好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂用电中断事故现场处置方案(终板)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全管理

4) 重点配合主值进行调压站及燃机前置模块的检查及恢复,负责三台发电机组的氢冷系统、定子水冷系统、润滑油系统、密封油系统、顶轴油系统、控制油系统的启动工作。 3.1.4.7 丙巡检员的处理要点

1) 执行主控室的操作令。

2) 重点配合集控副职进行厂用电源的倒送工作。 3) 重点进行直流系统、UPS系统的检查工作

4) 重点进行EMCC电源的切换工作,电源切换后完毕后,将柴油发电机组进行全面的检查无问题后,并将其投入备用工作状态。

5) 配合主值进行燃机的启动工作。 3.1.4.8 化学运行紧急处理要点

化学运行人员在电源恢复后及时启动制水系统及加药系统,保证机组启动用水正常供应。 3.2 事件报告流程

3.2.1 值长立即向电网调度汇报故障情况(包括机组掉闸情况、开关及保护动作情况,表计指示及光字报警等)、设备损坏情况以及故障设备隔离情况。

3.2.2 事件扩大引发全厂停电后,由总经理向上级主管单位、电监会派出机构汇报事故信息,最迟不超过1小时。

3.2.3 事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰;事件报告内容主要包括:事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。 4 注意事项

4.1 进入生产现场应按规定穿防护服装、戴防护帽,从事电气作业应穿戴绝缘防护用品,在有易燃、易爆物品的作业场所,应穿防止产生静电火花的衣物。

4.2 抢险物资定期检查、试验,确认完好。备件损坏或数量不足时,及时修复或联系购买。 4.3 严格执行应急救援指挥部下达的应急救援命令,正确执行应急救援措施,避免因救援对策或措施执行错误造成事故进一步扩大或人员伤亡重大事件的发生。

4.4 应急处置成员在处理过程中发现设备异常或其他险情应及时将情况上报给应急指挥救援指挥部,绝不能盲目处理,造成设备损坏事故扩大,延误机组的启动并网。

4.5 应急指挥部应合理配置应急资源,积极有效地协调好应急救援工作,尽快恢复厂用电运行,确保机组停运后主、辅设备的安全可靠,以有利于恢复掉闸机组的并网运行。

4.6 应急救援人员在实施救援前,要积极采取防范措施,做好自我防护,防止发生次生事故。 4.7 在急救过程中,遇有威胁人身安全情况时,应首先确保人身安全,迅速组织脱离危险区域或场所后,再采取急救措施。

8

安全管理

4.8 现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。现场应急救援指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。

4.9 厂用电恢复正常后,单元运行人员要对各机组主、辅设备进行全面检查,发现设备异常及时通知检修处理;运行人员要对升压站内所有电气设备进行全面检查,发现设备异常及时通知检修处理。 5 附件

5.1 应急部门、机构或人员的联系方式(见附件1)

列出应急工作中需要联系的部门、机构、人员的联系方式。 5.2 应急设施、器材和物资清单 序号 01 02 03 04 05 06 07 5.3 关键的路线、标识和图纸

现场处置方案所适用的场所、设备一览表、分布图。

5.4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线疏散路线、重要地点等标示; 5.5 相关文件

与现场处置方案相关或相衔接的应急预案主要有:《人身伤亡事件处置应急预案》、《公用系统故障现场处置方案》、《全厂停电事故处置应急预案》。

相关操作规程:《集控运行规程》、《检修规程》。 5.6 其他附件

5.6.1 附件1 北京京桥热电有限责任公司应急组织体系和相关人员联系方式。 5.6.2 附件2 北京京桥热电有限责任公司倒送电流程。

物资名称 柴油发电机 启动炉 蓄电池 UPS 直流润滑油泵 直流密封油泵 顶轴油泵 规格型号 S12H 无 GFM-1200 SYSTEM-SP-3 ZH4-160-21 数量 2 1 3×115 2 3 3 6 储存地点 柴油发电机室 启动炉房 蓄电池室 UPS配电室 主厂房O米 主厂房负米 主厂房O米 保管人 发电部 发电部 发电部 发电部 发电部 发电部 发电部 调配部门 发电部 发电部 发电部 发电部 发电部 发电部 发电部 9

安全管理

附件1. 应急机构 京桥热电24小时 值班电话 应急领导小组 应急办公室 各相关部门 总经理工作部 党群工作部 计划财务部 人力资源部 保障部 市场营销部 综合管理部 生产技术部 安全监察部 发电部 维护部 京丰项目部 值长台

10

姓 名 安振源 岑岭山 陈豫军 王六虎 金 立 张怀春 马万军 张宝林 窦勇 王戈非 郭新焕 窦勇 王卫东 郝媛媛 陈智 崔景生 张宝林 乔中格 陈森森 王海涛 值长 办公电话 52361018 52360980 52360983 52360990 52360985 52361028 52361016 52360993 52361012 52361017 52361007 52361005 52361017 52361000 52361008 52361009 52361002 52361012 52361006 52412120 52412110 87500920 手机 13801098724 13811293691 13810887696 13911997226 13810855540 13811753196 13581586937 13801251288 13901285903 13581586937 13911338819 13601126658 13910182197 13910576962 13811753196 13810887168 13581602665 13910883198 安全管理 Q/JQRD-211.09-07-2011

附件2 北京京桥热电有限责任公司倒送电流程:

调度令:线路已充电,可以倒送电 检查所有母线进线开关断开,具备倒送电条件 投入主变冷却器全停保护 以京苑线为例:合入2201开关,#1主变反充电。 合入6101开关,给6KV I段充电 #1燃机PC A段充电 #1燃机PC B段充电 汽机公用PC A段充电 水处理PC A段充电 #1燃机EMCC #1燃机MCC A段 #1燃机MCC B段 #1燃机余热锅炉 启动锅炉MCC 循环泵MCC A汽机MCC A汽机EMCC 公用EMCC A公用EMCC B化验楼MCC 调压站MCC 化水MCC A工业废水MCC 柴油机组停运锅炉加药MCC 启动#1燃机密封油系统和润滑油系统,然后启动顶轴油泵。 段段段段段 1 投入主变冷却器调压站EMCC

厂用电中断事故现场处置方案(终板)

安全管理4)重点配合主值进行调压站及燃机前置模块的检查及恢复,负责三台发电机组的氢冷系统、定子水冷系统、润滑油系统、密封油系统、顶轴油系统、控制油系统的启动工作。3.1.4.7丙巡检员的处理要点1)执行主控室的操作令。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
198mt6g0u73ef8l93tux
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享