招商证券上海浦东南路营业部装修工程消防设施改造工程施工方案目录

1.编制依据…………………………………………………………3 2.工程综述…………………………………………………………4 2.1工程概况………………………………………………………4 2.2工艺设计概况…………………………………………………4 2.3施工特点………………………………………………………5 3.施工组织及目标………………………………………………5 4.主要施工方法……………………………………………………6 4.1消防报警及联控工程…………………………………………6 4.2自动喷淋/消火栓工程/送排风工程…………………………9 4.3七氟丙烷灭火工程……………………………………………9 5.施工协调及配合管理……………………………………………10 6.工程计划及保证…………………………………………………11 6.1工程施工进度计划……………………………………………11 6.2工程施工进度保证措施………………………………………11 6.3主要材料供应计划……………………………………………12 6.4工程施工机具设备计划………………………………………13 6.5劳动力计划……………………………………………………13 7.工程质量保证措施………………………………………………14 7.1工程质量目标细化……………………………………………14 7.2工程质量保证组织机构………………………………………14

精心整理

7.3工程质量控制点设置…………………………………………14 7.4工程质量检测控制……………………………………………15 7.5工程质量不合格品的处理……………………………………17 7.6工程质量通病防止措施………………………………………17 7.7工程质量施工过程控制措施…………………………………19 7.8质量回访及保修………………………………………………19 8.工程安全文明施工保证措施……………………………………19 8.1工程安全文明施工方针………………………………………20 8.2安全施工措施…………………………………………………20 8.3文明施工措施…………………………………………………21 9.控制工程造价措施………………………………………………22 附:

项目组织机构图…………………………………………24 工程施工进度计划横道线………………………………25 工程质量测试计划………………………………………26 1.编制依据 1.1施工图投标书及相关技术资料。 1.2国家和地方有关的法律、法规。 1.3采用的标图和技术标准、规范、规程。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程质量验收规范》GB0243-2002 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-96

精心整理

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 《室内管线安装》D(三)合订本 《火灾报警及消防控制》96SX501 《住宅智能化电气设计施工图集》96SX501 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《室内消火栓安全》97S202 《管道支架及吊架》S161 《暖通空调标准图集全订本》T1,T3,T6,T9 《风管支吊架》T616 《建筑安装工程质量验收统一标准》GB50300-2001 1.4工程施工合同 1.5公司《质量体系文件》 2、工程概况 2.1本工程为室内二次装修工程,但室内原消防、喷淋系统全部安装到位。由于房间使用功能的改变,所以原消防、喷淋系统需局部改动,且有的房间需增设消防系统。 具体主要内容:a、火灾报警系统调整改动;b、计算机中心机房专业灭火系统安装、调试;C、消防、喷淋系统局部改动; 2.2工艺设计概况

区域内更改功能后的疏散通道和公式场所设置感烟探测器、感烟感温探测器、

精心整理

消火栓按钮、带电话插孔式手动报警按钮、吸顶火警扬声器及种类输入输出模块。线路采用镀锌管吊顶内敷设。 2.3施工特点

由于该工程是一个完善原有系统的工程,所以施工前,首先要了解该工程全貌,并将现施工图和现场仔细对照,以免拆除或新安装时发生错误,造成浪费,加大成本。

3.施工组织及目标 3.1施工组织机构 3.2工程施工目标管理 技术措施是工程质量的保证,在施工中必须认真贯彻施工组织设计,严格按国家现行施工验收规范施工,严格按国家《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行质量检查,工程做到一次验收合格,竣工资料中间过程严格按有关规定制做并与工程同步。

落实以项目经理为首的施工管理组织,项目设专质检员,以确保工程质量。 施工前作好施工方案交底、图纸交底等工作,使现场负责人、工长、班组及质检员等明确方案、技术要求,做到正确指导、认真操作,加强监督,确保质量。 在施工过程中必须坚贯彻执行《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99 坚持使用“三宝”,加强现场用电管理,杜绝死亡及重大事故,轻伤率控制在3‰以内,搞好劳动保护工作。争创文明施工标准化现场。 严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程质量保修的规定,在国家规定的保修期(1年)内,随叫随到,保修期外,凡因我方施工质量造成的,接通知后8h内赶到现场,我司已配置专业回访保修人员和专用车辆,随时为业主排忧解难。

4.主要施工方法

4.1火灾自动报警联动工程

精心整理

施工准备→材料入场检验→线盒定位安装→管路连接→管路固定

“+”线应为红色线,“-”线应为兰色线,其它线色应用不同颜色区分。同一工程相同的导线颜色应一致。

手动火灾报警按扭的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。手动火灾报警按扭的安装位置应醒目并便于操作。每安装完一只手动火灾报警按扭就应立即在施工平面图上正确登记编码号,并确认与同一总线回路中其它控制点不重号。 兆欧姆。 火灾报警自检功能; 消音、复位功能; 故障报警功能; 火灾优先功能; 报警记忆功能; 电源自动转换和备用电源的自动充电功能; 备用电源的欠压和过压报警功能。 4.2自动喷淋/消火栓系统/送排风系统 由于这三部分为局部整改,故施工方案略 4.3七氟丙烷灭火系统 该工程所使用的七氟丙烷灭火系统为柜式无管网多,所以在安装时,应注意喷头要贴近防护区顶面,距顶面的最大距离不得大于0.5m 5.施工协调配合管理 5.1施工协调原则 关系对象 涉及的主要内容 主要协调方式方法