好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

化水岗位技术操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

可编辑

化水岗位技术操作规程

一、 工艺流程简述

1.1化水设备制水流程图

原水池------→原水泵------→多介质过滤器-------→精密过滤器------→高压泵------→反渗透设备------→中间水箱------→中间水泵------→混床-----→除盐水箱-----→除盐水泵------→ 锅炉

二、 岗位职责

2.1 负责动力车间化水岗位的安全、经济运行工作。 2.2 保证向锅炉或车间提供足够的合格软化水。

2.3 按时认真填写各种运行记录、巡检记录、缺陷记录等作好运行分析和事故预防。 2.4 负责动力车间化水岗位所有设备的定期维护、巡视工作。 2.5 负责总动力车间化水所有设备的消缺工作。 2.6 负责化水所有设备及环境卫生的清扫和保持工作。 2.7 负责与化水岗位有关的其它工作。

三、 技术参数

3.1化水岗位工艺参数及控制指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指标名称 反渗透出水电导 反渗透进水流量 浓水流量 反渗透产水流量 段间压差 工作压力 混床出水电导 给水PH 值 数值 ≤30 us/cm 40m3/h ≤10 m3/h 30 m3/h≤ ≤0.3MPa 1.1-1.5Mpa ≤5 us/cm 8.5-9.2 备注 四、 设备概要

4.1 化水岗位设备规格型号及参数 序号 名称 精品

数值 备注 可编辑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 多介质过滤器直径规格 多介质过滤器工作压力 多介质过滤器出力 保安过滤器直径规格 保安过滤器过滤精度 渗透过滤流量 反渗透前后工作压差 反渗透工作压力 混床出力 混床工作压力 混床出水电导 二期原水泵额定参数 DN3200 大于0.2Mpa 30 吨/小时/台 ??400,垂直圆筒 5μm 30 吨/小时/台 ≤0.25MPa 1.1-1.5Mpa 30 吨/小时/台 ≤0.6MPa ≤0.2 us/cm 额定流量:13.89L/S 扬程:32M 电机功率:7.5KW 数量:3 台 额定流量:16.94L/S 扬程:28M 电机功率:7.5KW 数量:2 台 额定流量:12.5M3/H 扬程:60M 电机功率:4KW 数量: 共4 台 额定流量:32 M3/H 扬程:46M 电机功率:7.5KW 数量:共2 台 额定流量:280M3/H 扬程:22M 电机功率:30KW 数量:1 台 额定流量:45M3/H 扬程:113.3M 电机功率:22KW 数量:共2 台 额定流量:16.9L/S 扬程:32M 电机功率:4KW 数量:共1 台 额定流量:50 M3/H 扬程:32M 电机功率:7.5KW 数量:共2 台 额定流量:50 M3/H 扬程:50M 电机功率:15KW 数量:共2 台 产水能力:30 M3/H 出水硬度:0.03mmol/L 13 14 15 16 17 18 19 20 21

中间水泵额定参数 1、2、5、6 号除盐水泵额定参数 3、4 号除盐水泵额定参数 反洗水泵 高压水泵 再生泵 一期原水泵额定参数 一期软水泵额定参数 一期离子交换器额定出力 五、 操作要求

精品

可编辑

5.1 反渗透设备正常开车过程

5.1.1 开启保安过滤器进水阀,出水排放阀; 5.1.2 开启多介质过滤器出水阀,关闭下排阀;

5.1.3 调节保安过滤器出水排放阀开度,使保安过滤器进水压力在1.5MPa; 5.1.4 手动测试多介质过滤器出水SDI 值,SDI 值应小于4; 5.1.5 开启RO 装置产水排放阀、浓水排放阀; 5.1.6 开启RO 装置进水阀; 5.1.7 开启进水控制阀;

5.1.8 关闭保安过滤器出水排放阀;

5.1.9 RO 浓水排放口出水后,冲洗3-5 分钟,关闭浓水排放阀; 5.1.10 关闭RO 装置进水阀,半开进水控制阀;半开浓水控制阀; 5.1.11 开启高压泵;

5.1.12 开启阻垢剂计量泵、加酸计量泵;

