安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 分别模拟A相、B相、C相单零序过流相接地故障,零序II、III段保7.6.2 护在0.95倍定值时,应可靠不 动作;在1.05倍定值时,应可靠保护 动作; 1.2倍定值测量动作时间 检验各保模拟故障时间应试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 √ 护反方向各保护压板均投入,分别模拟不小于距离III段7.6.3 √ 反方向出口单相接地、相间短出口短路路,装置应可靠不动作 和零序方向IV性能 段的时间定值 交流电压接地时:I=m*I0ptzd 主保护、零序保相间短路时:I=m*Iptzd I0ptzd:交流电压回路断线时零7.6.4 回路断线护和距离保护投序过电流定值 Iptzd:交流电压回路断线时过时的保护 电流定值 入压板均投入 模拟单相时接地故障 U=50V,I=mI0zdcf 合闸于故I0Zdcf:合闸于故障线零序电障线路零投零序保护和距流定值 序电流保m=0.95可靠不动,m=1.05护 可靠不动,m=1.2倍测动作定值 离保护投入压板 7.6.5 √ 第 139 页
安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 1.装置正常运行时,重合闸应能充满电;有闭锁重合闸开入时,应能可靠放电 7.7 重合闸 2.瞬时故障或开关偷跳时,应能按整定方式重合闸 3.手合于故障线路时,应不重合 检查各相机构压力闭锁及起(停)泵回路、各相SF6压力外围回路闭锁及告警回路、各相防跳回 8 检查 路均应工作正常、接线箱(柜)内部应清洁、无尘,螺丝压接应紧固。 试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 √ √ √ √ 第 140 页
安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 在传动断路器模拟各种故障,对断路器进行时,必需先通知传动试验,检查保护装置动作检修班,在得到整组检验应完全正确,断路器动作应完一次工作负责人 9 及验收传全正确;保护屏显示及打印的同意,并在断路动 动作信息应完全正确;控制屏器处有专人看护的位置灯、信号屏的光字牌和后,方可传动断音响信息均应完全正确 路器 试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 √ √ √ 2.4 反措整改情况及缺陷处理
序号 1 2 3 序号 1 2 3 缺陷内容 反措内容 整改点 整改点 整改措施 整改措施 责任人 责任人 2.5状态检查 状态检查人:
定值单核对 第 141 页
实际电流互感器/电定值单定值和实际定值单编号 保护型号 运行定值区号 定值是否一致 符合定值单要求 状态检查内容 全部工作完毕,拆除所有试验接线(应先拆开电源侧) 工作中临时所做的安全措施是否已全部恢复(如临时短接线等) “现场安全技术措施”上所做的安全技术措施是否已全部恢复 验收传动结束后,应清除所有保护装置内部的事件报告 结束工作票前,按一下所有微机保护装置面板复位按钮,使装置复位 将检修设备恢复至工作许可时状态 一致□ 不一致□ 结果 压互感器变比是否 2.6竣工
责任人√ 序号 内 容 签字 1 2 3 验收传动 全体工作班人员清扫、整理现场,清点工具及回收材料 工作负责人周密检查施工现场,检查施工现场是否有遗留的工具、材料 工作负责人在检修记录上详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试 4 验结果和存在的问题等 经值班员验收合格,并在验收记录卡上各方签字后,办理工作票终结手 5 续 第 142 页
3 验收记录
自验收记录 记录改进和更换的零部件 责任人签字 存在问题及处理意见 验收 单位 意见 检修人员验收总结评价 运行人员验收意见及签字
附录:校验记录 1 所需仪器仪表
序号 1 2 3 4 5 6 7 兆欧表 三相微机校验装置 万用表 开关板 多用电源插座 个人工具箱 选频电平表 试验仪器名称 设备型号 220V/10A 带漏电保护器 220V/10A DX-4F 编号 第 143 页