7)实测项目计分
对规定检查项目采用现场抽样方法,按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测计分。
检查项目除按数理统计方法评定的项目以外,均应按单点(组)测定值是否符合标准要求进行评定,并按合格率计分。
检查合格的点(组)数?100% 该检查项目的全部检查点(组)数检查项目得分?检查项目合格率?100检查项目合格率?8)外观缺陷减分
对工程外表状况应逐项进行全面检查,如发现外观缺陷,应进行减分。对于较严重的外观缺陷,施工单位须采取措施进行整修处理。 9)资料不全减分
a. 分项工程的施工资料和图表残缺,缺乏最基本的数据,不予检验和评定。资料不全者应予减分,减分幅度可按本条第(5)小条所列各款逐款检查,视资料不全情况,每款减1~3分。
(3)分部工程和单位工程质量评分
附录B的“港珠澳大桥珠海连接线工程单位、分部、分项工程划分细表”中所列分项工程和分部工程区分为一般工程和主要(主体)工程,分别以1和2的权值。进行分部工程和单位工程评分时,采用加权平均值计算确定相应的评分值。
[分项(分部)工程评分值?相应权值]?分部(单位)工程评分值?
?分项(分部)工程权值(4)合同段和建设项目工程质量评分
合同段工程质量评分采用所含各单位工程质量评分的加权平均值。即:
合同段工程质量评分值?(单位工程质量评分值?该单位工程投资额)?
?单位工程投资额建设项目工程质量评分采用各合同段工程质量评分的加权平均值。即:
建设项目工程质量评分值? (5)质量保证资料
(合同段工程质量评分值?该合同段投资额)?
?合同段投资额.
施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料,并进行整理分析,负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。工程监理单位负责提交齐全、系统的监理资料。质量保证资料应包括以下六个方面:
1)所用材料、半成品和成品质量检验结果。 2)材料配比、拌和加工控制检验和试验数据。 3)地基处理、隐蔽工程施工记录和工程施工监控资料。 4)各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。
5)施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响的分析。 6)施工中如发生质量事故,经处理补救后,达到设计要求的认可证明文件等。
2.3工程质量等级评定
工程质量评定分为合格和不合格两个等级,应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定。
(1)分项工程质量等级评定
1)属于土建或现场安装方面的分项工程评分值不小于75分者为合格,小于75分者为不合格。
2)评定为不合格的分项工程,经加固、补强或返工、调测,满足设计值要求后,可以重新评定其质量等级,但计算分部工程评分值时按其复评分值得90%计算。
(2)分部工程质量等级评定
所属各分项工程全部合格,则该分部工程评为合格;所属任一分项工程不合格,则该分部工程为不合格。
(3)单位工程质量等级评定
所属各分部工程全部合格,则该单位工程评为合格;所属任一分部工程不合格,则该单位工程为不合格。
(4)合同段和建设项目质量等级评定
合同段和建设项目所含单位工程全部合格,其工程质量等级为合格;所属任一单位工程不合格,则合同段和建设项目为不合格。
.
3隧道工程
3.1总体
3.1.1隧道总体 1 基本要求
(1)洞口设置应符合设计要求;
(2)必须按设计设置道路排水系统,不淤积、不堵塞;
(3)隧道防排水质量须符合以下规定:①隧道拱部、墙部、设备洞、车行横通道、人行横通道不渗水;②路面干燥无水;③洞内排水系统不淤积、不堵塞,确保排水通畅;
(4)竣工后的隧道应线形平顺,外形美观,弯度、坡度、超高、加宽流畅顺适。 2 实测项目
实测项目见表3.1.1-1。
表3.1.1-1 隧道总体实测项目
项次 1 2 检查项目 车行道(mm) 隧道净总宽(mm) 规定值或允许偏差 ±10 不小于设计值 检查方法 尺量:每20m(曲线)或50m(直线)检查一次 尺量:每20m(曲线)或50m(直线)检查一次 水准仪:每20m(曲线)或50m(直线)检查一断面,每断面测拱顶和两拱腰3点 用经纬仪检查3~8处 分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口,比较其平面位置 坡度板:检查10处 用水准仪测量 权值 2 2 3△ 隧道净高(mm) 隧道(路面)中心线偏位(mm) 路线中心线与隧道中心线的衔接(mm) 边坡、仰坡 隧道端部结构高程衔接(mm) 不小于设计值 3 4 20 2 5 6 7 20 不大于设计 ±3 2 1 3 注:净高有一点不合格时,该分项工程为不合格。
3 外观鉴定
.
