停电更换柱上10kV断路器负荷开关作业指导书 1.范围

本指导书适用于10kV线路停电更换柱上断路器(负荷开关)作业。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导书的引用而构成本指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导书,但鼓励根据本指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导书。

DL408—91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL409—91《电业安全工作规程》(电力线路部分) GBJ147-90《电气装置安装工程施工及验收规范—高压电器部分》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 安全及预控措施3. 序危险 预防控制性措施 号 点

1 触电(1)工作前必须核对图纸,勘查现场,针对现伤害 场特点,拟定作业现场可靠的安全措施。 (2)彻底查明可能向作业区反送电的所有电源,并应断开其开关、刀闸。在办理好相关工作许可手续,明确停电范围及带电设备后方可开始工作。 (3)使用合格的绝缘工具、个人防护用具。 (4)工作前必须验电,验明线路确无电压后,在工作地段两端和有可能来电的分支线及低压线接地。注意验电接地时,必须带绝缘手套。 2 柱上(1)用吊车或固定滑车起吊设备。起重前,需断路按规定进行检查,根据吊件的重量,校验起重器 工具和钢丝绳,保证其使用安全系数。 (2)(负起重工作必须由有经验的人统一指挥,统一信荷开号,明确分工,做好安全措施。 (3)在起吊关) 作业前,工作负责人要向起吊人员说明作业现起吊场周围临近的带电部位,确定吊件的活动范围作业 及回转方向。 (4)设备吊装固定后,应检查设备水平度等是否仍符合要求。设备吊件离地面后应再次检查.

序危险 预防控制性措施 号 点 其悬挂和捆绑情况,确认牢固可靠后方可继续起吊。 (5)控制吊装速度,保持设备平稳。 (6)起吊时工作人员不得站在起吊施工范围内。 (7)吊车作业过程中吊臂、起吊物和带电部位须保持足够的安全距离。 (8)工作监护人始终将作业人员的活动范围纳入自己的视线。 3 高空(1)上杆前应先检查杆根和登杆工具及脚钉是摔跌 否完好。 (2)工作人员必须系好安全带戴并物体好安全帽,安全带应系在电杆及牢固的构件上,打击 防止由杆顶脱出或被锋利物割伤。 (3)使用材料、工具应用绳索传递,杆上人员应防止掉东西。 (4)用脚扣上下杆时要采取防滑措施。 4 误伤

在路口设专人持信号旗看守,设安全遮拦、警 示牌,防止无关行人、车辆靠近施工现场。.

4.作业准备 序 项目 号 1 工作量了 根据现场环境和电气结线状况, 解 2 勘察现确定工作量和相应的准备工作。 )了解更换柱上断路器的负1(荷 内容或要求 备 注 场、查阅 情况、为更换后的断路器调整 保资料及相应的 前期工作 护定值提供依据。(2)根据更换后设备的外形尺寸和其它数据,确定柱上断路器(负荷开关)安装用的台架槽钢、导线(电缆)等材料和相关的工作安排。 3 人员分工 (1)工作负责人1人: 1)由有丰富电业工作经验的、并取得担任电业工作负责人资格的人员担任,全面负责该项工作,对所有参与该项工作的人员 以及安装的设备安全负责。检查各工作人员的精神状 )2.