“变形硬化”。冷拉后的新屈服点并非保持不变,而是随时间延长提高至c/点,这种现象称为“时效硬化”。由于变形硬化和时效硬化的结果,其新的应力-应变曲线则为oc/d/e/,此时,钢筋的强度提高了,但脆性也增加了。图中c点对应的应力即为冷拉钢筋的控制应力,oo2即为相应的冷拉率。

(2)冷拉后钢筋有内应力存在,内应力会促进钢筋内的晶体组织调整,使屈服强度进一步提高。该晶体组织调整过程称为“时效”。

图5-22 钢筋冷拉原理

2.冷拉控制

(1)钢筋冷拉控制可以用控制冷拉应力或冷拉率的方法。 (2)冷拉控制应力值如表5-9所示。

(3)冷拉后检查钢筋的冷拉率,如超过表中规定的数值,则应进行钢筋力学性能试验。

(4)用做预应力混凝土结构的预应力筋,宜采用冷拉应力来控制。 (5)对同炉批钢筋,试件不宜少于4个,每个试件都按表表5-10规定的冷拉应力值在万能试验机上测定相应的冷拉率,取平均值作为该炉批钢筋的实际冷拉率。

(6)不同炉批的钢筋,不宜用控制冷拉率的方法进行钢筋冷拉。

表5-9 冷拉控制应力及最大冷拉率

项次

冷拉控制应力

钢筋级别

(N/mm2)

最大冷拉率(%)

1 HPB235 d≤12

第 21 页

280 10

d≤25

2

HRB335

d=28~40

3 4

HRB400 RRB400

d=8~40 d=10~28

450

5.5

430 500 700

5 4

表5-10 测定冷拉率时钢筋的冷拉应力

钢筋级别

钢筋直径(mm) 冷拉应力(N/mm2)

HPB235 ≤12 ≤25

320 480 460 530 730

HRB335

28~40

HRB400 RRB400

3.冷拉设备

冷拉设备由拉力设备、承力结构、测量设备和钢筋夹具等部分组成,如图5-23所示。

8~40 10~28

图5-23 冷拉设备

1-卷扬机;2-滑轮组;3-冷拉小车;4-夹具;5-被冷拉的钢筋;6-地锚;

第 22 页

7-防护壁;

8-标尺;9-回程荷重架;10-回程滑轮组;11-传力架;12-冷拉槽;13-液

压千斤顶

4.钢筋冷拉计算

钢筋的冷拉计算包括冷拉力、拉长值、弹性回缩值和冷拉设备选择计算。

(1)冷拉力Ncon计算 冷拉力计算的作用:一是确定按控制应力冷拉时的油压表读数;二是作为选择卷扬机的依据。

冷拉力应等于钢筋冷拉前截面积As乘以冷拉时控制应力σcon,即 Ncon=Asσcon (2)计算拉长值ΔL

钢筋的拉长值应等于冷拉前钢筋的长度L与钢筋的冷拉率δ的乘积,即

ΔL=Lδ

(3)计算钢筋弹性回缩值ΔL1 根据钢筋弹性回缩率δ1 (一般为0.3%左右)计算,即

ΔL1=(L+ΔL)δ1 则钢筋冷拉完毕后的实际长度为: L′=L+ΔL-ΔL1 (4)冷拉设备的选择及计算

冷拉设备主要选择卷扬机,计算确定冷拉时油压表的读数。

第 23 页

式中:Ncon——钢筋按控制应力计算求得的冷拉力,N; F——千斤顶活塞缸面积,mm2; P——油压表的读数,N/mm2。 五、钢筋的绑扎与机械连接

钢筋的连接方式可分为两类:绑扎连接、焊接或机械连接。 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

机械连接接头和焊接连接接头的类型及质量应符合国家现行标准的规定。

2. 钢筋机械连接 (1)套筒挤压连接

套筒挤压连接是把两根待接钢筋的端头先插入一个优质钢套管,然后用挤压机在侧向加压数道,套筒塑性变形后即与带肋钢筋紧密咬合达到连接的目的。 2)锥螺纹连接

锥螺纹连接是用锥形纹套筒将两根钢筋端头对接在一起,利用螺纹的机械咬合力传递拉力或压力。所用的设备主要是套丝机,通常安放在现场对钢筋端头进行套丝。 3)直螺纹连接

直螺纹连接是近年来开发的一种新的螺纹连接方式。它先把钢筋端部

第 24 页

镦粗,然后再切削直螺纹,最后用套筒实行钢筋对接。 1)等强直螺纹接头的制作工艺及其优点

①等强直螺纹接头制作工艺分下列几个步骤:钢筋端部镦粗;切削直螺纹;用连接套筒对接钢筋

②直螺纹接头的优点:强度高;接头强度不受扭紧力矩影响;连接速度快;应用范围广;经济;便于管理。 2)接头性能

为充分发挥钢筋母材强度,连接套筒的设计强度大于等于钢筋抗拉强度标准值的1.2倍,直螺纹接头标准套筒的规格、尺寸见表5-16。

表5-16 标准型套筒规格、尺寸

钢筋直径(mm)

套筒外径(mm) 套筒长度(mm) 螺纹规格(mm)

20 22 25 28 32 36

32 34 39 43 49 55

40 44 50 56 64 72

M24×2.5 M25×2.5 M29×3.0 M32×3.0 M36×3.0 M40×3.5

第 25 页

教案钢筋混凝土工程共78页word资料