昆山市同周路东,锦东路北地块项目
屋面工程施工方案
(2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、楼、A地库)
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
、18#22#
南通建工集团股份有限公司
2018年1月
目录
一、编制依据…………………………………………………………………………2 二、工程概况…………………………………………………………………………2 三、施工部署…………………………………………………………………………3 四、施工准备…………………………………………………………………………3 五、施工工艺…………………………………………………………………………4 六、质量标准…………………………………………………………………………9 七、注意事项…………………………………………………………………………11
八、成品保护…………………………………………………………………………12
九、安全文明施工……………………………………………………………………12
十、附图………………………………………………………………………………13
一、编制依据
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《屋面工程技术规程》(GB50345-2012); 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 4、《平屋面建筑构造》(12J201); 5、本工程施工图纸
6、《苏南万科项目统一构造做法》(S-2#)
二、工程概况
(一)工程基本情况
昆山市同周路东、锦东路北地块项目一期含主体土建工程、水电工程、室外工程等。本工程位于昆山市锦溪镇同周公路东侧、锦东路北侧,本期(1-1)开工建设范围为2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22#楼、A地库,其中6#7#楼为11层住宅,8#~9#、13#、18#、22#楼为8层住宅,总建筑面积约 48936.1㎡。
工程名称 昆山市同周路东、锦东路北地块项目一期(1-1) 工程地点 江苏省昆山市锦溪镇 周边环境 2临同周路及锦东路,施工区域内围挡封闭 建筑高度(m) 主体结构 8层23.80m,11层32.50m 剪力墙 7度 1 建筑面积(m) 48936.1 基础形式 抗震等级 地上层数 独立承台、桩基、筏基 8层四级、11层三级、地下车库三级 抗震设防烈度 8F和11F 地下层数 标准层层高(m) 2.900m (二)各责任主体名称 建设单位 昆山长泰置业有限公司 设计单位 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限公司 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限施工单位 南通建工集团股份有限公司 监理单位 公司 项目经理 技术负责人 章闪电 余付云 总监理工程师 专业监理工程师 黄汝兵 朱根深 (三)屋面设计做法
三、施工部署
3.1、材料运输:
使用施工电梯和塔吊解决垂直运输,以手推车在屋面内水平运输。 3.2、主要劳动力构成
根据本工程的屋面面积合理配备施工操作人员,人员安排计划如下表
表3-2
序号 1 2 3 4 工种 泥瓦工 壮工 防水工 钢筋工 人数 18 6 10 8 备注 找坡层、保护层、刚性屋面层施工 剔凿、修理、文明回宫 屋面防水施工 钢筋网片绑扎