1≤500 500<D1≤1000 1000<D1≤1500 1500<D1≤3000 400 500 600 800 300 400 600 800
②、开挖方法
A、土方开挖采用机械和人工开挖相配合的施工方法,沟槽开挖要求开挖地基为原状土,且在施工排水过程中不受扰动,用机械开挖时不应超挖,槽底预留20cm由人工清底。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。
B、沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。
C、挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,槽边单向堆土高度不得大于1.5m,离沟槽边的距离不得大于1.2m,挖掘机和吊车一般离沟槽边不得小于0.8m。并不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。
D、开槽后要对基地做钎探,按地勘要求执行,遇局部地基问题,如墓穴、枯井、废弃构筑物等应及时通知设计并会同有关人员现场共同协商处理意见,不得擅自处理。
E、开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。
⑶、沟槽支撑
挖土应与支撑互相配合,挖掘机和挖土后必须及时支撑,防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。
①、挖土深度至1.2m时必须撑头挡板。
②、横列板应水平放置,板缝应严密,板头应齐正,深度应到碎石基础面。
横列板管道中心线钢板桩 图2 雨水管道施工围护的两种形式 开槽埋管施工围护的两种形式 0m5.2图3 横列板沟槽开挖断面示意图 横列板沟槽开挖断面示意图横列板维护是在沟槽深度小于3.00米时而采用的支护方案。第一次挖土深度不宜过深,横列板支撑(铁撑脚)必须立即跟上,支撑水平距离为2.50—3.00米左右,以便排管,垂直距离不大于1.50米。横列板采用钢撑板(铁围囹),其尺寸为厚6.4毫米,宽20厘米,长400厘米。竖列板采用木撑板或槽钢,木撑板的尺寸规格为10×20×300厘米。撑柱的套筒使用Φ63.5×6毫米钢管。采用的支管钢管为108×12毫米。支撑的圆直径大于Φ300,槽钢大于20#。
沟槽开挖支撑的时候,最下面的一块竖列板插至碎石基础面,在拆除底挡铁撑柱进行排管前,应用短圆柱砼基础侧面与竖列板之间设临时的支撑。 铁撑柱两头应水平,每层高度应一致,每卡竖列板上不应少于两只铁撑柱。上下两块竖列板应交错搭接。
③、铁撑柱两头应水平,每层高度应一致,每块竖列板上支撑不应少于二只铁支撑柱,上下二块竖列板应交错搭接。
1.50m0.60m-0.80m
④、钢板桩围护,钢板桩围护是槽深度大于3.00米而小于6.00米时,采用的支护方案。
⑷、管基施工
D200采用1200素混凝土基础(详见95S516,P5), 1350管道基础,先垫30cm厚片石,然后浇筑C20混凝土,管座混凝土模板采用钢模,浇筑时两侧同时进行,采用压茬赶浆法振捣,严防漏振,保证混凝土密实。同时用麻袋球或其他工具在管内来回拖动,将流入管内的灰浆拉平。管道基础每隔20m设一道沉降缝20mm,内填聚乙烯泡沫板,第一节管的管道基础断开20mm ,内填沥青木板。
⑸、下管
①、下管前进行外观检查,发现管节存在裂缝、破损等缺陷,及时修补并经有关部门认定合格后方可下入槽内。
②、下管采用吊车,并用钢丝绳吊装。吊装时对管口进行保护,以免破坏管口。
⑹、稳管、接口
①、管道下槽后,为防止滚管,在管两侧适当加两组4个楔形混凝土垫块。管道安装时将管道的中心、高程逐节调整,安装后的管道进行复测,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后,进行固定,以防止管子发生移位。
②、在管道安装前,在接口处挖设工作坑,承口前≥60cm,承口后超过斜面长,左右大于管径,深度≥20cm。
③、承、插口工作面清扫干净,承口内及胶圈应均匀涂抹非油质润滑剂,套在插口上密封胶圈平顺、无扭曲。两节承插口管对装后管体回弹不得大于10mm。
④、对口采用汽车吊;对口时在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后备横梁,用钢丝绳和吊链连好绷紧对正,两侧同步拉吊链,将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中。注意随时校正胶圈位置和状况。
⑤、稳管时,先进入管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差在+10mm内,中心偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm。
⑥、锁管:辅管后为防止前几节管子的管口移动,可用钢丝绳和吊链锁在后面管上。
⑦、管道安装后进行两侧管基的回填。回填时管道两侧同时进行,每次厚度
某市政工程雨水管道施工方法