绝缘技术监督存在问题整改建议

序号 1 存在问题项目 基础管理2、1 存在问题及整改建议 没有为电气班组(包括绝缘监督专责人员)配备一些最新版本的专业技术标准(最好是文字版的),因为绝缘监督主要依据标准是DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程,由于多年没有更新,许多内容己不适应新设备的要求,因此必需配备一些最新版本的专业技术标准应用。 没有编制本专业培训规划3-5年培训大纲,今后应有较长期的培训计划大纲。 备注 2 基础管理3 3 4 5 6 指标管理1 指标管理2 指标管理3 试验及检验3、1、1 只完成93%的预试任务,今后应创造条件完成全年的预试计划 只完成97~99%综合缺陷处理率 只完成97~99%综合缺陷消除率 #1、2、3发电机定子线棒内冷水进口水温比机内进口氢温低,当时检查#1机进口氢温为40.5℃、进口水温为36.2℃,#2机进口氢温为40.3℃、进口水温为37.1℃,#3机进口氢温为40.4℃、进口水温为36.2℃,既不符合厂内运行规程也不符合水氢氢型发电机运行规程和GB/T7064-2002(透平型同步电机技术要 7 8 9 10 11 试验及检验3、2、1 试验及检验3、2、3 试验及检验3、2、9 试验及检验3、2、16 试验及检验3、4、3 求),上述运行方式易造成机内绝缘表面结露,降低线棒绝缘强度,建议采用进口水温比进口氢温高1~2℃的运行方式。 #1主变有糠醛,#2、3主变有微量乙炔,总烃大一点 没有做局放试验 2B厂高变10kV侧套管有微渗油 无突发性短路试验报告或抗短路能力计算书 #1、3主变高压侧避雷器没有加装全电流在线监测装置 存在的问题:(详细情况见整改表) 以下几点应引起特别注意

1、 没有为电气班组(包括绝缘监督专责人员)配备一些最新版本的专业技术标准(最好是文字版的),

因为绝缘监督主要依据标准是DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程,由于多年没有更新,许多内容己不适应新设备的要求,因此必需配备一些最新版本的专业技术标准应用。 2、#1、2、3发电机定子线棒内冷水进口水温比机内进口氢温低,当时检查#1机进口氢温为40

.5℃、进口水温为36.2℃,#2机进口氢温为40.3℃、进口水温为37.1℃,#3机进口氢温为40.4℃、进口水温为36.2℃,既不符合厂内运行规程也不符合水氢氢型发电机运行规程和GB/T7064-2002(透平型同步电机技术要求),上述运行方式易造成机内绝缘表面结露,降低线棒绝缘强度,建议采用进口水温比进口氢温高1~2℃的运行方式。

3、应尽快搞清500kV的5081开关A、B、C三相开关最低分闸电压差别太大的真正原因,并妥善处理,避免因此产生开关误动的可能。

4、电气设备检修作业指导书中有些不规范,如数据出现双量纲、语言表述不清、检修工作报告无签名等,应尽快将作业指导书规范化。

5、由于厂内三台机组均为进口机组,其应用的技术标准与国内的技术标准有差别,作为绝缘监督如何将这两种标准统一起来实行有效监督应作深入的研究。

检查人: 杨家林 日期: 2009、226~27 审核人: 日期:

附:

绝缘监督评分表(考核应得分970分 ,实际得分 926分,得分率95.46 %)

表4 绝缘监督内容及评价依据 标准序号 评价项目 分 基础管理 200分 评分结果及扣分情况 实得分 评分标准及评分办法 1 管理机构和职责 2 监督技术管理 2.1 国家及行业有关技术标准 建立完整的技术监督网,设立总工程师(或生产副厂长)领导下的技术监督网,各岗位的技术监40 督按责任制的要求,职责到岗﹑到位,责任到人。 职责不落实扣5分,不能有效运行扣10~15分,未建立技术监督网不得分。 120 配备国家及行业的有关绝缘监督的技术标准,为确保其有效版本,应建立技术标准的更新制度。 (1)《中华人民共和国电力法》; 20 (2)《电力工业技术监督规定汇编》; (3)《广东省电力系统高电压专业管理规定》粤电生[1999]205号 《高压电专业管理条例》(水电部(87); (4) GB 50150-2006 电气装置安装工程40 没有为电气班组(包括绝缘监督专责人员)配备一些最新版本的专业技术标准(最好是文字版的),因为绝缘监督主要依据标准是DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》。由于多年没有更新,许多内容己不适18 应新设备的要求,因此必需配备一些最新版本的专业技术标准应用。 序号 评价项目 标准分 评分标准及评分办法 电气设备交接试验标准; (5) DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程; (6)DL/T 621-1997 交流电气装置的接地; (7)DL/T 664-2008 带电设备红外诊断技术应用导则; (8)DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则; (9)GB/T 7064-2002 透平型同步电机技术要求; (10)《发电机运行规程》水电部电生字[1982]第24号; (11)DL/T572-95电力变压器运行规程(附条文说明); (12)DL/T573-95电力变压器检修导则; 附:常用技术标准(不是全部,应查对是否是最新版本) (13)GB/T 311.2-2002 高压输变电设备的绝缘配合; (14)GB 1094.1~.2-1996 电力变压器; (15)GB 1094.3、.5-2003 电力变压器; 评分结果及扣分情况 实得分