发信输出(dB) 发信频率(KHZ) 34±0.5dB f0±10HZ 15.3测录发信回路发信时各插件有关测试点电平值
检测的插件 载供电路 功率放大 发信输出 检测点 电平值(dB) -4~-1 30±2 34±0.5 阻抗(Ω) 600 18 75 实测电平值 15.4收信部分检查
测试项目 标称值 1500HZ±通频带 100HZ 收信灵敏度 中放 自发自收 15dB±1dB 输出 收25dbm 实际收信电平值裕度告警 下降8dBm 实际收信电平值通道异常 下降4dBm 收信电平显示 9±0.5 dBm 亮 “9dBm”灯亮 “通道异常”灯 “裕度告警” 灯亮 1dB±0.5dB 测试位置 调整点 实测值 15.5控制回路检查
测试项目 测试位置或要求 结果 第 159 页
远方启信 启信功能 启动发信 保护故障启信 检测启信 手动停信 停信功能 立即停信 位置停信 其它保护停信 按“启信按钮”,装置应启信 装置应启信 装置应启信 启信 发信时,按“停信按钮” 停信 装置应不启信 中央信号 异常信号 动作信号 16 校验总结
发现问题及处理情况 遗留问题 结 论 检验 检验 负责人 人员 检验日期 第 160 页