封闭冷通道监控系统解决方案

深圳市脉联电子有限公司

目 录

一、概述........................................................................................................................................... 1 二、硬件设备 ................................................................................................................................... 1

产品结构 ................................................................................................................................... 1 产品特点 ................................................................................................................................... 2 解决方案 ................................................................................................................................... 2 三、封闭冷通道监控系统 ............................................................................................................... 3

监控信息输入输出 ................................................................................................................... 3 环境监控 ................................................................................................................................... 3 列头柜监控 ............................................................................................................................... 4 通信网络图 ............................................................................................................................... 4 四、本地显示部分画面展示 ........................................................................................................... 5

主页........................................................................................................................................... 5 电力数据 ................................................................................................................................... 5 环境数据 ................................................................................................................................. 6 UPS电源 ................................................................................................................................. 7 曲线分析 ................................................................................................................................... 7 报表工具 ................................................................................................................................... 8 系统设置 ................................................................................................................................. 10 告警信息 ................................................................................................................................. 10 五、消防联动 ................................................................................................................................. 11

一、概述

本司提供的封闭冷通道监控系统是对精密配电、EPD、UPS、空调、温湿度、烟感等进行实施监控,并与消防模块实现联动,精确控制天窗、门禁,有效监控管理的智能监控系统。

集中监控器具备双网口,4串口,多个DI和DO节点,以及POE视频接口。可以将数据进行集中上传,支持SNMP协议/标准ModbusTCP协议,支持4个TCP客户端以及多个UDP客户端同时通信。高效地为动环系统、视频系统提供监控数据。

本说明书是对本套管理系统在动力、环境、视频、门禁等设备的实时数据、设备状态、告警等的管理上进行说明。介绍了系统中数据集中采集的硬件设备,概述了系统中用到的数据分析功能,展示了本地触摸屏的画面显示。

二、硬件设备

产品结构

数据集中采集模块:

图2-1

如图2-1所示的数据集中采集模块,其尺寸为1U, X 280 X 44(长 X 深 X 高),支持机架式与桌面安装。

接口资源有:

a、电源: AC220V,带保险,指示灯 b、电源输出:DC12V,DC24V

c、 视频接口:4个POE网口,1个向上传输网口

d、数据接口: 2个独立向上10/100M自适应网口,支持TCP、UDP、 SNMP

e、 串口接口:4个RS485,1个RS485和RS232复用接口,1个RS232调试口

f、 IO接口:10路DI,分为2组公共端;5路DO

产品特点

1、支持所有RTU设备(烟感、温湿度、仪表、空调、UPS、EPD、水浸等)接入,支持速接入采集设备。任意Modbus-RTU设备,只需通过配置,即可实现快速接入,方便施工现场。

2、提供24V、12V、DI、DO量接口,为烟感、温湿度、门禁等就地提供电源和IO接口。

3、可编程逻辑控制,实现设备之间的本地监控联动,单个系统可以独立运行,更可靠与快速的联动控制。

4、集成POE交换机,将本地视频接入,一个网口接入上级交换机。 5、 多个客户端通信。将信息汇集,通过网口集中对外传输数据,统一规约点表。支持标准ModbusTCP协议,同时可以提供4个TCP客户端以及多个UDP客户端通信。

解决方案

如图2-2所示,在冷通道机房中将列头柜、烟感、温湿度、UPS、视频等需要监控的设备接入到数据集中采集模块中,采集模块再将数据进行整合,做相关的逻辑处理,并把数据传给动环系统和视频系统。本地显示同样由采集模块来提供数据,并且能够提供曲线与报表分析。

图2-2

三、封闭冷通道监控系统

监控信息输入输出

本系统内置集中监控器MLK-IDC1U监控采集单元,支持基于TCP/UDP/SNMP的协议方式,搭建一套完整的智能管理系统,对上层管理系统提供数据统一为一个IP接口,可以向上层管理系统开放所有监控内容字段含义,通过交换机实现对一个封闭冷通道机柜系统内的环境、精密配电柜、门禁等子系统的监控。

环境监控

本系统实现了对机架温湿度,红外检测,门状态检测,烟感状态以及其它第三方需要监控的开关量信号的监测。同时能监测漏水绳、UPS电源、行间空调等信息,并且提供逻辑判断,当烟感值或温度高于设定的上限值,系统会自动报警,产生天窗、门磁等的联动,有效的保障了人员与设备的安全。