一、工程概况:

按照建设单位及设计单位所提供的资料,污水处置站为地上一层,长39.0m,宽18.0m,层高8.7m,独立柱基,排架结构。污水处置站原设计为南北走向,而详细勘探后变更为东西走向,故1-4轴无相关地质资料,设计部门参考原地勘报告进行设计。

污水处置站2012年6月基础施工至2012年12月上部结构完成,至今已经进入扫尾工作,外墙抹灰、腻子已施工完毕,涂料完成80%,自2013年5月27日前后C轴/1-5轴北侧外墙出现裂痕,起初疑为面层抹灰进程中,基层处置不善,致使的外墙皮空鼓开裂。6月5日该区域外墙出现较大面积开裂,并形成斜向贯通裂痕。6月17日,施工单位将C轴/4-5轴北侧地梁挖开,发现地梁已经开裂,至6月26日,地梁裂痕已经贯通。目前施工单位已经将北侧外墙出现裂痕的部位拆除。

按照2013年6月27日建设单位、项目管理公司、设计院、监理和总分包单位现场会诊后做出的决定,对污水处置站采用注浆加固处置方案。

自6月15日开始沉降观测,到目前为止,污水处置站C轴最大沉降约为5mm,A轴最大沉降量为3mm。

二、注浆设计方案 1、特点

(1)注浆法具有施工简单,工期短,质量易于保证,施工不需大型设备,机动灵活,施工干扰小的特点;

(2)浆液渗透性强,无污染,可有效提高原地基承载力;

(3)可对较厚的填土层进行分层加固,消除土层中的孔隙、间隙和空洞,使地基土的密实度取得很大提高且处置后不受地下水的影响。

(4)可在独立基础下部形成微型灌注桩,可分担独立基础上部传递下来的荷载。

2、 适用范围

适用于无地下水,渗透系数>0.1m/d的砂类土和粘性土、级配砂石等地基加固。本工程回填土深4米左右,冲沟最深部位达8.70m,冲沟上部(~4.6m)为近期场地平整回填及基础回填的①1细砂素填土、①4碎石素填土、①6粉质粘土素填土层,下部(~5.7m)为填筑年代较长的①层粉质粘土素填土,属不均匀地基,适宜采用注浆加固法进行加固处置。

3、工艺原理

注浆加固法是在既有建筑物基础周围或基础上钻垂直孔或倾斜孔后将水泥浆液以必然压力通过注浆管压入基础底部土中,在土中通过渗透浆液固化成凝胶状,将土的颗粒胶结在一路,使其具有必然强度和不透水性,实现提高地基承载力和地下水稳定性的目的。

4、设计依据

1) 甲方提供基础平面图

2) 《污水处置站岩土工程勘探报告(补充勘探)》 3)《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 4) 《建筑地基处置技术规范》JGJ79-2002

5) 《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2000) 6)设计研究院提供的《污水处置站基础不均匀沉降处置方案建议》

7)会议主题为“污水处置站墙体开裂处置方案讨论会”的会议记要。

5、初步设计参数 1)地基加固部位

A轴上1~7轴基础,B轴上1~6轴基础,C轴上1~5轴柱下独立基础及在此范围内的墙下条形基础、大型设备基础、室内水池基底及罐体基础地基进行加固处置。(房心土、地梁下部、位于2层粉质粘土层柱下独立基础地基不进行注浆处置。)详细处置范围及处置深度见“注浆加固平面图”。

2)注浆扩散半径的肯定

注浆扩散半径是一个超级重要的参数,它对注浆工程质量有超级重要的影响。按照勘探单位提供的数据,结合我司连年的施工经验,本工程注浆扩散半径暂定为0.6m,注浆施

污水站地基沉降注浆加固方案