好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

15、线路保护(微机型)全部检验作业指导书okok - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 1.保护引入、引出电缆必须用屏蔽电缆 2.屏蔽电缆的屏蔽层必须两端接地 屏蔽接地3.保护屏底部的下面应构造一工作中应防止走 3 检查 个专用的接地铜网格,经错间隔 50mm2多股软线接至屏底铜排上,保护屏的专用接地端子经4mm2多股软线联接到屏底铜排上。 插件外观应完整,插件内应无发现问题应查找插件外观 4 检查 虚焊现象 5 绝缘检查 插拔插件 灰尘,插件内焊点应无漏焊、原因,不要频繁试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5.1 摇测交流用1000V摇表摇测,要求大于摇测前应通知有电流回路对地的绝1MΩ 关人员暂时停止缘电阻 摇测交流用1000V摇表摇测,要求大于在回路上的一切电压回路对地的绝工作,断开直流1MΩ 缘电阻 √ √ √ 5.2 √ √ √ 第 134 页

安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 摇测直流用1000V摇表摇测,要求大于电源,拆开回路回路对地的绝缘电1MΩ 接地点,拔出所阻 摇测交直用1000V摇表摇测,要求大于有逻辑插件 流回路之间的绝缘1MΩ 电阻 要求大于出口引出用1000V摇表摇测,触点之间绝缘电阻 1MΩ 反措执行各项反措均应正确执行,各项 6 检查及处遗留缺陷均应处理 理缺陷 线路保护 7 装置检验 逆变电源 7.1 测试 检验逆变电源输出分别测量各级输出应正确;当防止直流回路短 7.1.1 电压值及输入电压在±10%的范围内时,路、接地 稳定性测各电压偏差不得超过5% 试 试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 5.3 √ √ √ 5.4 √ √ √ 5.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 第 135 页

安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 逆变电源 7.1.2 自启动电要求不大于80%的额定电压 压测试 拉合三次直流工作电源,保护直流电源 7.1.3 拉合试验 作信号 通电初步 7.2 检查 保护装置通电后,先进行全面保护装置自检,运行灯点亮。此时,液 7.2.1 的通电自晶显示屏出现短时全亮状态,检 表明液晶显示屏完好。 在保护装置正常运行状态下, 7.2.2 检验键盘 定值修改允许开关置“运行” 装置,检验按键的功能应正确。 保护装置在“运行”状态下,时钟的稳进入时钟的修改和整定状态,7.2.3 然后进行年、月、日、时、分、定与校对 秒的时间整定,保护装置的时钟每24H误差应小于10秒。 装置应不误动和误发保护动 试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 第 136 页

安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 保护装置试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 首先核对打印自检报告上的软件版本号是否为所要求的软件7.2.4 软件版本 版本号,再校对程序检验码均正确。 号检查 定值核能正确输入和修改整定值,在7.2.5 直流电源失电后,不丢失或改 对、检查 变原定值,定值核对正确 先对打印机进行通电自检,打打印机与印机应能打印出自检规定的字符,表明打印机运行工作正常。然后将打印机与微机保护装置保护装置的通信电缆连接好。按保护柜7.2.6 上的“打印”按钮,打印机应的联机试自动打印出保护装置的动作报告,定值报告和自检报告,表验 明打印机与微机保护装置联机成功。 用测试仪7.3 进行检测 进入保护装置主菜单后,选择开关量输开关量状态,依次进行开关量检测结果应完全正确 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7.4 入回路检的输入和断开 ,监视显示的开验 关量变位情况应与实际相符 模数变换 √ √ √ 7.5 系统检验 √ √ 零漂值检要求零漂值均在(0.05A或0.05V)以内,检验零漂时,要7.5.1 求在一段时间内(几分钟)零验 漂值稳定在规定范围内。 √ 第 137 页

安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 用同时加三相电压和三相电流的方法检验三相电压和三相电模拟量输流的采样数据,并采用单相故障的方法检验3IO。调整输入7.5.2 入的幅值交流电压分别为60V、30V、 5V、1V,电流分别为2IN、IN、0.2 IN、0.1 IN,要求保护装置特性检验 的采样显示值与外部表计值的误差应小于5%。 端子排处接入试验设备电流、模拟量输电压、加至额定值,调节同相别电压和电流的相位分别为0°、7.5.3 入的相位45°、90°,保护装置的显示值 与外部表计值的误差应不大于3° 特性检验 保护屏端子排处接入试验电流、保护定值 7.6 检验 式开关置“单重”位置进行试验。 电压,重合闸方 试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 √ √ √ 模拟故障电流I=IN 接地: 分别模拟单相接地、相间正方 =m(1+k)IZzdpn 向故障,距离I、II、III段保护相间: U=2mIZzdn 7.6.1 距离保护 在0.95倍定值时,应可靠动作;Φ=Φlm √ (m=0.95、1.05、0.7; 在1.05倍定值时,应可靠不动Zzdpn中n=1、2、3,为相间距离作; 0.7倍定值测量动作时间 I、II、III段整定值、Zzdn为接地距离I、II、III段整定值) 第 138 页

15、线路保护(微机型)全部检验作业指导书okok - 图文

安全措施及√序号检修内容工艺标准注意事项1.保护引入、引出电缆必须用屏蔽电缆2.屏蔽电缆的屏蔽层必须两端接地屏蔽接地3.保护屏底部的下面应构造一工作中应防止走3检查个专用的接地铜网格,经错间隔50mm2多股软线接至屏底铜排上,保护屏的专用接地端子经4mm2多股软线联接到屏底铜排上。插件外观应完整,插件内应无发现问题应查找插件外观4检查虚焊现象5绝缘检查
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
17mwf2oemp47ty70kclt55mbv23ri5005aa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享