好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

教案钢筋混凝土工程共78页word资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

40

3)接头类型

61 80 M45×3.5

根据不同应用场合,接头可分为表5-17所示的6种类型。

表5-17 接头的类型

序号

形成 使 用 场 合

1 2 3 4 5

标准型 加长型 扩口型 异径型 正反丝扣

正常情况下连接钢筋

用于转动钢筋困难的场合,通过转动套筒连接钢筋 用于钢筋较难对中的场合 用于连接不同直径的钢筋

用于两端钢筋均不能转动而要求调节轴向长度的场合

用于钢筋完全不能转动,通过转动套筒连接钢筋,用

6 加锁母型

锁母锁定套筒

(4)钢筋机械连接接头质量检查与验收

①工程中应用钢筋机械连接时,应由该技术提供单位提交有效的检验报告。

第 26 页

②钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合设计图纸或规范要求。 ③现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。 接头的现场检验按验收批进行。

④对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验,按设计要求的接头性能等级进行检验与评定。 ⑤在现场连续检验10个验收批。

⑥外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法及合格标准由各类型接头的技术规程确定。 六、钢筋的焊接

钢筋常用的焊接方法有闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、埋弧压力焊和气压焊等。

钢筋焊接接头质量检查与验收应满足下列规定:

(1)钢筋焊接接头或焊接制品(焊接骨架、焊接网)应按JGJ 18—96的规定进行质量检查与验收。

(2)钢筋焊接接头或焊接制品应分批进行质量检查与验收。质量检查应包括外观检查和力学性能试验。

(3)外观检查首先应由焊工对所焊接头或制品进行自检,然后再由质量检查人员进行检验。

(4)力学性能试验应在外观检查合格后随机抽取试件进行试验。 (5)钢筋焊接接头或焊接制品质量检验报告单中应包括下列内容:

第 27 页

① 工程名称、取样部位;② 批号、批量;③ 钢筋级别、规格;④ 力学性能试验结果;⑤ 施工单位。 1.闪光对焊

闪光对焊的原理如图5-27所示。

根据钢筋级别、直径和所用焊机的功率,闪光对焊工艺可分为连续闪光焊、预热闪光焊、闪光-预热-闪光焊三种。

图5-27 钢筋闪光对焊原理

1-焊接的钢筋;2-固定电极;3-可动电极;4-机座; 5-变压器;6-平动顶压机构;7-固定支座;8-滑动支座

(1)连续闪光焊

1)连续闪光焊的工艺过程包括连续闪光和顶锻过程。施焊时,闭合电源使两钢筋端面轻微接触,此时端面接触点很快熔化并产生金属蒸气飞溅,形成闪光现象;接着徐徐移动钢筋,形成连续闪光过程,同时接头被加热;待接头烧平、闪去杂质和氧化膜、白热熔化时,立即施加轴向压力迅速进行顶锻,使两根钢筋焊牢。

2)连续闪光焊宜用于焊接直径25mm以内的HPB235、HRB335和HRB400钢筋。

(2)预热闪光焊

1)预热闪光焊的工艺过程包括预热、连续闪光及顶锻过程,即在连续闪光焊前增加了一次预热过程,使钢筋预热后再连续闪光烧化进行加压顶锻。

第 28 页

2)预热闪光焊适宜焊接直径大于25mm且端部较平坦的钢筋。 (3)闪光-预热-闪光焊

即在预热闪光焊前面增加了一次闪光过程,使不平整的钢筋端面烧化平整,预热均匀,最后进行加压顶锻。它适宜焊接直径大于25mm,且端部不平整的钢筋。

(4)闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能试验,并应按下列规定抽取试件。

① 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。

②外观检查的接头数量,应从每批中抽查10%,且不得少于10个。 ③力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲验。

④焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。

⑤螺丝端杆接头可只做拉伸试验。

(5)闪光对焊接头外观检查结果,应符合下列要求: ①接头处不得有横向裂纹;

②与电接触处的钢筋表面,HPB235、HRB335和HRB400钢筋焊接时不得有明显烧伤;RRB400钢筋焊接时不得有烧伤;

第 29 页

③接头处的弯折角不得大于4°;

④接头处的轴线偏移,不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。 (6)闪光对焊接头拉伸试验结果应符合下列要求:

①3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;余热处理HRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于热轧HRB400钢筋规定的抗拉强度570MPa。

②应至少有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。

(7)预应力钢筋与螺丝端杆闪光对焊接头拉伸试验结果,3个试件应全部断于焊缝之外,呈延性断裂。

(8)模拟试件的试验结果不符合要求时,应从成品中再切取试件进行复验,其数量和要求应与初始试验时相同。

(9)闪光对焊接头弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗变形部分消除,且与母材的外表齐平。 2.电弧焊

电弧焊是利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,待其凝固便形成焊缝或接头。

电弧焊广泛用于钢筋接头与钢筋骨架焊接、装配式结构接头焊接、钢筋与钢板焊接及各种钢结构焊接。

弧焊机有直流与交流之分,常用的是交流弧焊机。

焊条的种类很多,根据钢材等级和焊接接头形式选择焊条,如结420、结500等。

焊接电流和焊条直径应根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置进

第 30 页

教案钢筋混凝土工程共78页word资料