好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

沙角C绝缘监督内容及评价依据

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

沙角C绝缘监督内容及评价依据()

———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:

?

2009年绝缘监督内容及评价依据

沙角C

电厂

月 26 日 至 2009年 2 月7 日

2 2

绝缘专业监督

1、 监督情况概述

电科院绝缘专业监督专责人员于2009年2月26~27日对沙角C电厂电气一次专业2008年度的技术监督工作进行了检查及评分工作,检查工作是通过询问、审阅或抽查方式进行,主要分为文件检查及现场检查两部分。文件检查包括基础管理和指标管理两部分的监督管理制度、应用标准、设备台帐、监督及培训计划和技术分析及总结资料等文字资料,现场检查包括发电机及其附属设备、变压器、高压电机、高压电缆及升压站中各类一次设备的外观、运行情况及存在问题的检查。

通过检查,我们认为沙角C电厂是粤电公司电厂技术监督工作做得最好的单位之一,厂领导十分重视技术监督工作,三级网络健全,并且监督专责人员相对比较稳定,有利于监督工作的开展和有效,绝缘监督职责到岗、到位,责任到人。绝缘监督在基础管理和指标管理所规定的项目中做了大量工作,各类监督管理制度、文件、技术分析报告、人员培训计划齐全、设备台帐清晰,预试报造很整洁和分类入挡,高压试验设备摆放整齐、规范,环境条件完全满足要求,绝缘监督工作对确保电厂电气设备安全可靠运行还是起到很好的作用,电气一次设备检查情况较好,全年未出现电气设备重大缺陷或故障。

绝缘监督工作对确保电厂电气设备安全可靠运行起到很好的作用,2008年电厂没有发生任何重大的绝缘安全

事故。

,08年厂内电气设备多次重大故障都得到予先发现及处理,避免了重大事故的发生。 2、监督检查依据及标准

粤电集团公司《火力发电厂专业技术监督工作实施情况评价查评依据》 3、 根据检查评价标准完成好的各项目

根据检查结果,电厂虽是进口设备的老厂,但在基础管理、指标管理和异常及缺陷跟踪处理等项目都还是做得很好的。

绝缘监督工作对确保电厂电气设备安全可靠运行起到很好的作用,如对#3发电机定子绕组的直流电阻不平衡原因分析、试验及处理。

各类监督管理制度、文件、技术分析报告、人员培训计划齐全、设备台帐清晰,预试报造很整洁和分类入挡,高压试验设备摆放整齐、规范,环境条件完全满足要求

4、 根据检查评价标准存在的问题

见下表

5、 对存在的问题列表,并制订整改措施和计划

18gol74tyz9vfqx3d4pq7px008twlp015dy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享