续表A.7

检查项目号

扣分标准

应得扣减实得分数分数分数

靠近河流和陡壁的道路没有设置护

临边栏和明显警示标志的扣3分

每一处临边(临水)无防护的扣5分

(临水)每一处临边(临水)防护不严,不符

合要求的扣3分

未设置安全防护围栏和昼夜显示的警示标志的扣5分

作业人员带病或酒后登高的每人扣2分

作业人员穿拖鞋或硬底鞋的每人扣2分

未设置爬梯或所用爬梯缺档或垫高的扣5分

作业平台脚手板未满铺或存在翘头板的扣5分

交叉作业区没有防物体坠落措施的扣5分

15

高处8

作业

15

检查项目合计100

22

A.8 施工用电检查评分表

检查项目号

扣分标准

应得扣减实得分数分数分数

外电

防护

外电线路与在建工程及脚手架、高大施工设备、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣10分

10

防护设施未设置明显的警示标志,扣5分

在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品,扣10分施工现场专用变压器配电系统未采用T扣2N-S接零保护方式,0分配电系统未采用同一保护方式,扣10~20分

保护零线引出位置不符合规范,扣50分~1

电气设备未接保护零线,每处扣2分保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流,扣10~20分20

、保护零线材质规格及颜色标记不

符合规范要求,每处扣2分

工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范,扣10~20分工作接地电阻大于4重复接地电Ω,阻大于1扣100~20分Ω,

施工现场防雷措施不符合规范,扣50分~1

接地

保与

接零2

证保护

系统项

线路老化破损,接头处理不当,扣10分

线路未设短路、过载保护,扣510分~线路截面不能满足负荷电流,每处扣2分

配电

线路架设或埋设不符合规范,扣5~

10

10分线路

电缆沿地面明敷,扣5分

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆,扣10分电杆、横担、支架不符合要求,每处扣2分

23

续表A.8

检查项目号

扣分标准

应得扣减实得分数分数分数

配电

证箱与项开关

箱目

配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置,扣10~20分用电设备违反“一机、一闸、一漏、一

,箱”每处扣5分配电箱与开关箱、电器设置不符合规范,扣10~20分

总配电箱与开关箱未安装漏电保护器,每处扣5分

漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣2分

配电箱与开关箱内闸具损坏,每处扣3分

0配电箱与开关箱进线和出线混乱,2

每处扣3分

配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记、名称、用途、编号、责任人、联系电话的,每处扣3分配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施,每处扣3分

配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处扣3分分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范,每处扣3分

60

配电室建筑耐火等级低于3级,扣

15分

未配备适用于电气火灾的灭火器材,扣3分配电室、配电装置布设不符合规范要求,扣5~10分配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范或损坏、失效,扣510分~

备用发电机组未与外电线路进行联锁,扣15分

配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣5分

配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图,扣3~5分

小 计

配电

般室与项配电

装置目

15

24

续表A.8

检查项目号

扣分标准

应得扣减实得分数分数分数

现场

照明

一般项目

照明用电与动力用电混用,每处扣3分

特殊场所未使用36V及以下安全电压,扣15分

手持照明灯未使用36V以下电源供电,扣10分

照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣15分

照明专用回路未安装漏电保护器,

15

每处扣3分

灯具金属外壳未接保护零线,每处扣2分

灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣2分

照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎,扣10分施工现场未按规定要求配备应急照明,每处扣2分

未制定专项用电施工组织设计或方案缺乏针对性,扣5~10分

专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收,扣5~10分

接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器

用电

检测记录未填写或填写不真实,扣3

10

档案

安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实,扣3分定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣3分档案资料不齐全、未设专人管理,扣3分

40100

小 计检查项目合计

25

A.9 起重吊装安全检查评分表

检查项目号1

施工方案

扣分标准

起重吊装作业无方案的扣10分

作业方案未经审批或方案针对性不强的扣5分

应得扣减实得分数分数分数10

起重机无超高和力矩限制器的扣10

分起

吊钩无保险装置的扣5分重

起重机未取得特种设备准用证的扣机

20分

起重机安装后未经验收,扣10分起

重机械保证

龙门吊安、拆未制定专项安全措施

20

的扣20分

龙门吊拼装完成后未经检测、验收龙的扣20分

门移动式龙门吊未进行变形及轮距、吊轨迹平整度等运行检查的扣5分

吊起重物平移未将吊物提高到可能遇到的障碍物0.运行时被5m以上,吊物左右晃动的扣5分

起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分

滑轮不符合规定的扣4分

10

缆风绳安全系数小于3.5倍的扣8分

地锚埋设不符合设计要求的扣5分不符合设计规定位置的扣5~10分

3项

钢丝

绳与地锚

4吊点绳径倍数不够的索具使用不合理、扣5~10分

10

司机

指挥小 计

司机无证上岗的扣10分非本机型司机操作的扣5分指挥人员无证上岗的扣5分高处作业无信号传递的扣5分

10