好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

18班中学教学楼设计资料讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

2、厕所设计

厕所不宜设在主楼梯旁及人流集中的地方,通常设在走廊的尽端及两排楼中间的连接处。教室厕所宜和学生的分开设置,一般可靠近办公用房附近设置。

厕所一般设在教学楼的北面或者西面。通常设置前室,并设置双重门,前室深度一般不小于1500~2000mm。厕所地坪标高一般比其他地面低20~30mm,并用设置地漏。

为节约立管,男女厕所一般并排设置,通常设备沿横墙排列。

精品文档

精品文档

厕所蹲位平面布置图

厕所蹲位平面布置图

精品文档

精品文档

厕所蹲位平面布置图

小便器布置示意图

(四)门、楼梯 1、门厅

门厅中学一般为0.06~0.08 m2/每生,当教学楼为内廊式还要大些,外廊式时面积可小些,甚至不设门厅。门厅宽度一般为4.5~9m,按照防火规范要求,门厅对外出入口的宽度不得小于通向该门厅的走道、楼梯等疏散宽度的总和。 精品文档

精品文档

2、走道

一般内走道宽度2.1~3m,外走道为1.8~2.4m。门多设计成向内开启。走道的长度满足疏散的要求,耐火极限为一二级的建筑中:位于两个外部出口或楼梯间之间的房门距离该出口或楼梯的最大允许距离35m,位于袋形走道两侧或者尽端房门距离楼梯口或者外出口间最大允许距离22m。

如设外走道,各房间间干扰少,通风和采光好,但交通面积增加。为保证安全,外栏杆高度中学≥1.1m,且应采用实心栏板或者垂直栏杆避免攀登。为使走道即时排除雨水,走道地面应比室内地面略低20mm,坡度向外。

3、楼梯

为保证主要房间朝向好,楼梯多半置于朝向较差的一面,或者设在建筑物的转角处。此外楼梯应该尽量靠近外墙,以便直接采光。楼梯间靠墙一侧也应该设置扶手,以保证疏散安全。顶层水平栏杆应加至1.1~1.2m高。

楼梯宽度和走道宽度类似,主要根据使用性质、人流股数、防火规范来确定。根据防火规范,楼梯宽度不小于按表3规定的净宽度指标计算后选用。每跑楼梯最大净宽度一般不应超过2.2m(四股人流),疏散楼梯每跑净宽度不应小于1.1m(两股人流)。

表3 楼梯门和走道的净宽度指标 耐火等级 层数 一、二级 三级 四级 宽度指标(m/百人) 一、二层 三层 ≥四层

注意:1)每层疏散楼梯总宽度应按本表规定计算。当每层人数不等时,其总宽度可分层计算,下层楼梯的总宽度按其上层人数最多一层的人数计算。 2)每层疏散门和走道的总宽度按本表规定计算。

3)底层外门总宽度应按该层或者该层以上人数最多的一层人数计算,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算。

教学楼中常用楼梯间开间为3m、3.3m、3.6m、3.9m、4.2m,多为平行双跑楼梯。当开间

0.65 0.75 1.00 0.75 1.00 1.25 1.00 — — 超过4.5m时,多为双分或者双合式楼梯。

精品文档

精品文档

楼梯的数量应根据使用要求和防火要求确定,对于使用人数少且面积不大的建筑,在不影响使用的情况下,在符合表4的条件下,可以只设一部楼梯。通常情况下,公共建筑至少设置两部或者两部以上的楼梯。

表4 设置一部疏散楼梯的条件

耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2) 一、二级 二、三层 400 第二层和第三层人数和不超过100人 三级 二、三层 200 第二层和第三层人数和不超过50人 四级 二层 200 第二层人数不超过30人 楼梯踏步尺寸,一般采用踏步高为140~160mm,踏步宽280~300mm(按照2倍踏步高+1倍踏步宽=600~620mm),室内栏杆高度不应小于900mm,楼梯坡度不宜大于30度。梯井宽度可选为100mm。

楼梯梯段下面净高不得小于2200mm,楼梯平台处净高不得小于2000mm。