仪表、阀门及设备安装
A、压力测量仪表:首先结合设计要求选择合理的测量位置,使压力测量点处在直管段,前后距3D(D为管径)之内不得有弯头、三通、异径管路及阀门、温度计等,从而能够真实反映介质压力。压力表取压管不得突出管道内壁或倾斜安装,避免介质流动动压影响,以减小测量误差。安装时用两把扳手分别卡牢压力表表头六角螺帽和测点接头螺帽,以保证弹性测量元件的灵敏性,切不可用力过猛或损坏。
B、阀门安装:本工程所采用的阀门按作用和用途分为:截断阀、止回阀、安全阀、调节阀、分流阀;按驱运方式分为:手动阀、动力驱动阀、自动阀。
①安装前应检查如下内容
<1>阀门型号、规格是否符合设计要求,并有合格证,启动应灵活。 <2>要求供货商对主管支管上的阀门遵照《管子与管路附件的公称压力和试验压力》规定进行强度和严密性试验,并出示相关检测报告。
②阀门安装时要注意介质的流向和阀门的安装次序,截止阀,止回阀,蝶阀,以阀体箭头所示流向为准,信号阀应安装在蝶阀水流指示器前,且两者之间的间距不小于0.3m。
③螺纹阀门安装要求管道螺纹为锥形螺纹,且螺纹有效长度稍短,并在阀门出口后安装活接头以便于维修。
④法兰阀门安装应注意到螺栓六角必须均在相配法兰同侧,紧固螺栓时,必须十字交叉、对称、均匀地分2-3次拧紧螺母,且组对时,与法兰的密封面平行同心。
⑤根据介质特性及阀门连接方式选用合适的填料确保安装的严密性和质量要求。
C、设备安装:
⑴水泵安装:安装时首先根据设计文件和其它相关技术资料确定水泵基础的平面尺寸及地脚螺栓直径和埋入深度。当水泵基础强度达60%以上时方可进行水泵安装;到基础达到设计强度时,再进行水泵的精平调整,最后旋紧地脚螺栓。在吊装水泵时,索具应挂在底座上,不允许吊在水泵和电机的螺栓孔或泵的轴承体,应吊在重心,确保吊装设备的承载能力。水泵进、出水管管体都应安装单独
的支、吊架以免水泵运行时产生过大的承载能力而损坏。
⑵消防附属设备的安装:①消火栓安装执行《给排水标准图集》(87S163),消火栓箱安装要平直牢固,无明显倾斜,箱内卷盘或水龙带挂架、水龙带和水枪在工程验收前安装。②水流指示器、喷淋头在系统试压冲洗合格后进行安装。a.水流指示器安装在系统分区干管始端,且在水平管道上,竖直向上无倾斜,采用专用开孔器开孔,浆片须垂直插入管内且不得与管道碰擦并注意安装方向。b.喷淋头安装时,溅水盘与吊顶门、窗、洞口或墙面梁距离应符合设计要求,注意与装饰装璜的配合施工,对安装好的喷头及时采取保护措施。
⑶其它设备安装:其它设备安装时应根据设备及其附件的施工技术要求,参照厂家安装说明书安装就位。安装时施工操作严格按设计要求和施工规范规定,并注意同专业厂商的配合。