污水处理厂扩建项目施工组织设计
一、工程概况
1.1 编制依据
(1)XXXXXX有限公司污水处理厂扩建工程施工招标文件; (2)XXXXXX公司污水处理厂扩建工程设计施工图; (3)XXXXXX有限公司污水处理厂扩建工程工程量清单; (4)现场实地勘察情况; (5)招标答疑;
(6)本企业ISO9001:2000 质量保证体系《质量手册》及各项质量保证程序文件。
(7)与工程相关参照与执行国家施工规范、标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 《压型钢板、夹心板屋面及墙体建筑构造》01J925-1; 《钢结构工程施工及规范》GB50205—2001;
《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《建设工程质量管理条例》(2000.1.10国务院第279号令); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);
《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2001); 《建筑工程文件归档整理规范》(GB50328-2001); 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98); 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98); 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90); 《电气装置安装工程电缆电线施工及验收规范》(GB50168-92); 《电气装置安装工期程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《工业自动化仪表工程及验收规范》GBJ93-86 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 《沥青路面施工及验收规范》(GBJ92-96) 《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》SL-06-99 (8)其它相关适用标准 1.2 工程概况
项目名称:XXXXXX有限公司污水处理厂扩建工程。
改扩建背景:XXXXXX准能污水厂扩能工程,是在原污水处理厂的基础上建设的改扩建工程。由于XXXX镇市政污水的大量接入,使得污水来水量超过污水厂的实际处理能力,同时国华电厂三期工程对中水的需求,促使准能公司必须对污水厂进行改扩建才能满足污水处理的要求。
本工程为XXXXXX准能公司投资的环保项目,分改造和扩建两部分,其中,在原系统基础上改造部分的规模为5000m3/d,扩建部分的规模为2000m3/d。
工程设计:为北京建工金源环保发展有限公司 主要设计指标如下表: ① 设计处理能力 20000m3/d ② 处理工艺 ③ 出水水质
循环式活性污泥法(CAST)工艺 COD≤50mg/l BOD5≤10mg/l SS≤10mg/l P≤1mg/l NH3-N≤5mg/l
扩建工程厂址选择在原污水厂北侧的预留空地内,新建工艺设施充分利用原有基础设施,与原污水厂连成一个整体,但工艺系统与原污水厂是相互独立的。
1.3工艺流程
本污水处理工程工艺流程
鼓风机房空气粗空气泵进水格栅提升泵房细格栅旋流沉砂池流量计井生物选择器回流污泥反应池集水池接触滤池消毒池栅渣外运栅渣外运泥饼外运污泥脱水污泥中转池出水
污水处理系统主要单元: 1 粗格栅 2 进水泵房 3 细格栅 4 沉砂池 5
反应系统 6 接触滤池 7 消毒池 8 出水泵房 9 污泥处理系统 1.4主要工程量
污水处理厂扩建部分建筑物一览表
编号 1 名称 粗格栅、提升泵房 进水闸门井 粗格栅间 提升泵房 建构筑物尺寸(m) 长×宽×高 4.6×2.3×4.45 8.3×7.05 7.5×6.6×5.75 数量 1 1 1 技术指标 层数 1 占地面建筑面积积(m2) (m2) 10.6 58.5 49.5 58.5 建构筑物结构 钢砼 钢砼,上部砖混 钢砼 用于截流污水中的大块固体杂物; 提升调节池中的污水进入后续处理单元; 进一步截流污水中的粗大固体杂物; 去除污水中颗粒大于0.2mm的砂粒;
改良型循环式活性污泥去除污水中的有机污染物、完成硝化和生物除
磷,并完成泥水分离;
进一步去除污水中的悬浮物、COD、BOD5; 向池中投加消毒剂,保证药剂充分混合和接触; 将处理后的水加压输送至用水点; 减少污泥的含水率,形成泥饼后外运。
2 3 4 5 6 7 9 10 11 细格栅、PISTA沉砂池 细格栅渠 细格栅间 PISTA沉砂池 预处理配电室 流量计井 CAST反应池、集水池 CAST池 集水池 接触滤池 消毒池、出水泵房 消毒池 出水池 出水泵房 鼓风机房 变配电室 污泥贮池 脱水机房、加氯间 8.5×1×1.3 8.5×5.64×3.5 φ2.4*3.8 8.5×4.5×3.5 6.9×4×2.3 60×30×5.5 60×9.5×3.5 23.8×8.4 33×6×3.2 33×2×3.2 33×9 15.8×8.3×5.4 21.9×10.2×4.2 4.1×3.6×6 31.9×9.4×10 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 48 38.25 12 3600 570 200 198 66 297 131 220 14.8 295 48 38.25 200 297 131 220 360 钢砼 钢砼,上部砖混 钢砼 砖混 钢砼 钢砼 钢砼 钢砼,上部框架 钢砼 钢砼 钢砼,上部框架 砖混 砖混 钢砼 框架,局部二层
设备安装
本工程所用设备共计九大类,593台(套、件等),其中:工艺设备182台;仪表设备19台;高低压通讯设备158台;自控监控设备216台;暖通设备9台;化验设备6台;运输及其它设备5台。
自动控制
新建污水厂的整个工艺生产过程均采用计算机自动化控制,按照\集中管理,分散控制\的原则,对上位管理机、PLC工作站等关键监控设备实现冗余配置并双机热备。同时采用全分布开放式系统,便于功能和硬件的扩充。使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。
监控及远红外报警系统
污水处理厂以下关键部位采用了电视监控及远红外报警系统加氯间、脱水机房、CAST池、配电室、鼓风机房、出水泵房等,本系统使中控室值班室人员及管理人员能及时观察了解到各工艺单元现场的情况,有效组织指挥