工程 名称 日期 内容: 1、 厂区道路中心线以现定的1#生产厂房地坪绝对标高76.00米(±0.000)为准,下翻10㎝,路边下翻15㎝,道牙比道路边高15㎝,道路纵坡取消,横坡以原图设计千分比的坡度组织施工。 2、 3、 污水管覆土厚度为40㎝,雨水管覆土厚度为70㎝。 原图设计的雨水、污水双壁波纹管现更改为砼管,砼管径及坡度按原图施工。 4、 原图设计的道路路面结构图中15㎝厚10%石灰土底基层、20㎝厚二灰碎石基层取消,变更为30㎝厚的三七灰土;原图设计的20㎝厚C25水泥砼面层变改为25㎝厚C25水泥砼面层。 河南华顺阳光新能源有相关 限公司厂区道路与排水 图纸 2009-10-6 编号 道路、雨水及污水管网施工蓝图 01 5、 道路路边雨水井±0.000以下1.0米,长为600mm,宽为450mm,内粉按1:2.5水泥砂浆。 6、 污水施工蓝图1#厂房东侧污水管道及检查井取消。
建设单位:河南华顺监理单位:驻马店市施工单位:河南置地阳光新能源有限公竞泰监理公司 司 建设工程集团有限公司 项目负责人(签章): 监理工程师(签章): 项目负责人(签章): 09年10月7 日
年 月 日 年 月 日 工 程 签 证 单
工程名称:河南华顺阳光厂区道路 编号:01
签证内容: 根据厂区道路工程施工需要,进砂石料,2009年9月15日下午由于临时道路长时间雨水浸泡,造成进石子车无法正常进入,迫不得已将进入的石子车上的石子约10立方米卸掉,石子车才顺利进入就位并将卸掉的石子进行铺路。 结论: 施工单位(章):河南省置地建设工程集团有限公司 项目负责人: 日期: 09年 9月 16 日 结论: 监理单位(章):驻马店竞泰建设工程监理有限公司 总监理工程师: 日期: 年 月 日 结论: 建设单位(章):河南华顺阳光新能源有限公司 单位负责人: 日期: 年 月 日 工 程 签 证 单
工程名称:河南华顺阳光厂区道路 编号:02
签证内容: 根据厂区道路工程施工需要,进砂料,2009年9月24日下午由于临时道路开挖后未填入砖渣,造成砂车无法正常进入,迫不得已将进入的砂车上的砂约10立方米卸掉,砂车才顺利进入就位并将卸掉的砂子进行铺路。 结论: 施工单位(章):河南省置地建设工程集团有限公司 项目负责人: 日期: 09 年 9 月 25 日 结论: 监理单位(章):驻马店竞泰建设工程监理有限公司 总监理工程师: 日期: 年 月 日 结论: 建设单位(章):河南华顺阳光新能源有限公司 单位负责人: 日期: 年 月 日 工 程 签 证 单
工程名称:河南华顺阳光厂区道路 编号:03
签证内容: 为迎接省市领导10月21号观摩工地现场圆满成功,根据公司总体部署要求,原定厂区道路施工进度计划,做相应调整,加快厂区道路施工进度,部分厂区道路用土含水量较大,为保证工程进度和质量,经建设单位、监理单位、施工单位共同研究决定,增加石灰的拌合量和翻晒次数,增加石灰量30方和翻晒3次,以此技术处理确保工程质量和进度。 结论: 施工单位(章):河南省置地建设工程集团有限公司 项目负责人: 日期: 09 年 10 月 22 日 结论: 监理单位(章):驻马店竞泰建设工程监理有限公司 总监理工程师: 日期: 年 月 日 结论: 建设单位(章):河南华顺阳光新能源有限公司 单位负责人: 日期: 年 月 日 工 程 签 证 单