上海电信智慧广场IDC机房
该机房建筑面积约
450平米,机房分为机架区、包房区、电力室、网管室4个部分。机架区内放置机架70个,
共可容纳服务器近700台。机架为19\标准机架,40u高度。
包房区有2个包房,每个包房大约7~8平方米,可以放置3个机架。
电力由2路市电供应,能够自动切换,电力容量为110kw。进口ups电源保证不间断电力,3台6匹柜式空调,2+1轮转,满足机房恒温恒湿的要求。
网络设备全部为cisco产品,为全交换网络结构。2g带宽(2条1g光纤直连上海热线骨干网),杜绝单点故障。提供7*24小时技术支持服务,支持8888和169的vip拨号用户访问。 机房地址:武宁南路长寿路口智慧广场大厦7楼。
智慧广场智能化系统包括信息通信、火灾自动报警与消防联动控制、建筑设备监控、公共安全、结构化布线等子系统和楼宇综合管理系统。 1信息通信
系统包括数字式程控交换机、VSAT卫星地面通信系统、共用天线电视、卫星接收系统和公共广播系统。 数字式程控交换机将数字通信技术、计算机技术集成一体,通过结构化布线系统,实现了语音信箱、电子信箱、语音应答、可视图文、多媒体的综合通信。用户不仅可通过电话线路和光纤网络,而且还可以通过VSAT系统对外通信,实现分布区域广且通信量大的远距离语音和数据通信,通过可视电话(具有视频压缩技术的设备)向用户显示对方图像并进行同步通话。
共用天线、卫星接收电视系统具有向建筑物内用户提供本地开路电视节目及数据住处和自办闭路电视节目。并通过卫星电视接收系统,提供国外电视节目和数据信息。
公共广播系统在通常情况下向大楼内公共场所提供优雅悦耳的多路开路或闭路背景音乐、以及公共传呼信息,并且与紧急广播系统结合在一起,一旦发生火警就强制切换至紧急广播,指挥人们迅速撤离现场。 2火灾报警与消防联动控制
报警设备包括感姻、感温探测器、火焰探测器、煤气探测器、水流开关信号、湿式报警阀压力信号、手动报警按钮、消水栓箱识别信号等等。本工程为高度超过1OOm的超高层建筑,根据消防规范除5m2以下的卫生间以外均应设置探测器。
地下车库内根据梁隔断的梁间区域面积设置感温探测器。变配电间、柴油发电机房内同时设置感姻、感温探测器。商场、餐厅、办公及设备房设置感烟探测器。厨房、开水间等场所设置感温探测器。煤气表具间设置煤气探测器。公共场所及部分设备房设置手动报警按钮。每一只消火栓箱设置带地址编码的信号输出模块,便于消防控制中心迅速识别启动消火栓箱按钮确切位置。对于地下车库、商场、大空间办公室
等场所设置的探测器采用带地址编码与不带地址编码相结合的方式,从而降低报警设备工作容量,减少投资。
联动控制对象包括:消防泵、喷淋泵及其增压泵、排姻风机、正压送风机、电动阀门、电梯、电动防火卷帘门、通风空调系统、事故照明、消防广播等等设备。一旦发生火灾,启动消防泵、喷淋泵及其增压泵,排烟机、正压送风机、火灾发生层及其相邻层的正压送风阀、消防广播、警铃、事故照明和疏散照明、关闭火灾层及其相邻层的通风空调系统电动阀门、切断照明、通风空调系统等与救灾无关设备的电源迫降电梯。通过消防广播引导、疏散人员。设于消防电梯前室的楼层显示器和消防电话插孔,便于消防人员迅速了解火警点的具体位置并能与消防控制中心联系,将现场火灾情况迅速通知控制中心.以利作出决策。 3建筑设备监控
本工程建筑面积6万多m2,楼高133m,设备数量多,而且分散在各个层次,如果采用分散管理、就地控制、监视和测量,是非常困难。为了合理利用设备,节约能源,确保设备的安全运行,就必须采用建筑设备监控系统,系统使用计算机管理系统对各分散层次的设备进行自动控制、监视、测量。使用本系统后可大大节省能源,减轻管理人员工作强度,并且使管理人员随时了解各台设备的运行状态。 3.1变配电系统监视与测量 3.1.1高压柜
