2·1、冷冻水循环系统
该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器 流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(降温或升温),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后再回到主机蒸发器(降温或升温),如此循环。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 2·2、冷却水循环部分
该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。从冷却塔来的较低温度的冷却水,经冷却泵加压后送入冷水机组,带走冷凝器的热量后,温度便升高了,然后被送到冷却塔上进行喷淋,由于冷却塔风扇的转动,不断与室外空气发生热湿交换而冷却,冷却后的水落入冷却塔积水盘中,然后再次被冷却泵加压后进入下一个循环。
该系统末端供热供冷时,实在每层楼板中间设置供回水管道,先使楼板升温(降温),然后通过楼板加热(冷却)室内空气,从而达到制热(制冷)的目的。 3.冷却塔
冷却塔工作原理
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽
分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
4、冰蓄冷空调工程
4·1系统设计
该改造工程采用部分负荷蓄冰系统 ,充分利用原有条式楼制冷机房的设备 ,提高原有设备利用率 ,减少乙二醇系统容量 ,减少投资,将条式楼原来 6 台冷冻机中3 台改造为制冰机 ,另3 台作为基载主机与蓄冰系统并联。将条式楼地下机房附近200m2库房改为蓄冰机房 , 内设置 6 个蓄冰槽 ,2 台融冰泵 ,2 台板式换热器;将原 3 台冷冻水循环泵移至蓄冰机房 ,3 台乙二醇循环泵则放置于原冷冻水循环泵的位置。制冰主机与蓄冰设备为并联系统。取消原超级商场冷冻机房内制冷系统 ,其负荷由条式楼蓄冰及基载主机承担。 3 活塞式冷水机组经改造后制冰工况下的制冷能力为 1 465 kW ,效率下降到空调工况的60 %左右; 乙二醇温度为-5. 6℃
/-2.8 ℃,夜晚23 :00~7 :00 制冰。冷冻水及乙二醇系统均采用开式膨胀水箱定压方式 ,冷冻水膨胀水箱设置于 6 楼水箱间内,乙二
醇膨胀水箱设置于1楼楼梯间内。 4·2、蓄融冰自动控制 该工程为改造工程 ,采用 RH 型分布式微机控制系统 ,控制范围为:蓄融冰回路 4 个电动蝶阀及一些必要的温度检测。该控制系统对冷水机组不作启停及定时控制 ,对冷却塔、冷却塔进出口蝶阀、冷却水泵、冷冻水泵、融冰泵等亦不作启停及定时控制。 5、全空气空调
用于消除室内显热冷负荷与潜热冷负荷的全空气系统。该系统中
空气必须经冷却和去湿处理后送入室内。至于房间的采暖可以用这同一套系统来实现,即在系统内增设空气加热和加湿(也可以不加湿)设备;也可以用另外采暖系统来实现。集中式全空气空调系统是用得最多的一种系统形式,尤其是空气参数控制要求严格的工艺性空调大多采用这种系统。
四·热力站:
二次回水 一次供水 换 热一次回水 二次供水 器 电厂热水(一次水)→旋流除污器(过滤管道污物)→换热器(内部也设有除污构造)→(二次水)循环泵→用户采暖 1、换热器
换热器机组有四根主管道,分别为一次水进出口管道,二次回水进出口管道。其中一次回水管道上安装:调节阀、球阀;二次回水管道上有:电动转动阀、流量计、超声波热量表 一次供水:130℃ 压力1MPa
一次回水:70-80℃ 压力0.2MPa-0.4MPa
2.循环泵、补水泵
1.循环泵装在二次线供热上,其选型方式:量程定总阻力,耗热量定流量(如果启动电流大,可加变敏器缓冲)
2.补水泵装在循环泵的入口,其作用是:系统定压,使管道中的水充足,使循环泵节能
3.补水方式:高位水箱补水、定压罐补水(为防止用户偷水,保证正
补常供暖,常在水中添加臭味剂)
水3、补水系统 系统补水系统的作用是补充系统失
实水,使最高层满水,其流量是普通物水经过软化水处理仪进入水箱,再图通过补水泵,补充到循环系统中去。软化水处理仪的作用是通过置换反应,用工业盐中的钠离子置换出水
中的钙镁离子,以防止钙镁离子在循环系统中形成水垢。补水泵在开启属于自动控制开启,当循环系统中的水流失时,补水泵自动打开,进行补水,循环系统水满时,补水泵关闭,停止补水。从补水泵出来的管道要接在循环泵的入口处。 4.换热站运行原理
1.换热站内的供水为箭头背向加压泵,回水箭头为面向加压泵。 2.温度就是代表的管道内水的温度。
3.二次供水属于换热后的供水,温度代表现在小区内暖气供水出口温度。
五·消防系统:消火栓系统,自动喷淋系统,火灾自动报警系统,防排烟系统以及应急照明和疏散指示。 1.自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统就是在火灾情况下,能自动启动喷头洒水,以保障人身和生命财产安全的一种控火、灭火系统。自动喷水灭火系统主要包括湿式、干式、干湿交替式、预作用式和雨淋式自动喷水灭火系统。
喷头:其溅水盘与顶板的垂直距离不小于75cm ,且不大于150cm。一般喷头的间距不应小于2.4m,否则要在两个喷头间安装专用的挡水板。
2.排烟防火阀
喷头实物
防火阀是用来切断管道内气流通路,使火势及烟气不能沿风道传播。尚座地下车库的排烟防火阀关闭阀门的温度为280℃,空调送风需要安装70℃的防火阀;地下车库安装防火墙。
防排烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30米。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30分钟。 3.防火卷帘门
防火卷帘一般设置在自动扶梯的四周、电梯前室,或者在商场等大开间场所用作防火分区的防火隔断,具有手动和自动控制功能。疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:(1)感烟探测器动作后,卷帘下降
至距地(楼)面1.8m;(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。 4.感温感烟报警环
感温感烟报警环通过探测保护范围内空气中烟气的浓度和空气温度判断有无火灾。对于有防水、温度(防冷)要求的环境,一般不用湿式。
5、水力警铃:
是一种全天候的水压驱动机械式警铃,能在喷淋系统动作时发出持续警报。
原理:水力警铃是由水流驱动发出声响的报警装置,通常作为自动喷水灭火系统的报警阀配套装置。水力警铃由警铃、击铃锤、转动轴、水轮机及输水管等组成。当自动喷水灭火系统的任一喷头动作或试验阀开启后,系统报警阀自动打开,则有一小股水流通过输水管,冲击水轮机转动,使击铃锤不断冲击警铃,发出连续不断的报警声响。 当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。
六·人防系统
1.人防概念:人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。