1 事故类型和危害程度分析 1.1 供电情况:

公司焦油加工开闭所( 212)为本公司负荷中心,焦油加工开 闭所

( 212)两路 10kV电源分别引自邹坞变电所 10kV母线段及张范 变电所

10kV 母线段。电源形式为双电源形式。两变电站均有富裕电 量,可满足全

公司用电可靠性及容量要求。 全公司共设 16 个配电室, 具体情况如下表。

表 1-1 配电所情况 序 配电室名称 号 配电室供电情况 1 212 公司总配电室,负责(安装有六台 10kV 2000kVA变压器) 2 202 办公楼配电室 预处理、原料、成品、CB油、中间罐区(安 装有两台 10kV 800kVA 变压器) 3 综合楼配电室 400V低压配电柜 3 面。供应办公楼照明、 办公设备、空调等低压用电设备。 400V低压配电柜 5 面。供应综合楼照明、 空调、餐厅厨具、宿舍、更衣室等低压用 电设备。 4 仓库&机修配电室 400V低压配电柜 4面。机修车间照明、 空 调、办公设备、维修设备及仓库照明、5