配电计划存在疑问
配电计划存在疑问
1.选用高档非挑选型断路器,是广泛存在的计划不合理要素,当完毕发作较大的缺点电流时,或许
致使一级或多级断路器非挑选性堵截,这是急待处理的疑问。
2.过多地选用了挑选型断路器,乃至仅有几十或百多安培电流的线路,也运用了报价很贵的挑选型
断路器。
3.选用了挑选型断路器,但其参数整定禁绝确,如上级短延时过电流脱扣器额外电流太小,乃至小
于下级断路器之瞬时过电流脱扣器额外电流,或上级瞬时过电流脱扣器额外电流太小,都或许损坏挑选
性动作。 处理计划
1.电流较大的馈线首端应选用挑选型断路器,其整定央求如下:
(1)短延时过电流脱扣器电流Iset2不该小于下级最大的断路器的短延时或瞬时过电流脱扣器电流之1.2~1.3倍,其延不时刻
1
不宜小于0.3~0.4s。
(2)瞬时过电流脱扣器电流宜尽量选大。
2.基地级维护电器宜选用运用安全、分断才调高、挑选性好和维护简略便当的熔断器,上下级的熔体电流比不小于其过电流挑选比,即1.6:1。
3.完毕回路的维护电器没有挑选性央求,可选用非挑选型断路器或熔断器,但应满意接地缺点能按规矩时刻内堵截之央求。
4.研讨开发断路器新品种,具有挑选性特征,希望能抵达下列央求:
(1)对通常断路器的瞬时过电流脱扣器进行改造,将瞬时脱扣改动为具有毫秒级的延时特性。
(2)如或许,最佳能具有两级挑选性延时,上下级脱扣器额外电流比最佳能抵达不大于1.6:1,最多不该2:1。
(3)这种断路器壳架额外电流能抵达63~400A计划,分断才调抵达15~30kA摆布,能满意通常配电线路的大大都需求。
(4)希望能做到物美价廉,便于推行运用,假定能抵达和同容量非挑选型断路器的报价的1.5~2.0倍摆布,电气计划师和用户是能够承受的。
2