好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2021年封闭式组合电器的现场交接试验与施工技术分析论文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

封闭式组合电器的现场交接试验与施工技术分析论文

近年来SF6封闭式组合电器,因其将除变压器之外的一些用电设备有机、系统的组合在一起,且能将这些带电设备利用六氟化硫这种惰性气体作为绝缘介质和灭弧介质密闭在金属外壳之内而被普遍利用。此外,它还有安全性高、 ___时间段、体积小、养护便捷等优点。但同时SF6封闭式组合电器的造价高也相对较高,其用来绝缘和做灭弧介质的气体在纯度和浓度方面要严格把控,必须做好检测工作,因为它能有机的将各个电器设备组合起来,因而对各个零部件的施工技术也有更高的要求,否则很可能导致击穿。这就有必要对SF6封闭式组合电器进行交接试验,确保其性能;对其施工技术加以分析,保证其施工质量。

1.1 含 义

GIS即SF6封闭式组合电器的简称,在国际上能够被称作是气体绝缘变电站。其可把一座变电站中包括避雷器以及接地开关、断路器、隔离开关、电流互感器以及电缆终端、电压互感器、母线、进出线套管等在内的一次设备(其中不含变压器设备)实施合理优化设计,并使之有效组合成一个整体。SF6封闭式组合电器实物图,如图1所示。

1.2 特 点

第一,安全性良好,在接地金属壳中密封着带电部分,不会形成触电危险隐患,SF6气体属于不燃气体,因此其不存在火灾因素;第二,小型化,由于使用具备良好绝缘性能的气体当作灭弧介质与绝缘介质,使得变电站 ___得以尽可能缩小;第三, ___周期相对较短些,基于小型化特性,能够在工厂内实施整机装配操作,并进行合格试验,整套向现场运送,大大缩短 ___时间,保证可靠性;第四,较好的可靠性能,所有带电部位均是在惰性气体SF6中密封的,从而能够把积尘与盐雾、积雪等外部环境的影响隔离开来,增强设备安全运行的可靠性及抗震能力;第五,不会影响外部环境,可屏蔽静电及电磁,不会形成电磁波干扰与噪音等情况。

2.1 外观检查

针对SF6封闭式组合电器外观所实施的检查包括多方面内容,具体来说,为检查是否存在生锈及磨损;管道及连接部件密封性是否良好;断路器与隔离开关等指示器能够正确显示;高压套管完好程度;螺丝位置能够符合实际出厂需求及螺丝开关紧实程度;参考说明,查看SF6密度计读数与压力表对应数值是否一致;电路接地安全性如何;箱及门能够正常关闭,等。

2.2 气体密封性检测

完成充气24 h之后认真检测气体密封性,纵观可知,组合电器灭弧性能以及绝缘性能的优化获取会受到施工现场填充SF6气体作业质量的直接影响。为充分确保施工质量,必须切实保证SF6气体拥有良好密封性,常用检测方式为基于仪器实施检漏,或者使用抽真空检漏手段。

2.3 气体湿度测量

SF6气体纯度决定着SF6封闭式组合电器性能是否稳定可靠,若气体中水分含量达到一定数值,基于水分的直接影响,固体分解物呈现半导性质,造成绝缘电阻出现降低情况,气体绝缘特性受到直接影响。因此应认真测量气体湿度情况。

2.4 气体密度装置和压力表校验

在装置使用进程当中,为保证SF6气体压力值与密度值准确无误,使之控制在合理范围之内,旨在便于及时给出确切的分析判断,保障操作合理性,能够基于设备使用标准表实施比对,认真校验压力表与密度装置设施。

2.5 主回路电阻测量

2021年封闭式组合电器的现场交接试验与施工技术分析论文

封闭式组合电器的现场交接试验与施工技术分析论文近年来SF6封闭式组合电器,因其将除变压器之外的一些用电设备有机、系统的组合在一起,且能将这些带电设备利用六氟化硫这种惰性气体作为绝缘介质和灭弧介质密闭在金属外壳之内而被普遍利用。此外,它还有安全性高、___时间段、体积小、养护便捷等优点。但同时SF6封闭式组合电器的造价高也相对较高,其用来绝缘和做灭弧介质的气体在纯度和浓