应先将砖表面霜雪扫净,然的再继续砌筑。冬季施工每日砌体高度及临时间断处高度差均不得大于1.2米。
(2)混凝土及钢筋混凝土工程。
①冬季配置的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥,水泥标号不应于425号,
水泥用量不宜少于300公斤/立方米,水灰比不应大于0.6,低于-3℃时应采取防冻措施,即:原材料加热,根据气温确定混凝土入模温度和加热温度。冬季施工用混凝土,其搅拌时间比常温情况下增加50%。
②钢筋混凝土工程:
A、外加剂的选用:应该选用符合国家标准,具有产品合格证、产品使
用说明书的防冻剂(如防冻2号),掺入数量为水泥用量的2--3%。
B、冬季混凝土保护:凡掺入防冻2号的混凝土,一般原则上不覆盖。
当温度低于-10℃时,应对侧模的梁注表面用塑料薄膜和草帘覆盖。
C、混凝土工程处掺剂使用时,应该注意:外掺剂的运输、堆放等要严
格按照产品说明进行:使用外加剂时,必须设有专人负责,以保证配合比的准确,严禁误掺或者掺入数量不准等。
D钢筋冷拉可在负温下进行,温度不宜低于--10℃。冬季钢筋焊接,宜
在室内进行,当必须在室外焊接时,其最低气温不低于--10℃,并且有防雪挡风措施。
E.掺防冻剂混凝土的拆模
负温养护期内不宜拆除模板。拆模板后混凝土表面温度与环境温度大于
20℃时,应采取保温措施。
在拆模过程中,如果发现混凝土有受冻现象,影响结构安全的质量问题
时,应立即暂停拆除,等妥善处理后,方可继续拆除工作。
对冬季施工有特殊要求的及不在上述范围内的问题,可直接与建设单
位、设计部门、监理部门联系,订出专项措施。其它未尽事宜,参见《冬季施工规范》和国家有关标准、文件。
第五节 雨季施工管理措施
为加强建设工程冬季施工技术管理,确保工程质量,提高经济效益,根
据该工程冬季施工项目,特制定技术管理措施:
北京恒智天成科技有限公司
33
某某工程 34
该工程地质条件较为复杂,为保证建筑物的正常使用,根据该工程的特
点和工程要求,因地制宜,采取综合措施,做到技术先进、经济合理,特制定以下措施:
1)严格执行国家有关标准、建筑施工规范。
2)及时了解现场情况,以及地下墓、坑、管道等情况,采取针对措施和
加快清理工作,确保基础工程按期施工。
3)在进行基础工程过程中,为了确保工程正常进行,采取有效措施防止
雨水浸泡基础。现场布置的临建给水管道,埋地暗敷,所有给水管道、蓄水箱、排污水沟等远离建筑物。给水管道埋置前,先进行水压试验,当确定不漏水时方可使用。
4)主要施工机械设置防雨蓬,确保机器正常运转,雨天不影响正常施工。 5)混凝土浇筑时,设置宽幅面防水塑料雨布,雨天边浇筑、边覆盖。逢
雨季时,穿插室内作业,工期不受影响。
6)为防止雨季施工期间,场地内必须排水畅通无阻,电气设备必须有防
雨、防雷、避雷措施。机座要保持一定的高度,配电箱、电机、电焊机等要有防雨
罩,各类施工机械设备,应在雨季之前普查一遍,做到安全可靠。
北京恒智天成科技有限公司 34
某某工程 35
第十章 机械设备配备情况
本工程施工机械分为两类:一类为运输机械,另一类为加工机械。在本
工程进入多种交叉作业时,垂直运输机械的调配和利用,将成为影响工程进度的主要矛盾,项目经理部将根据工程进展及工程需要认真研究、充分利用、合理安排。
在整个施工过程中,动力组要加强机械的保养和检查。定期检查,及时
解决问题,使现场施工机械在整个施工期保持良好的运输状态。垂直运输:主体工程、装饰工程由二台快速提升架完成。
加工机械:参见《主要分项工程施工方法》中的内容,其安全操作要求
均按照有关机械设备操作规程进行施工。
附件:《施工机械设备计划一览表》。
北京恒智天成科技有限公司 35
某某工程 36
第十一章 安全施工措施
第一节 安全生产组织机构
安全生产是本工程施工过程中必须始终常抓的大事,为切实做到安全施
工,我公司将贯彻项目经理是工程施工,是安全第一责任人的原则,并在项目经理部成立之后建立安全工作小组。
第二节 安全保证体系
为了保证工程安全工作的各项管理制度及安全管理措施层层落到实处,
工地安全工作组织机构为了确保工程安全生产,按期交付使用,特建立安全保障体系。
附件:《安全保证体系》
第三节 安全用电管理措施
①电源从建设单位配电室中引出,接入施工现场总配电箱中,在现场分
设主干线、分路供电、分柜控制,在每个施工段里,均设有为小型施工机械供电的电源箱。施工现场总箱、开关箱、设备负荷线路末端处设置两级漏电保护器,并具有分级保护的功能,防止发生意外伤害事故。
②现场电源电缆埋入地下50cm深,线路采用三相五线制,并进行保护
接零,所有保护线末端均作重复接地。
③施工现场实行分级配电,动力配电箱与照明配电箱分别设置。分配电
箱与开关箱距离不超过30米,开关箱与所控设备水平距离不超过3米。
④开关箱内设一机一闸,每台用电设备有自己的开关箱。
⑤施工现场的配电箱安装要端正、牢固,楼层的移动电箱要装在固定的
支架上,固定配电箱距地面1.8米, 移动配电箱距地1.6米。
⑥配电箱内的各种电器,应按规定紧固在安装板上,箱外架空线及箱内
线采用绝缘导线,绑扎成束,并固定在板上。
北京恒智天成科技有限公司
36
某某工程 37
第四节 现场保卫治安安全措施
1)现场设立八人组成现场治安保卫小组,其中由一人担任组长。夜间轮
流巡逻,重点是仓库、工棚、现场机械设备、成品、半成品等。
2)门卫值班室,由三人轮流值班,白天对外来人员和进出车辆及所有进
出物资登记,凭证件出入,夜间值班护场。
3)加强对外来民工的管理,入住现场民工检验其身份证,并办理暂住证,
非本工程的施人员不得住在施工现场,特殊情况要保卫科负责人批准。施工现场建立门卫和巡逻护场制度,护厂人员佩戴执勤标志。
4)办公区、宿舍、食堂设专人管理,制定防范措施,防火、防爆、防毒、
防盗,严禁赌博,打架斗殴。
第五节 施工现场消防安全措施
1)现场建立防火责任制,在组织施工时落实安全用火要求,实施防火措
施,明确责任,落实到人。
2)在施工过程中实施安全消防交底制度,形成书面文字。
3)在进行现场平面布置时,施工干道兼作消防通道,宽度不小于3.5m,
道路不准堆放材料。
4)在本工程平面布置范围内的临时设施、仓库、材料堆场要有足够得灭
火工具和设备,对消防器材有专人管理,定期检查。库房易燃易爆品要设置库房保管。
5)注意工程施工不同的施工阶段的防火要求,特别是后期装修阶段,对
材料、电气焊要加强管理。
第六节 施工现场机械设备安全措施
1)现场机械设备的安全必须符合有关验收标准。 2)现场机械设备的使用操作必须符合有关操作规程。 3)机械设备操作人员必须持上岗证。
4)经常注意现场机械设备检查、维修、养护,严禁机械带病作业,超期
北京恒智天成科技有限公司
37