*欧阳光明*创编 2021.03.07
PSL 603(A、C、D)型
欧阳光明(2021.03.07)
数字式线路保护装置
技术说明书
V3.1
国电南京自动化股份有限公司
2003年3月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *由国电南自技术部监制
本技术说明书适用于以下版本的保护程序: PSL 603差动保护版本: 3.16 PSL 600距离零序保护版本: 3.16 PSL 600综合重合闸版本: 3.16 装置修改说明:
1. 2.
差动保护定值单改动较大,取消了制动系数的整定等。
增加电容电流补偿功能、双端故障测距功能、远跳功能、两路远传功能、通道告警节点、CT断线告警节点、远传永跳功能。
3.
显示增加差动电流、制动电流和误码率。
*欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07
4.
距离和零序保护增加一个控制字(KG3),其中1)增加快速距离投退控制位,2)零序Ⅳ段在非全相运行时是否加速控制位(零序Ⅳ段时间定值减去0.5s),3)零序Ⅳ段在是否增加一个辅助段,其电流定值和Ⅳ段相同,无方向,延时比Ⅳ段时间长1s。
5. 6. 7.
“CT反序”修改为只在装置上电2小时之内检查。 电流定值的最小值由0.1A改为0.05A。
“非全相永跳投入或退出”控制字,改为“非全相再故障永跳或三跳”。
8.
零序保护零序Ⅰ段和Ⅱ段的处理:控制字选择为不灵敏段只在非全相运行及合闸100ms内投入,选择为灵敏段则只在全相运行时投入,合闸时延时100ms后才启动灵敏段的判断。
9.
零序保护增加3U0突变量开放零序保护控制字,突变量取60ms前的,保证3I0启动而不是突变量启动时也能判出3U0突变。
10. 增加输出沟通三跳接点:当重合闸退出、三重方式、充电未满
或装置失电时沟通三跳接点闭合,正常运行时打开沟通三跳接点。
11. 增加合后继开入量输入,解决先给保护电源再给操作电源时,
位置启动重合时可能动作的问题。现在位置启动重合逻辑如下:当控制字整定为“合后继可用”时,位置启动重合除满足常规条件外,还需合后继动作。
*欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07
换硬件改为AD*欧阳光明*创编 2021.03.07
加DSP模件。
12.AD转