中化重庆涪凌化工20万吨合成氨、20万吨尿素
电气工程施工方案
中国化学工程第七建设公司
年 月 日
中化重庆涪凌化工20万吨合成氨、20万吨尿素
电气工程施工方案
组织编制:
审 核:
批 准:
中国化学工程第七建设公司
年 月 日
一、工程概况
20万吨合成氨装置电气的工作有110KV主配电所、中控楼电气和调试。装置内电缆桥架安装、动力配管,电缆的敷设,照明安装,火灾报警与通讯的安装,设备等接地系统的施工。
装置内一般除一段二段炉区,快锅区,压缩机油栈,为安全区外,其余均为防爆区。
二、编制依据
1、工厂总平面布置图。 2、国家标准及相关规范。 3、招标文件 三、电气安装施工
为了缩短工期,保证施工进度及工程质量,并与其它工种协调配合,电气安装施工按《电气安装一般施工程序图》进行。施工分为两条主线,一条为变电所,另一条为工艺区。由于各现场的情况不同,而且经常变化,施工往往进行调整和交替进行。
1、施工准备
安装前应首先由工程监理组织业主、设计院、施工单位四家对图纸进行会审。将施工图与设备制造厂家的安装及原理图进行对照,并结合其它相关专业的施工图,根据现场的实际情况,确定电气施工的准确性,尽量减少图纸中的差错,将问题在施工前解决,便于提高工
程质量,减少返工。会审记要将作为竣工资料交给业主。
2、电气预埋及土建的配合
施工中,电气动力、照明、通讯、火警、接地系统都存在着大量的预埋。预埋与土建进行密切配合。设备基础预埋件的准确度将直接影响安装质量,涉及到工程的质量评定,所以一定要结合电气施工图和设备制造厂的安装图对基础的预埋件进行复核。动力、照明、通讯、火警的电器配管在土建施工中应同步进行,避免漏埋、错埋的发生。预埋点一定要准确可靠,有一定的标志作为以后施工寻找的依据。管内应同时穿强度适宜的铁丝。预埋管的弯头不应超过三个,90°弯头不超过二个。管子连接处应焊接φ8的钢筋,将管路可靠连通,焊接处应防腐。
所有的隐蔽工作须经监理、业主检查认可后方可隐蔽,且有隐蔽记录。
3、接地系统的施工
接地系统的施工质量好坏对电力系统的安全、可靠运行和人身安全有重要的影响,施工中应严格执行GB50169-92《接地装置施工及验收规范》。电气装置所有不带电的金属部分均应接地,接地系统不应作其它用途。
接地系统的施工须有完整的隐蔽记录。工作接地、保护接地、防雷接地、静电接地、屏蔽接地等各系统应严格按设计进行施工。如果要求分开设置,则各系统必须严格进行隔离,不能互相连接成一个共用接地网。
接地系统的施工应与土建密切配合,在混凝土地面施工完成前应完成接地极和接地线的安装和连接,保证接地电阻达到设计要求值,当接地电阻不能满足时,应增加接地极的数量或添加降阻剂。
施工中应注意:
⑴ 接地体的埋设深度应符合设计要求,当无规定时,不宜小于0.6米。
⑵ 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。 ⑶ 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。 ⑷ 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
⑸ 接地装置由多个分接地装置部分组成时,按设计要求设置便于分开的断接卡,自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接点应有保护措施。
⑹ 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地,由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆的金属保护层和接地线应对地绝缘。
⑺ 接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
⑻ 接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊,接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度:扁钢为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接;圆钢为其直径的6倍;