单位(子单位)工程观感质量评价表

空调风管、支架 漆涂层遍数、品种标记符合设计要求,漆膜附着牢固、光滑均匀 好:在一般的基础上,隔热层:粘结隔热层拼缝均匀,平整一致,纵向缝错开。卷、散材隔热层,包扎松紧适度,表面平顺一致。保护层:玻璃布、塑料布搭接宽度均匀,平整美观。油毡保护层搭接宽度适宜,外形整齐美观。薄金属板,搭接宽度均匀,外形美观。油漆颜色一致,无皱纹等 (2)支架:同通风风管支架第(4)条内容 空气处理室、机组 (1)空气处理室 一般:处理板壁拼接顺水流方向,喷淋段的水池严禁渗漏;挡水板保持一定的水封,分层组装的挡水板,每层都有排水装置;分段组装连接严密;热交换器水压试验合格,管路无堵塞,散热面完整无损坏。风机盘管诱导管与出、进水管连接无渗漏,与风口及回风室连接严密。高效过滤器安装 方向正确,波纹板过滤器竖向安装时,波纹板垂直地面,过滤器与框架之间连接严密,无渗漏、变形、破损和漏胶等现象。洁净系统过滤器室等安装后,保证室内壁清洁,无浮尘、油污、锈蚀、杂物等。挡水板折角及间距符合设计要求,折线平直,间距偏差不大于2㎜,与处理室板壁接触处设泛水框架牢固;喷嘴的排列及方向正确,间距偏差不大于10㎜,密闭检视门及门框平正、牢固,无渗漏,开关无明显滞涩;凝结水的引流管(槽)畅通;表面式热交换器的框架平正、牢固;安装平稳,热交换器之间和热交换器与围护结构四周无明显缝隙;空气过滤器安装平正、牢固,过滤器与框架、框架与围护结构之间无明显缝隙;窗台式空调器固定牢固,遮阳、防雨措施不阻挡冷凝器排风,凝结水盘应有坡度,与四周缝隙封闭 好:在一般基础上,框架平正;间距偏差不大于5mm,无渗漏,开关灵活;热交换器之间和热交换器与围护结构四周缝隙封严;空气过滤器与框架、框架与围护结构之间缝隙封严,过滤器便于拆卸;窗台式空调器安装正面横平竖直,与四周缝隙封严,与室内协调美观 (2)机组(包括消声器,除尘器,通风机、空气压缩机及制冷管道等的安装情况) 1)消声器 一般:型号、尺寸、安装气流方向符合设计要求,框架牢固,共振腔的隔板尺寸 正确,隔板与壁板结合处紧贴,外壳严密不渗漏;消声片单体安装固定端牢固,片距均匀;单独设置支、吊架。消声材料敷设,片状材料粘贴牢固,基本平整,散状材料充填基本均匀,无明显下沉;消声材料的复面,复面材料顺气流方向拼接,无损坏、穿孔板无毛刺,孔距排列基本均匀 好:在一般的基础上,消声材料,片状材料粘贴平整,散状材料充填均匀,无下沉,复面材料拼装整齐,孔距排列均匀。油漆防腐处理良好 2)除法器 一般:规格、尺寸符合设计要求,双级蜗旋除尘器的叶片方向正确,旁路分离室的泄灰口光滑无毛刺;旋筒式水膜除尘器的外筒内壁严禁有突出的横向接缝;湿式除尘器的水管连接处和存水部位不漏,排水部位畅通。除尘器内表面平整,无明显凹凸,圆弧均匀,拼缝错开,焊缝表面无裂纹、夹渣、明显砂眼、气孔等缺陷。活动或转动部件灵活无明显滞涩 好:在一般的基础上,内表面 平整,无凹凸;活动或转动部件灵活可靠,松紧适度 3)制冷管道 一般:管道、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力,以及管道系统的工艺流向、坡度标高符合设计要求。管道内壁清洁、干燥、阀门进行清洗。焊缝与热影响区严禁有焊纹,焊缝无夹渣、气孔等缺陷。氨系统管道焊口按《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)规定检查,接压缩机的吸、排气管道单独高支架,无强制对口连接。管道系统吹污、气密性试验、真空度试验符合施工规范规定。穿 过墙、楼板设金属套管,固定牢靠,长度适宜,套管内无管道焊缝,法兰及螺纹接口,套管与管道周围空隙用隔热不燃材料填塞。支、吊托架及阀门安装同室内给排水,按其一般标准检查 好:在一般的基础上,穿墙套管与墙齐平,穿楼板套管下边与楼板齐平,上边高出楼板20㎜;套管与管道四周间隙均匀。支、吊、托架及阀门达到良好标准 共17页第16页

十、通 风 与 空 调 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

单位(子单位)工程观感质量评价表

运行、平层、开关门 (1)运行要求达到下列要求 1)电梯起动、运行和停止,轿厢内无较大的震动和冲击,制动器可靠 2)运行控制功能达到设计要求,指令、召唤、定向、程序转换、开车、截车、停车、平层等 准确无误,声光信号显示清晰、正确 3)减速器油的温升不超过60℃,且最高温度不超过85℃ 4)超载试验电梯能安全起动、运行、停止,曳引机工作正常 5)安全钳试验,空厢以检修速度下降能安全钳动作,电梯能可靠地停止,动作后能正常恢复 (2)开关门 一般:门扇平整,启闭时无摆动、撞击和阻滞现象。中分式门关闭时上下部同时合拢 好:门门扇平整、洁净、无损伤。启闭轻快平稳。中分式门关闭时上下部同时合拢,门缝一致 十一 电梯 电梯准确平层。甲类梯±5mm,乙类梯±15~30mm(1.5、1.75(m/s)为±15mm;0.75、1(m/s)为±30mm)丙类梯±15mm 试验次数,80%在允许偏差范围内为合格;90%在允许偏差范围内为优良 层门信号系统 一般:层门指示灯盒、召唤盒装置正确,使用方便,其面板与墙面贴实,横竖端正 好:在一般的基础上,排列整齐,清洁美观 机房 一般:电梯电源单独敷设,电气设备、配线的绝缘电阻值大于0.5MΩ;保护接地、接零系统良好;电线管、槽、箱、盒连接牢固,接触良好,绝缘可靠,标志清楚,无遗漏,随行电缆绑扎牢固,排列整齐,无扭曲,在极限状态不受力,不拖地。配电柜、控制屏等布置合理,横竖端正 好:在一般的基础上,整齐美观 机房设备安装及布局 机房设备安装要有设计图纸,满足使用功能 智能建筑 设备安装要进行负荷调试 现场设备安装 共17页第17页

(3)平层

单位工程观感质量验收记录表 - 图文

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.单位(子单位)工程观感质量评价表空调风管、支架漆涂层遍数、品种标记符合设计要求,漆膜附着牢固、光滑均匀好:在一般的基础上,隔热层:粘结隔热层拼缝均匀,平整一致,纵向缝错开。卷、散材隔热层,包扎松紧适度,表面平顺一致。保护层:玻璃布、塑料布搭接宽度均匀,平整美观。油毡保护层搭接宽度适宜,外形整齐美
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
17ice3b17v10e609m87w9sc9l3ppgr019w3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享