好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2021年PSL603(A、C、D)线路保护技术说明介绍模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

*欧阳光明*创编 2021.03.07

PSL 603(A、C、D)型

欧阳光明(2021.03.07)

数字式线路保护装置

技术说明书

V3.1

国电南京自动化股份有限公司

2003年3月

*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *由国电南自技术部监制

本技术说明书适用于以下版本的保护程序: PSL 603差动保护版本: 3.16 PSL 600距离零序保护版本: 3.16 PSL 600综合重合闸版本: 3.16 装置修改说明:

1. 2.

差动保护定值单改动较大,取消了制动系数的整定等。

增加电容电流补偿功能、双端故障测距功能、远跳功能、两路远传功能、通道告警节点、CT断线告警节点、远传永跳功能。

3.

显示增加差动电流、制动电流和误码率。

*欧阳光明*创编 2021.03.07

*欧阳光明*创编 2021.03.07

4.

距离和零序保护增加一个控制字(KG3),其中1)增加快速距离投退控制位,2)零序Ⅳ段在非全相运行时是否加速控制位(零序Ⅳ段时间定值减去0.5s),3)零序Ⅳ段在是否增加一个辅助段,其电流定值和Ⅳ段相同,无方向,延时比Ⅳ段时间长1s。

5. 6. 7.

“CT反序”修改为只在装置上电2小时之内检查。 电流定值的最小值由0.1A改为0.05A。

“非全相永跳投入或退出”控制字,改为“非全相再故障永跳或三跳”。

8.

零序保护零序Ⅰ段和Ⅱ段的处理:控制字选择为不灵敏段只在非全相运行及合闸100ms内投入,选择为灵敏段则只在全相运行时投入,合闸时延时100ms后才启动灵敏段的判断。

9.

零序保护增加3U0突变量开放零序保护控制字,突变量取60ms前的,保证3I0启动而不是突变量启动时也能判出3U0突变。

10. 增加输出沟通三跳接点:当重合闸退出、三重方式、充电未满

或装置失电时沟通三跳接点闭合,正常运行时打开沟通三跳接点。

11. 增加合后继开入量输入,解决先给保护电源再给操作电源时,

位置启动重合时可能动作的问题。现在位置启动重合逻辑如下:当控制字整定为“合后继可用”时,位置启动重合除满足常规条件外,还需合后继动作。

*欧阳光明*创编 2021.03.07

*欧阳光明*创编 2021.03.07

换硬件改为AD*欧阳光明*创编 2021.03.07

加DSP模件。

12.AD转