线路保护(微机型)作业指导书

被试设备名称: 校验性质: 工作负责人: 电压等级: 校验时间: 工作班成员: 1 开工前准备工作 1.1 危险点分析及控制措施

√ 序号 内 容 控制措施 高压室或开关场停电的一次设备与运行设备应有明显标志,在停电设备四周装设遮拦,悬挂标志牌,1 误入带电间隔 将检验的继电保护盘(柜)与运行盘(柜)以明显标志隔开,对邻近运行盘(柜)挂红布帘。 现场安全技术措施及图纸如有错做安全技术措施前应先检查《现场安全技术措施》误,可能造成做安全技术措施时误和实际接线及图纸是否一致,如发现不一致,应及2 跳运行设备及保护动作行为不正时向专业技术人员汇报,经确认无误后及时修改,常 拆动二次接线,有可能造成二次3 交、直流电压回路短路、接地 并做好记录 5 松动 4 带电插拔插件易造成集成块损坏 插拔插件前应将装置电源断开发现问题应查找原因

频繁插拔插件,易造成插件接插头不要频繁插拔插件 线,如需拆头,应先拆电源侧并用绝缘胶布包好,修改正确后严格执行现场安全技术措施 工作时应认真核对回路接线,查清联跳回路电缆接第 129 页

保护传动配合不当,易造成人员受6 伤及设备事故 在传动断路器时,必需先通知检修班,在得到一次工作负责人同意,并在断路器处有专人看护后,方可传动断路器 拆动二次回路接线时,易发生遗漏7 及误恢复事故 拆(接)线时应实行两人检查制,一人拆(接)线,一人监护,并要逐项记录,恢复接线时,要根据记录认真核对。 8 保护室内使用无线通讯设备,易造保护室内严禁使用无线通讯设备 成保护不正确动作 9 电流回路开路或失去接地点,易引起人员伤亡及设备损坏 严禁电流回路开路或失去接地点,防止引起人员伤亡及设备损坏 表计量程选择不当或用低内阻电严禁表计量程选择不当或用低内阻电压表测量联跳10 压表测量联跳回路,易造成误跳运回路,防止误跳运行设备 行设备 1.2 二次工作安全措施 签发人: 监护人:

序号 1 2 3 4 5 6 执行人 安全措施内容 恢复人 第 130 页

7 8 9 1.3 人员分工

√ 序号 1 2 3 4 5 作业项目 责任人 检查人 2 作业程序和作业标准 2.1 开工 √ 序号 1 内 容 工作票负责人会同工作票许可人检查工作票上所列安全措施是否正确完备,经现场核查无误后,与工作票许可人办理工作票许可手续 开工前工作负责人检查所有工作人员是否正确使用劳保用品,并由工作负责人带领进入作业现场并在工作现场向所有工作人员详细交待作业任务、安全措施和安全注意事项、设备状态及人员分工,全体工作人员应明确作业范围、进度要求等内容,并在到位人员签字栏内分别签名 根据“现场工作安全技术措施”的要求,完成安全技术措施并逐项打上已执行的标记,在作好安全措施工作后,方可开工 到位人员签字 2 3 2.2 检修电源的使用

√ 序号 内 容 检修电源接取 1 位置 标准及注意事项 从就近检修电源箱接取;在保护室内工作,保护室内有继保专用试验电源屏,故检修电源必须接至继保专用试验电源屏的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和漏电保安器 责任人签字 第 131 页

接取电源时的 2 注意事项 接取电源前应先验电,用万用表确认电源电压等级和电源类型无误后,先接刀闸处,再接电源侧;在接取电源时由继电保护人员接取 2.3检修内容和工艺标准

安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 1、保护装置的硬件配置、标注及接线等应符合图纸要求 2、保护装置的各部件固定良好,无松动现象,装置外形应无明显损坏及变形现象 3、各插件应插、拔灵活,各检查前应关闭直保护屏检插件和插座之间定位良好,插 1 查及清扫 入深度合适 流电压回路 4、装置的端子排连接应可靠,所有螺钉均应拧紧,端子排标号应清晰正确 5、按钮应操作灵活、手感良好 6、各部件应清洁良好 流电源,断开交√ √ √ 部检 全检 新装 结果 试验类别 检验 第 132 页

安全措施及 √ 序号 检修内容 工艺标准 注意事项 1.跳闸连接片的开口端应装在上方,接至断路器的跳闸线圈回路 2.跳闸连接片在落下过程中必须和相邻跳闸连接片有足够的距离,以保证在操作跳闸连接片时不会碰到相邻的跳闸连接防止直流回路短 2 压板检查 片 3.检查并确证跳闸连接片在拧紧螺栓后能可靠地接通回路,且不会接地 4.穿过保护屏的跳闸连接片导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离 路、接地 试验类别 检验 部检 全检 新装 结果 √ √ √ 第 133 页