1.总 则
为使燃气管网设施运行、维护和抢修符合安全生产、保证正常供气的要求,保障公共安全和保护环境,制定本规程。 2.管网运行人员组织架构
职责:
管网运行主管 1、管网运行主管:
测漏人员 闫寒 巡线人员 李亚帅 全面负责管理地下燃气管网运行维护工作。 负责地下燃气管网日常抢险工作开展。
负责管网及附属设施日常维护工作。
掌握市区内的所有燃气管网及调压设施布置,及时了解巡线和测漏任务落实情况。 负责收集巡查员每天巡检信息并帮助解决工作中的难题和技术咨询。
组织安排人员对重点施工工地、施工单位作好现场交底记录,并指明管线位置,。协调好巡查员与公司风险管理有关人员之间的工作衔接。
.做好对巡查员的工作的检查、考核工作,每月的上、中、下旬不定期抽查6人次以上。
做好管网有关报表做到整理有序、保管良好。
负责对有关人员的技术培训和业务学习,定期对员工进行技术方面和安全、消防知识方面的培训,使队员能熟练完成自己的本职工作。
对泄漏测量员填写的“气体泄漏测量每日记录表”、“漏气复测记录表”及“监察记录表”。进行审核,并签名确认。
征求泄漏测量员意见和建议,确定管线泄漏测量的测定周期,对“管网泄漏测量进度计划表”进行确认,并要求泄漏测量员按进度计划表进行泄漏测量。 对气体泄漏事件,能根据泄漏测量员的汇报,作出相应的行动。
填写“气体泄漏事件周期统计表”,以便公司能清楚了解管线运行的情况,并为公司采取必要的措施和解决方法提供依据。
对泄漏测量人员的现场工作,应不定时进行抽查,要求每半个月至少进行一次。 2.测量人员职责
负责对测漏设备的检查及保养工作 负责全市燃气管网的测漏工作 负责对新通气燃气管线的测漏工作
负责辖区内燃气管线的测漏记录、统计报表及有关技术资料。负责辖区内燃气测漏管线图纸的管理使用及保存工作。 3.巡线人员职责
负责全市燃气管网的巡查工作。
负责全市中、低压管线隐患查处和上报工作。 负责施工路段、新建建筑物附近燃气管线的巡查工作。
负责对影响燃气安全的建筑物、构筑物、施工作业等隐患进行查处并及时上报。
负责辖区内燃气管线的巡查记录、绘制简图、统计报表及有关技术资料、原始资料的提供。负责辖区内燃气管线图纸的管理使用及保存工作。
3.运行与维护 一般规定
燃气管网设施的运行与维护应制定下列管理制度和操作规定: 1安全生产管理制度;
2燃气管网管道及其附属系统、场站的工艺管道与设备的运行、维护制度和操作规定; 3用户设施的检查、维护、报修制度和操作规定; 4用户用气设备的报修制度;
5日常运行中发现问题或事故处理的报告程序。 3.2管道及其附件
3.2.3阀门的运行、维护应符合下列规定:
1.应定期检查阀门,不得有燃气泄漏、损坏等现象;阀门井内不得积水、塌陷,不得有妨碍阀门操作的堆积物;
2.应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养;
3.对无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换。
3.2.4波纹管调长器接口应定期进行严密性及工作状态检查。调长器调节操作完成后应拧紧螺母,使拉杆处于受力状态。 3.3设备
1调压装置的巡检内容应包括调压器、过滤器、阀门、安全设施、仪器、仪表等设备的运行里说,不得有泄漏等异常情况;
2调压器及附属设备的运行、维护应符合下列规定:
1)应巡检各连接点及调压器工作情况。当发现有燃气泄漏及调压器有喘息、压力跳动等问题时,应及时处理;
2)应及时清除各部位油污、锈斑,不得有腐蚀和损伤;
3)对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器,必须经过调试,达到技术要求后方可投入运行;
4)对停气后重新启用的调压器,应检查进出口压力及有关参数; 5)应定期检查过滤器前后压差,并应及时排污和清洗;
6)应定期对切断阀、等安全装置进行可靠性检查。
二.管网操作安全管理
一、 目的
为规范作业流程、确保工程质量及安全施工,特制定本程序。 二、适用范围
适用于公司新建、改建或扩建工程项目的带气开孔、置换、通气、动火、停气操作。 三、职责
工程管理部是本程序的归口管理部门,负责组织编制、修订本程序。 四、工作程序 1、带气接驳
(1)带气开孔适用新建、改建工程与带气管道的开孔。带气开孔程序文件经总经理签署发布执行。
(2)带气开孔程序: A、方案编制及审批程序:
施工单位编制带气开孔方案 工程管理员及监理 工程管理部 安全生产部 运行保障部 B、施工单位编制方案,报工程管理员及监理审核,审核通过后报工程管理部经理审批组织情况及工艺可行性,并初步确定实施时间。
C、安全生产部经理审查对管网运行的影响,确定对管网运行的影响及所采取措施。 D、安全生产部经理审查带气接驳安全措施。 E、运行保障部通知有关用气受影响客户。
F、一般情况下,带气接驳方案需提前24小时通过审批,涉及到运用调压设备及停气户数3000户以上的,需提前48小时通过审批。
G、重大带气开孔方案需经公司各部门讨论通过。 (3)带气开孔执行:
A、施工单位实施带气开孔前,应配备足够的资源,并确保安全技术措施的落实。 作业现场必须配备充分的带气操作时所需要的消防器材和防毒面具;
带气作业现场作业人员不得少于3人,监护人员必须站在上风口,并密切注视作业
现场操作状况;
作业现场四周必须用警示带圈围,严禁火源进入现场,并展示有关的警示牌; 现场操作人员须戴防毒面具时,必须严格检查防毒面具的质量和通气状况。进气管
口应放在上风口处,严禁胶管折叠;
如在密闭空间进行带气操作时,在进入密闭空间前,必须办理必要的许可证,经安
全生产部门认可后,方可进行操作。
密闭空间带气作业现场因操作有需要时,操作人员应配戴呼吸器及穿着防火衣。 B、工地代表或监理在实施前审查施工单位准备情况、是否按方案执行。 C、工程管理部按照方案,对有关使用之设备如调压器、阀门等进行操作。 D、施工单位按照方案进行带气接驳,并承担其间安全操作的责任,在规定的时间内完成接驳的所有工作内容。
E、带气开孔工作完成后,按照DM11有关内容进行置换,同时通知安全生产部按照方案确定的时间对新排管道进行并网试运行。
(4)突发事件按照安全生产部下发应急预案执行。 2、置换
(1)应按照下列程序将燃气管道投入运行
A、所有直径90mm或以下的分支管道,可以进行直接置换。 B、如分支管道直径大于90mm,置换程序与主管道相同。 C、如主管道的置换量不超过立方米,可以进行直接置换。 D、如置换气量超过立方米,应以惰性气体进行置换。