5.1.13 开启RO 装置进水阀,调节进水控制阀和浓水控制阀的开度,使RO 进水压力为1.0MPa;

5.1.14 关闭RO 装置产水排放阀;

5.1.15 调节浓水控制阀和进水控制阀的开度,使产水流量计显示约30m3/h,浓水流量计显示约10m3/h; 5.2 反渗透设备正常停机:

5.2.1 打开产水排放阀,关闭进水阀。 5.2.2 停高压泵。 5.2.3 打开浓水排放阀。 5.2.4 打开冲洗阀。 5.2.5 冲洗5-10 分钟。

5.2.6 关闭产水排放阀,浓水排放阀,冲洗阀。 5.2.7 停运。 5.3 混床设备操作

5.3.1 正洗:启动中间水泵,打开混床进水阀,排气阀,当水充满设备时关闭排气阀,打开下排阀,稳定其正常产水流量,工作流速35m/h,出水电导≤0.2μs/cm,即转入制水。

5.3.2 制水:打开混床出水阀,关闭下排阀,稳定产水量达到规定的设定值至制水

精品

可编辑

周期结束。

精品

可编辑

5.3.3 再生:

5.3.3.1 反洗预分层:打开反洗进水阀、上排阀,以流速为 10m/h 进行反洗分层,或以使树脂处于充分流动状态,以正常颗粒树脂不被水流冲出为宜来控制反洗流量,反洗终点以阴、阳树脂基本分层为止。

5.3.3.2 失效:打开碱再生水稀释阀,碱计量箱出口阀,混床进碱阀、下排阀,启动再生泵,流量以5m/h 控制为宜,时间为5 分钟,再生水温度为40~50℃。 5.3.3.3 反洗分层:打开反洗进水阀、上排阀,以流速为 10m/h 进行反洗分层。 注:(5.3.3.1)、(5.3.3.2)仅在混床树脂使用时间比较久、污染严重分层不清时采用。反洗流速或流量同反洗预分层,反洗终点以阴、阳树脂交界处彻底分层为止,反洗结束时应缓慢关闭进水阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳的分层效果。 5.3.3.4 沉降:关闭反洗进水阀、上排阀,打开排气阀、下排阀,使反洗后展开的树脂自然,均匀地沉降下来,容器内液面降至树脂面以上200mm 位置。

5.3.3.5 再生剂注入:打开再生系统再生水稀释阀,酸、碱计量箱出口阀,混床进酸、进碱阀、中排阀,启动再生泵,酸、碱再生流量均以5m/h 为宜,再生时间根据实际需要确定,供碱液注入的再生水温度应加热至40~45℃,可以取得较好的再生效果。

5.3.3.6 置换:关闭计量箱出酸阀,出碱阀,同再生剂注入的工作流速,进行置换清洗,时间20 分钟或以中排出水指示达到设定指标来确定。 5.3.4 混合

5.3.4.1 排水:打开排气阀,下排阀,确认容器内积水排至树脂层上200mm 位置,使树脂层有充分的活动空间。

5.3.4.2 混合:打开上排阀,排气阀,进气阀;进气压力一般控制在0.1 ~0.15MPa 混合时间2 分钟,或以容器内两种树脂充分混合的标准来确定。

5.3.4.3 排水:打开下排阀;将容器内水位排至树脂层面以下,结束时应用尽快的速度排水,促使树脂迅速下沉,以防止树脂在沉降过程中重新分离,引起混合不彻底,但同时要注意防止树脂层脱水。

5.3.5 正洗:启动中间水泵,打开混床进水阀,关闭反洗排放阀、下排阀,当水充满设备时,关闭排气阀,打开下排阀,以制水流量为正洗流量(流量有些变化也无妨),进入正洗工况,直至出水电导<0.2μs/cm。设备即转入正常制水工况或备用状态。

精品

化水岗位技术操作规程

可编辑化水岗位技术操作规程一、工艺流程简述1.1化水设备制水流程图原水池------→原水泵------→多介质过滤器-------→精密过滤器------→高压泵------→反渗透设备------→中间水箱------→中间水泵------→混床-----→除盐水箱-----→除盐水泵------→锅炉