一、方案说明:

1,通过COM1口 RS232与 三菱FX系列plc建立连接

2,通过COM2口 RS485 与 2台达VFD变频器建立连接 由于TK6070IP与变频器采用

MODBUS –RTU理论上可接255个从站,实际应用中可接 12个从站

网络通讯拓扑结构如下图

二、参数设置

1、触摸屏与变频器通讯参数设置: MODBUS RTU 格式、9600,N,8,2

如下图

2、触摸屏与三菱plc设置:RS232 38400,E,7,1

如下图 三、程序

1)基础页面

输出频率:1#变频器读取指令 6X-8452

注:8452转换16进制地址为2104H再减一位 2103H即为频率地址

2#变频器读取指令 6X-2#8452 (在1#命令前加2# 后面不再赘述)

输出电压地址; 6X-8455

输出频率地址;6x-8452

输出电流地址; 6X-8453

变频器温度;6x-8462

正转地址;6x-8193 数值18

返转地址;6x-8193 数值34

停止地址;6x-8193 数值1

2)趋势图:

1、资料取样见下图

2、建立趋势图

注意:调整通道数值否则趋势图无法正常显示

3)PLC与变频器通讯

触摸屏通过(定时资料传输)实现PLC 与各变频器数据交换

1、先建立定时资料传输

2、设定来源地址与目标地址及传输时间

4)PLC 控制页面

具体程序见下图

注:梯形图通讯设置38400,E,7,1

四、变频器参数设置

P00=3 p01=3 p88 =根据站号设置 p89=1 P92=3