(3)能效评价
本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 48%,能效水平高于节能评价值44.50%。 二、变压器
1、评价对象
三相10kv电压等级、无励磁调压、额定容量1000kv·A的干式电工钢带配电变压器(SCB13-1000kVA/10/0.4kV),空载损耗830w,负载损耗为7030w。
2、计算过程
查《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052—2013),额定容量为1000kv·A的干式配电变压器(电工钢带),其能效等级如下:
1级能效水平:空载损耗:1275w,负载损耗:6885w; 2级能效水平:空载损耗:1415w,负载损耗:7650w; 3级能效水平:空载损耗:1770w,负载损耗:7650w; 3、能效评价
1000kv·A配电变压器的空载损耗、负载损耗优于2级能效指标,由此,该变压器的能效等级为2级,属于节能产品。 三、风机
(1)评价对象
本项目地下用房和地下车库均设置一定数量的排风和送风机,具如下:
地下车库排风机:Q=35000 m3/h,N=11/9kW,P=770pa,42台
地下车库送风机:Q=30255 m3/h,N=11/9kW,P=276pa,42台 地下用房排风机:Q=9824 m3/h,N=3kW,P=510pa,30台
地下用房送风机:Q=8861m3/h,N=3kW,P=610pa,30台 (2)计算过程
风机的单位风量耗功率(Ws)计算公式如下: Ws=P/(3600η)
式中:Ws——单位风量耗功率[W/m3/h]; P——风机全压值(Pa);
η——包含风机、电机及传动效率在内的总效率,%; 地下车库排风机单位风量耗功率:
Ws=770/(3600×75%)=0.29W/m3/h≤0.27 W/m3/h; 地下车库送风机单位风量耗功率:
Ws=276/(3600×75%)=0.10W/m3/h≤0.27W/m3/h; 地下用房排风机单位风量耗功率:
Ws=510/(3600×75%)=0.19W/m3/h≤0.27 W/m3/h; 地下用房送风机单位风量耗功率:
Ws=610/(3600×75%)=0.23W/m3/h≤0.27 W/m3/h; (3)能效评价
根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)中风机的单位风量耗功率限值,普通机械通风系统不大于0.27W/m3/h,本项目所选风机均符合节能要求。 四、冷水机组
(1)评价对象
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)的要求,额定制冷量大于1758kW时,宜选用离心式冷水机组,同时结合冷负荷计算结果对冷水机组进行选型。
地下超市选择2台KLSW-240S螺杆式冷水机组,单台制冷量为820kW,总制冷量为1640kW,略大于项目夏季冷负荷1570.13kW,且机组的总制冷量与计算冷负荷的比值不大于1.1,符合要求。
商业区选择2台LC270-P离心式冷水机组,单台制冷量为3164kW,总制冷量为6328kW,略大于项目夏季冷负荷6186.22kW,且机组的总制冷量与计算冷负荷的比值不大于1.1,符合要求。
办公区选择2台KLSW-150S螺杆式冷水机组,单台制冷量为506kW,总制冷量为1012kW,略大于项目夏季冷负荷986.40kW,且机组的总制冷量与计算冷负荷的比值不大于1.1,符合要求。
本项目KLSW-240S螺杆式冷水机组、LC270-P离心式冷水机组和KLSW-150S螺杆式冷水机组详细参数见表1、表2和表3。
表1 KLSW-240S螺杆式冷水机组参数表
蒸发器 机组型号 制冷量 kW 量m3/h 力降kPa 量m3/h 力降kPa KLSW-240S 820 140 80 170 63 178 4.6 冷凝器 功率 能效比kW COP 冷冻水流冷冻水压冷却水流冷却水压表2 LC270-P离心式冷水机组参数表
机组型号 制冷量 蒸发器 冷凝器 功率 能效比kW 冷冻水流冷冻水压冷却水流冷却水压量m3/h 力降kPa 量m3/h 力降kPa kW COP LC270-P 3164 544 108 584 81 584 5.4 表3 KLSW-150S螺杆式冷水机组参数表
蒸发器 机组型号 制冷量 kW 量m3/h 力降kPa 量m3/h 力降kPa KLSW-150S 506 86.4 63 104.7 63 107 4.7 冷凝器 功率 能效比kW COP 冷冻水流冷冻水压冷却水流冷却水压(2)计算过程
根据《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(GB19577-2004)中规定,冷水机组能源效率限定值和能源效率等级指标详见下表。
表 冷水机组能源效率限定值
类型 风冷式或蒸发冷却式 额定制冷量(CC)/kw CC≤50 CC>50 CC≤528 水冷式 528
类型 风冷式或蒸发冷却式 水冷式 额定制冷量 1 (CC)/kw CC≤50 CC>50 CC≤528 528
根据上表,额定制冷量小于528kW时,水冷冷水机组的能源效率限定值为3.80;额定制冷量在528kW和1163kW之间时,水冷冷水机组的能源效率限定值为4.00;额定制冷量大于1163kW时,水冷冷水机组的能源效率限定值为4.20。
本项目KLSW-240S螺杆式冷水机组的COP为4.6,大于限定值4.00,且冷水机组能源效率等级介于二级和三级之间,属于较高能效等级。LC270-P离心式冷水机组的COP为5.4,大于限定值4.20,且冷水机组能源效率等级介于二级和三级之间,属于较高能效等级。KLSW-150S螺杆式冷水机组的COP为4.7,大于限定值3.80,且冷水机组能源效率等级为二级,属于较高能效等级。