进线柜失电显示,负荷开关状态信号。避雷器柜电压信号,避雷器动作计数。变压器出线柜真空断路器的状态信号包括:速断、过流跳闸、接地预告、电流、电压等信号。 3.1.2变压器
变压器工作温度信号和变压器风冷系统风机状态信号。 3.1.3低压柜
各进线主开关和母联开关状态、故障信号,测量电流,电压数据,有功功率、无功功率和功率因数数据。
3.1.4柴油发电机
柴油发电机组的运行状态、故障状态,输出电流、电压、有功功率等信号。 3.2照明系统控制
定时关启室外泛光照明、楼层公用照明。 3.3空调系统监控 3.3.1冷冻机组系统 机组状态、启停、故障
冷冻机启停、运行状态、故障报警。冷冻、冷却水泵启停、运行状态、故障报警、冷却塔风机启停运行状态、故障报警、冷水机组供回水温度、流量开关、电动阀门的状态信号。
以上工作由设在中央控制室网络控制器 NCU和设于现场的直接控制器 DDC按内部预先编写的程序来控制各设备之间启停联锁。启动顺序为:冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机→冷水机组.冷却塔风机启停由冷却水供水温度控制。停止顺序:冷水机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机。根据冷冻水供回水温度及回水流量,从而计算出空调系统实际之冷负荷,根据实际冷负荷来决定冷水机组开启台数,使之达到最佳工作状态,实现节约能源目的。 3.3.2锅炉热水系统(燃油锅炉)监控
系统包括室外地下储油罐、油泵、锅炉房内日用油箱、锅炉、热水泵等设备。系统监测储油罐和日用油箱油位,根据油位信号启停油泵和启动锅炉,同时监视油泵、锅炉、热水泵运行状态、故障报警。 3.4新风空调系统
系统监控新风空调运行状态、故障状态、启动和停止、过滤网阻塞报警、空调机回风温度、新风机送风温度、新风温度、与温度设定值之偏差,用PID控制调节回水电动阀门的开度,使实际温度≈设定温度。 新风风门的控制,根据新风温度与设定温度的偏差用PID控制新风风门的开度,达到节能效果。 空气过滤网的透气度通过压差开关来检测,当过滤网两测的压差超过设定值时控制器发出报警信号。 系统还可招待下列连锁功能:装设在新风入口处的风门与风机连锁,当风机停止后.新风风门关闭:电动调节阀与风机连锁,当风机停止后,电动调节阀亦同时关闭。 3.5给水排水系统
排水系统:根据集水坑内液位传感器启停徘水泵。
给水系统:根据地下蓄水池和屋顶水箱内液位传感器启停生活水泵。
系统同时监视徘水泵、生活水泵、变频泵、消防泵、喷淋泵的运行状态和故障状态。 3.6污水处理系统
监视污水调节池的液位、风机、排水泵、污泥泵等设备的远行状态、故障状态。 4公共安全
本系统主要由两部分组成:闭路电视系统和防盗报警系统。
闭路电视监视系统为保安人员提供了监视手段,在控制中心保安人员可以监视整个建筑物内设防部位情况,从而大大提高保安效果。系统在地下车库出入口及停车区域、商场、门厅、疏散楼梯及避难层转换楼梯出口、各层电梯厅、每台客梯的轿箱、主要机房出入通道等部位设置摄像机。
防盗报警系统在大楼重要地点和区域设防,报警装置包括报警按钮和双鉴报警器。报警按钮分别设于地下车库收费处、各层电梯厅等部位。双鉴报警器分别设于门厅、证交所财务部门等部位。