##钢铁有限公司
行业参照#
烧结机尾低温烟气余热发电项目
技术协议书
业主方:##钢铁有限公司 甲方:@@有限公司 乙方:**有限公司
时间:2010年10月
目 录
1
工程概述 ............................................................. 5 1.1 1.2 1.3 1.4 2
项目由来 ....................................................... 5 工程规模 ....................................................... 5 建设指导思想 ................................................... 5 总体技术方案 ................................................... 5
工程建设条件 ......................................................... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
厂址条件 ....................................................... 6 场地条件 ....................................................... 6 气象条件 ....................................................... 6 烧结机及环冷机资料 ............................................. 7 业主方介质 .................................................... 10 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5
原水 ................................................... 10 采暖用热源 ............................................. 10 化学水、生活水、消防水 ................................. 10 电源 ................................................... 10 介质的接口设计要求 ..................................... 11
3 工程设计 ............................................................ 12 3.1 3.2
设计主要技术原则 .............................................. 12 主机参数 ...................................................... 13 3.2.1 3.2.2 3.3
烧结余热锅炉参数 ....................................... 13 补汽凝汽式汽轮发电机组 ................................. 14
主机技术特点 .................................................. 15 3.3.1 3.3.2
烧结环冷余热锅炉特点 ................................... 15 汽轮机发电机组特点 ..................................... 16
3.4 总图部分 ...................................................... 17 3.4.1 3.4.2
厂区总平面设计原则 ..................................... 17 总图布置 ............................................... 17
3.5 热机部分 ...................................................... 18
行业参照#
3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.6
汽水平衡及主要技术经济指标 ............................. 18 热力系统 ............................................... 19 烟气系统 ............................................... 21 环冷机密封改造 ......................................... 22 除灰系统 ............................................... 23 保温及油漆 ............................................. 23 平台扶梯 ............................................... 24
水工部分 ...................................................... 24 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5
循环水系统 ............................................. 24 补给水系统 ............................................. 24 循环冷却水处理 ......................................... 25 生活及消防水系统 ....................................... 25 排水系统 ............................................... 25
3.7 电气部分 ...................................................... 25 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10 3.7.11
电气主接线 ............................................. 25 厂用电接线及布置 ....................................... 26 过电压保护及接地 ....................................... 26 照明和检修网络 ......................................... 26 电缆设施 ............................................... 27 直流系统 ............................................... 27 发电机励磁系统 ......................................... 27 二次线、继电保护及安全自动装置 ......................... 27 消防报警 ............................................... 29 通信 ................................................... 29 厂用电率计算表 ......................................... 29
3.8 热控部分 ...................................................... 30 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4
概述 ................................................... 30 控制方式 ............................................... 30 控制室布置 ............................................. 31 热工自动水平 ........................................... 31
行业参照#
3.8.5 3.8.6 3.8.7
分散控制系统结构 ....................................... 31 热工自动化功能 ......................................... 33 电源、气源 ............................................. 35
3.8.8计量 35 3.9
暖通空调工程 .................................................. 35 3.9.1 3.9.2
采暖 ................................................... 36 通风空调 ............................................... 36
3.10 土建部分 ...................................................... 36
3.10.1 3.10.2
主要生产建(构)筑物的布置及结构选型 ................... 36 抗震设计 ............................................... 38
3.11 附图 .......................................................... 38 3.12 供货清单 ...................................................... 39 4
承包范围 ............................................................ 40 4.1 4.2 4.3 4.4
承包商设计范围 ................................................ 40 承包商供货范围 ................................................ 40 整个项目的建设内容 ............................................ 40 业主方供货范围 ................................................ 41
4.5主机供货界限 ...................................................... 42 5
技术服务 ............................................................ 43 5.1 5.2
设计联络 ...................................................... 43 技术文件提交 .................................................. 43 5.2.1 5.2.2 5.2.3
6
业主方提供的文件资料(但不限于此) ..................... 43 承包方提供的技术文件 ................................... 44 技术文件的要求 ......................................... 44
人员培训 ............................................................ 44 6.1
培训内容 ...................................................... 44
7 8 9
工程进度 ............................................................ 45 设计进度 ............................................................ 45 保证值及考核办法 .................................................... 46 9.1
保证值的前提条件 .............................................. 46
行业参照#
钢铁厂200+100平烧结余热发电项目技术协议(优质严选)