网络教育学院
《钢筋混凝土结构课程设计》
题 目:某厂房单向板设计
学习中心:
专 业: 年 级: 学 号:
学 生: 指导教师:
1 基本情况
本章需简单介绍课程设计的内容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等内容。 1、工程概况
广东省某厂房,设计使用年限为50年,厂房采用砖混结构,楼盖要求采用整体式单向板肋梁楼盖。墙厚370mm,柱为钢筋混凝土柱,截面尺寸为
400mm?400mm。
2、设计资料
(1)楼板平面尺寸为19.8m?33m,如下图所示:
楼板平面图
(2)楼盖做法大样图及荷载
楼盖做法大样图
楼面均布活荷载标准值为:7kN/m
楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面,??20kN/m3, 板底及梁用20mm厚混合砂浆天棚抹底,??17kN/m3 楼盖自重即为钢筋混凝土容重,??25KN/m3
④ 恒载分项系数;活荷载分项系数为(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于4kN/m) ⑤ 材料选用 混凝土:C30
钢 筋:梁中受力纵筋采用
2
2
级钢筋;板内及梁内的其它钢筋可以采用Φ级钢筋。
2 单向板结构设计
板的设计
本节内容是根据已知的荷载条件对板进行配筋设计,按塑性理论进行计算。 2.1.1 荷载
板的永久荷载标准值
80mm现浇钢筋混凝土板 ×25=2 kN/m 20mm厚水泥砂浆抹面 ×20= kN/m 20mm厚混合砂浆天棚抹底 ×17= kN/m 小计 kN/m 楼面均布活荷载标准值 7 kN/m
永久荷载分项系数取,因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于4kN/m,所以活荷载分项系数取。于是板的荷载总计算值:
①q=?Ggk+??Qqk=×+××7=m ②q=?Ggk+?Qqk=×+×7=m
由于②>①,所以取②q=m,近似取q=12kN/m 2.1.2 计算简图
次梁截面为200mm×500mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。按塑性内力重分布设计,板的计算跨度:
边跨l0=ln+h/2=2200-100-120+80/2=2020mm 因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。取1m宽板带作为计算单元,计算简图如图所示: 2 2 2 2 2 22222 板计算简图 2.1.3 内力计算 板厚 h=100mm, 次梁 b×h=220mm×450mm 计算跨度:边跨 L01=Ln+h/2=3000-120-220/2+100/2=2820mm L01= Ln+a/2=3000-220/2-120+120/2=2830mm 选其中较小者L01=2820mm 中跨 L02=Ln=3000-220=2780mm 跨度差(L01-L02)/L02=(2820-2780)/2780=%<10% 故按等跨连续板计算。 查表可知,板的弯矩系数am分别为:边跨中,1/11;离端第二支座,-1/11;中跨中,1/16;中间支座,-1/14。故 M1=-MB=(g+q)l02/11=×2.022/11=·m 2Mc=-(g+q)l01/14=×2.02/14=·m 2M3=M2=(g+q)l01/16=×2.02/16=·m 这是对端区单向板而言的,对于中间区格单向板,其Mc和M2应乘以,Mc =×=·m;M2=×=·m 2.1.4 配筋计算 板的配筋计算只需按钢筋混凝土正截面强度计算,不需进行斜截面受剪承载力计算。 取a=25,b=1000mm,h=100mm,h0=h-a=100-25=75mm fc=mm2,fy=210N/mm2 板的配筋计算表: 表2-1 板的配筋计算表 截 面 弯矩设计值(kN·m) 2as=M/(a1fcbh0) 1 2B 2或3 C ?=1-1-2as 轴线 计算配筋(mm) ①~② As=?bhoa1fc/fy
大工17春《钢筋混凝土结构课程设计》模版及要求大作业答案