低的程序施工,中间部分必须起拱,为短跨的1/200,主龙骨间距为1000mm,离墙边第一根主龙骨距离为180mm,错开接头、错开吊杆方向,保证主龙骨的平整。埃特板与龙骨用镀锌自攻螺丝固定,自攻螺丝中距在200mm以内,严格控制板块缝口宽度,采用美国进口的防裂材料—强力弹性防裂腻子和强力防裂填充胶做好板缝处理。 墙饰面镶贴石材:
根据施工图的工艺要求,饰面为花岗岩石材。施工程序为:基层清理→做灰饼标筋→底层找平→排队砖弹线→贴标准点→镶贴→擦缝→清洁。在底层找平之前需将基层表面的浮灰,砂浆疙瘩、油污等清除干净,洞孔补好,高出凿平,在施工饰面部位每角两末端吊出通长垂直线,然后在这些灰饼面上拉通长横线,每隔1.5M左右补做一个灰饼,纵横灰饼相连做标筋。灰饼约50MM见方一个,标筋约50MM宽,运用1:3干硬性砂浆抹成。阴、阳角处必须先吊垂直线和规方。检察面平整,保证接缝平直、密实。油漆涂料工程
①作业条件
a、室内有关抹灰工种作业已完成;
b、室内木工、水暖工施工项目已完成,管洞口已修补好,玻璃作业已完成; c、墙面已干燥;
d、做好样板间并经鉴定合格后。 ②操作工艺
a、基层清理:抹灰墙面的灰土、疙瘩等物清理干净,除掉油污;
b、填补缝隙:用石膏腻子将隙及坑洼不平处找平,操作时要横抹竖起,填实填平;
21
c、满刮腻子:操作时要往返刮平,注意上下接槎保证线角分明; d、按设计要求涂刷面层。
【2】安装工程施工方案 一、工程概况:
给排水工程由生活给水(冷热水)系统、生活污水系统、
1.1、消防喷淋灭火系统组成,生活给水管采用ABS给水管,热水管道采用PP—R热水管,喷淋管采用热镀锌钢管。热水管道采用离心玻璃棉保温,各系统水源由 宾馆内相应管网接入。
1.2、电气工程包括照明(正常、应急照明)、动力(空调、防排烟)、火灾自动报警、电视监控、电话等系统。电源由宾馆配电间供给;消防系统采用双电源自投,火灾自动报警系统由宾馆消防控制中心联动控制。其产品采用上海松江电子仪器厂的报警系列产品。
1.3、空调系统冷热源由宾馆现有空调热力站提供。空调供回水
管道、风管和吊顶内的凝结水管须进行保温,材质为超细玻璃棉管壳(板)保温层为硬质聚氨脂泡沫塑料带铝箔。 二、施工准备:
2.1、施工现场临时设施根据土建统一安排布置,安装设项目部办公室、材料仓库及水电工具房。
22
2.2、根据工程施工需要,在工程前期按需要配齐施工机械设备和专用工具。 2.3、施工人员应认真搞好图纸会审,技术交底准确领会设计意图。
2.4、施工员编制材料计划,材料员按计划提前做好材料准备工作,保证合格材料及时分批,有序的进入施工现场。
2.5、施工前,施工员应对施工班组进行详细工程交底,内容包括:设计意图、设计变更、材质要求、施工规范、质量验评标准以及对建设方承诺的质量要求和安全交底。
2.6、对施工主要的分项工程应作出详尽、切实可行的单项施工方案。
2.7、在图纸会审时,应多综合各工种的预埋件及电管、水管、风管的线路走向,协商交叉处的相应标高,并根据小管让大管,电管让水管、水电管让风管,一般管道让特殊管道的原则相互避让。 三、安装工程的技术措施
3.1、电气工程 3.1.1 技术措施
⑴严格按施工图和施工规范,凡需变更部分应有建设方、设计单位签证的变更通知单。
⑵在施工中要按座标尺寸要求做好预留预埋,所有预埋隐蔽部位,在隐蔽前要会同建设方、设计单位、质监部门代表认真作好隐蔽记录,并签字存档。
⑶电气线路通过伸缩缝,沉降缝必须按要求作技术处理,以免因房屋变形而损坏电气线路,当电气线路超过一定长度时,须按要求加设过线盒。
⑷所有电气线路、电缆、设备等必须作绝缘测试,并记录存档。
23
⑸设备运行前,应进行先空载后代负荷,正确测出各种技术数据,记录存档。 ⑹接地必须严格按规范施工,测接地电阻值必须符合设计要求。 3.1.2 分项工程施工方案
PVC硬质阻燃塑料管敷设工程 ⑴材料要求
a:凡所使用的PVC管,其材质均应具有耐热、耐燃、耐冲击并符合防火规范要求,并有产品合格证。
b:所有塑料管附件如开关盒、管箍等,宜使用配套的阻燃塑料制品。 ⑵操作工艺及要点
工艺流程:预制支架、吊架、管弯 测定盒箱及管路固定点位置 管路敷设固定 管路入盒箱 变形缝
操作要点:
a:管径在25mm及其以下可采用冷煨法,管路连接时,使用胶粘剂连接紧密牢固。 b:吊项内,管路横纵交错,为便于以后维修,需作一定标记区别。
c:管路超过下列情况时,应加接线盒,无弯时30米,有一个弯时20米,有二个弯时15米,有三个弯时8米,如无法加装接线盒时,应将管径加大一号。
d:弱电配线与管道间应尽量满足最小距离要求。
e:管路断管后应将管口锉平齐,管口进入箱,盒长度应适当,不宜超过5mm。 f:变形缝做法,变形缝穿墙过管即保护管,保护管口径宜大于管外径的二级。 配电箱(屏)安装工程:
24
⑴材料要求
配电箱(屏)型号规格应符合设计要求,并有产品合格证,箱(屏)内电器产品须采用正宗厂家合格产品。
⑵操作工艺及要点
工艺流程:配电箱(屏)安装要求 弹线定位 箱(屏)固定 绝缘摇测。
操作要点:
a:配电箱应有明显可靠的PE线接地,(决不允许利用箱体串线),PE线应采用黄绿双色多股软线。
b:配电箱(屏)上配线需先将箱内杂物清理干净,燃后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。
c:配电箱开孔严禁采用电焊氧割吹,需采用专用工具,并根据进箱管径开孔,规定一管一孔。
3.2、管道工程 3.2.1 技术措施
⑴预留预埋时要按图纸确定座标尺寸,保证准确无误无遗漏。
⑵对有坡度要求的管道,如下水横档管道一定要保证坡度,决不允许倒坡现象。 ⑶各类埋地管道和吊顶内隐蔽管道必须先进行试压、防腐,冲洗后方可隐蔽。 ⑷管道安装必须按先放线后安装支架,再安装管道的程序办,支架严禁采用电焊割断料和开孔,支架必须先刷漆,防腐后再安装。
25