(1)同一或相邻结构物表面、纹理和颜色应均匀一致。不符合要求时减1~3分。
(2)一种结构型式与另一种结构型式连接处的过渡段坡度、半圆型接头等应匀顺,以使结构物具有美感。不符合要求时减1~3分。
(3)无渗漏水现象。不符合要求时,视其严重程度,减5~10分。 3.1.2工作井总体 1 基本要求
(1)工作井的设置应符合设计要求;
(2)工作井防排水质量、消防、通风工程等须符合设计要求;
(4)竣工后的工作井结构轮廓清晰、外形美观,结构各层板、侧墙、梁、柱表面平整,不得出现空洞和露筋现象。 2 实测项目
实测项目见表3.1.2-1。
表3.1.2-1 工作井总体实测项目
项次 1 2△ 3 4 检查项目 工作井净总宽(mm) 工作井净层高(mm) 工作井中心线偏位(mm) 工作井层板坡度 规定值或允许偏差 不小于设计值 不小于设计值 20 不大于设计 检查方法 尺量:每20m检查5处,分层检查 水准仪:每20m检查5处,分层检查 用经纬仪检查3~5处 坡度板:检查3~5处 权值 2 3 2 1
3 外观鉴定
(1)结构物表面、纹理和颜色应均匀一致。不符合要求时减1~3分。 (2)无渗漏水现象。不符合要求时,视其严重程度,减5~10分。
3.2排水工程
3.2.1临时排水工程
本节仅作基坑工程施工降排水质量控制,不作质量评定。 1 基本要求
.
(1)井管质量、规格和型号应符合设计要求。
(2)降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位,发现异常须及时采取措施使其恢复正常。
(3)对涉及微承压水、承压水控制的基坑工程,应进行专项基坑降水设计和降水试验,验证实际降压效果。 2 实测项目
见表3.2-1。
表3.2-1 降水与排水施工质量实测项目
项次 1 2 3 4 5 检查项目 排水沟坡度(‰) 井管垂直度(%) 井管间距(与设计相比)(%) 井管插入深度(与设计相比)(mm) 过滤砂砾料填灌(与计算值相比)(mm) 规定值或允许偏差 1~2 1 ≤150 ≤200 ≤5 检查方法 目测:坑内不积水,沟内排水畅通 插管时目测 用钢尺量 水准仪 检查回填料用量 3 外观鉴定
(1)排水沟底无明显凹凸不平或积水、阻水现象。 3.2.2排水沟 1 基本要求
(1)围护结构墙背泄水孔必须伸入盲沟内,泄水孔进口高程以下超挖部分应用同级混凝土或不透水材料回填密实。
(2)排水管接头应密封牢固,不得出现松动、漏水。 2 实测项目
见表3.2.2-1、3.2.2-2。
表3.2.2-1 洞口排水沟实测项目
项次 1 2 3 4 5 6 实测项目 轴线偏位(mm) 沟底高程(mm) 排水沟纵坡(%) 排水沟宽度(mm) 排水沟侧墙高度(mm) 壁厚(mm) 规定值或允许偏差 50 ±15 ±0.5,不积水 ±30,0 -10 -10 检查方法和频率 仪器测量:每条排水沟不少于5处 尺量:每条排水沟不少于4处 权值 1 2 1 1 1 2
隧道工程施工质量检验评定标准(附多表)