MQ-2烟雾传感器的应用介绍
鉴于网上关于 MQ-2烟雾传感器的技术资料少之甚少,本人正好现在在做关于《储备粮仓环 境监测系统》的项目。因此自己总结关于 一、 MQ-2烟雾传感器的应用领域 可用于家庭与工厂的气体泄漏监测装置 MQ-2的探测范围极其的广泛。它的优点 简单。
二、 MQ-2的工作原理
MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料 少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时
,属于表面离子式
N型半导体。处于
200~300摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减
MQ-2的技术文档,与大家共享,共同学习!
,适宜于液化气、苯、烷、酒精、氢气、烟雾等的探 :灵敏度高、响应快、稳定性好、寿命长、驱动电路
测。故因此,MQ-2可以准确来说就是一个多种气体探测器。
,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而变化 就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息 ,烟雾的浓度越大 导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。
三、 MQ-2的特性
1、 MQ-2型传感器对天然气、液化石油气等烟雾有很高的灵敏度 (经过测试:对烷类的感应度比纸张木材燃烧产生的烟雾要好的多 2、 MQ-2型传感器具有良好的重复性与长期的稳定性。 3、 其检测可燃气体与烟雾的范围就是 100~10000ppm (ppm为体积浓度。 1ppm=1立方厘米/1立方米) 4?电路设计电压范围宽,24V以下均可,加热电压5± 0、2V
需要注意:加热电压。如果过高,会导致内部的信号线熔断,从而器件报废。 四、 MQ-2的结构
,尤其对烷类烟雾更为敏感
具有良好的抗干扰性,可准确排除有刺激性非可燃性烟雾的干扰信息。
,输出的电压升高的比较快)
初始稳定,响应时间短,长时间工作性
能好。需要注意的就是:在使用之前必须加热一段时间,否则其输出的电阻与电压不准确。
引脚及封装图
MQ-2的外形图
从图中可以瞧出(从左到右)
第一个:由于加热电压过大,导致内部信号细线被烧断而无法正常工作。但就是加热功能依旧 存在。所以我们必须注意加热丝的电压 第二个:就是MQ-2底面引脚图 第三个:外观图
,最好串个小电阻。
五、MQ-2的计算与校准
用MQ-2烟雾传感器来检测火灾烟雾的最好办法就是通过其输出电压与门限电压比较得出。 (门限电压需要经过烟雾测试 ) 1、 MQ-2的计算公式
阻值R与空气中被测气体的浓度 C的计算关系式 log R = mlog C + n (m,n 均为常数)
常数n:与气体检测灵敏度有关,除了随传感器材料与气体种类不同而变化外 度与激活剂的不同而发生大幅度的变化。 常数m:表示随气体浓度而变数的传感器的灵敏度 说,m的值多数介于1/2至1/3之间。 2、 传感器的电阻的计算
,还会由于测量温
(也称作为气体分离率)。对于可燃性气体来
参考MQ-2d ata sheet可用下式玉2计算: RS=(VC/VRL-1) X RL (3-2)
式中欧为回路电压,枷L是传感器4脚、&脚输出的电压叩 验是他 载电轧更具上或即可即可算岀传感辭电阻际
3、 MQ-2传感器的输出电压
根据MQ-2的工作原理(其电导率随着气体浓度的增大而增大,其电阻就是电导率的倒数,所以 电阻就是随之减小的。其特性就相当于一个滑动变阻器
)。
U5hucbu= (R11/R114-RS)*VC (3?3>
比为回路电压即电源电JR,其加在MQ?2传感话的1脚、3脚之间? U$huchu 是传感器4脚、6脚输出的电压,Rs为传感器的体电卩肛 其中若气体浓度上升, 必导致Rs下降。而Rs的下降则会导致,MQ.2的4脚、6脚对地输出的电压増 大。所以气体浓度増
大,其输出的电用也会増大。
图3MQ-2应用电路
3.2 MQ-2动静态校准
这一步就是设苴合适的报警门限电压。其中要求动前态电压相差0.3-0.6V为 最好!不要去迷信什么线性化处理,那都是坑爹的口! 3.2.1 MQ-2传感器的静态校准
根据MQ-2 Datasheet的要求以及此次计计的烟雾采集模块硬件电路如图3, 将MQ-2烟雾倍息采集模块通电,测得电源电压为5VC将传感器置于纯净的空气 中,等待预热延时2分钟,用万用表测最此时的U^uctu (VRL)[静态电乐】,电 压应为0.3至IV,若Ushuchu (VRL)点电压不在此范围内可调整R11电位器,井记 录静态UATU (VRJ【静态电用】值。
表3-1是通过调节R11滑动变阻器的对10次对烟雾采集模块静态校准试验 所测得Ushucbu (VRL)静态电压值;
表3JMQ.2静态测戢置 次数 1 2 3 4 5 0.6v 6 0.6v 7 0.6v 8 0.6v 9 0.6v 10 O.58v 电压 0.6v 0?59v O.59V 0.6v 此时测得滑动变阻器的值为2.5K欧姆,传感器体电阻根据公式3-2为
RS=(VC/VRL-1) X RL= I (5/0.6-1) | *2.5=31K 3.2.2MQ-2传感器的动态校准
本小节至要测试距离(烟雾浓度)对输出电爪的彩响。传感器里火源越远, 烟雾扩散的范用越大,单位体枳内的烟雾浓度将减小,所以本节将对此现釁进行 实验测量。
(1) 距烟雾传感器传感头5OT1处点燃干燥的废纸产生烟雾飘入传感头,用 万用喪测绘此时Ugh. (VRL)【动态电用】电压的变化怙况.表3-2为逹续10次 所测得的此时烟雾浓度对应的输出电压值: