序号 一 工作内容 危险点 控制措施 依据 架空电力线路工程施工危险点分析及控制措施 1.施工前对施工人员基础施工前对施工人员进行安全技术次底,没《电力建设安全工作没进行安全技术交底 进行安全技术交底,施工人员有权拒绝施工 规程》(架空输电线1.在林区施工时必须遵守当地的林区防火规路部分) 2.在林区施工时吸烟 定,林区禁止吸烟。 2.加强林区防火安全教育 1.工作票中要明确规定基坑内许多人同时作3.基础开挖坑内多人业; 同时作业 2.二人同时作业时不得面对面作业 1.开春化冻后土质容易塌方; 4.开春后土质松软;2.流沙坑也容易塌方。以上这两种情况施工时流沙坑施工时无专人安全应派专人安全监护,随时检查坑是否有裂纹现监护 象,做到安全监护 1.土质不符合要求不许掏挖施工; 2.为防止掏挖基础施工时塌方,必须使用沉降5.基础掏挖施工 式挡土模板,上、下坑时使用绳索或梯子,并没有安全监护人 6.基坑开挖、支模找基坑开挖、支模板正或混凝土浇制时应将基面正,浇制时基面或坑口边上浮石、松石或坑边浮石、土块清除掉,避免施有土块、活石 工时活石掉下砸伤施工人员 1 / 34
7.搭设探头跳板或跳板有缺陷(强度不够裂纹、腐蚀等) 8.大坑口基础浇制时搭完的浇制平台横梁中间没有撑杆 9.下钢筋笼子时,钢筋笼子不绑溜绳 10.推车至跳板边缘翻车下料 11.临时用电无专人负责,电源乱位、乱扯 12.水坑抽水时潜水泵漏电 13.基础浇制时,搅拌基础施工前应配备漏电保安器,无漏电保安器机、振捣器等无漏电保安的施工队,禁止浇制施工 器 14.振捣器施工过程漏安装漏电保安器并指定专人带绝缘手套穿绝缘电 鞋操作。其他人员不得随意使用 15.发电机、搅拌机外发电机、搅拌机使用前应将外壳安装保护接地壳不接地 线 1.搭设浇制平台前应认真检查跳板是否有裂纹、腐蚀或强度不够等现象,如有以上几种情况禁止使用; 2.认真人检查不许搭探头跳板,跳板要捆绑牢固,支撑牢固可靠 大坑口基础浇制时,搭设的浇制平台要牢固可靠,平台横梁中间要加撑杆防止平台横梁因上料多或人员多等情况,平台横梁受力太大,蹭拆断砸伤坑下人员或平台上施工人员掉下造成员伤亡 下钢筋笼子时要听从指挥,并在钢筋笼子上绑好溜绳,控制钢筋笼子的方向,以免出现下钢筋笼子时,拽不住倾倒,砸伤人的恶性事故发生 1.下料时不许在跳板连翻车下料; 2.下料时必须经下料漏斗溜下,下料时坑上、坑下密切配合,坑内人员应停止一切工作 1.临时用电要有专人负责管理; 2.临时用电设施要按规定安装; 抽水用的水泵要用绝缘良好的电缆,水下电缆不得有接头,使用前做绝缘检查 施工经验总结 《电力建设安全工作规程》 (架空输电线路部分) 施工经验总结 《电力建设安全工作规程》 2 / 34
(架空输电线路部分) 用烧蒸汽的小锅炉蒸汽养生时啵锅炉必须有水16.冬秀混凝土施工采位计,并派专人认真监视,防止因烧干锅后立即用小锅炉蒸汽养生 加水锅炉发生爆炸伤人。一旦烧干锅要撤掉火源,自然冷却后再加水 17.搅拌机料斗提升钢经常检查设备的附件是否完好,有隐患的严禁绳断股、变形,严重锈使用,加料斗升起时,料斗下方不得有人 蚀、料斗没有挂钩 灌注桩基础施1.施工前对施工人员没灌注桩基础施工前要接受二级和三级技术交工 进行安全技术交底 底,没进行安全技术交底施工人员有权拒绝施工 桩式基础的施工场地高水平平整,障碍物应清2、未平整施工场地 除,机械设备用道木垫平 3.井架未支戗杆, 井机的井架应由专人负责支戗杆,打拉线,以保打拉线 证井架的稳定 打孔用的钢丝绳应经常进行检查,以防产生疲4.钢丝绳没按规定检查 劳破坏,使钢丝绳被拉断掉撞头 机架应经常进行安全检查,如有腐蚀严重,或5.机架没接规定检查 断裂现象应停机处理后再进行作业 在进行钢筋笼焊接时,应将孔内的钢筋笼稳固6.钢筋笼的孔内焊接 好,待焊接的钢筋笼固定好后再进行焊接 无论采用何种吊装方式,施工人员必须听从统一指挥,吊杆下面不准站人,钢筋笼子在起吊过7.吊装钢筋笼子 程中要有人用绳索溜着,使钢筋笼子能按预想的方向或位置移动 8.未按规定定埋设护筒 护筒应按规定埋设,以防塌孔和机械设备倾倒 施工经验总结 《电力建设安全工作规程》(架空输电线路部分) 二 施工经验总结 《电力建设安全工作规程》(架空输电线路部分) 施工经验总结 3 / 34