压器第一次受电后,持续时间不应少于,无异常情况。变压器应进行~ 次全压冲击合闸,无
异常情况,保护无误动作,对相序无误,方可带电运行。变压器空载运行, 无异常情况,方
可投入负荷运行。变压器从开始带电起, 无异常情况,可视为合格,并办理移交手续。 2、
高、低压配电柜的安装:
高压柜、低压柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》()、《电
气装置安装工程母线装置施工及验收规范》()、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工
及验收规范》()的规定进行。
工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运
行。
安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度;
成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,
找正时采用0.5mm 铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸,
在基础型钢架上用手电钻钻孔,无特殊要求时,低压柜钻ф12.2mm 孔,高压柜钻ф16.2mm 孔,
分别用、镀锌螺丝弹簧垫圈固定。柜体的垂直及水平的不平度应符合施工规范的要求。柜体与
侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可靠的接地,每台柜从后面左下部的基础型钢
侧面焊上铜端子,用6mm铜线与柜上的接地端子连接牢固。柜顶母线应严格按照规范的要求配
制,铜母线的连接应采用机械连接,搭焊处应烫锡,母线间距应均匀一致,最大允许误差不得
大于5mm,母线调直应采用木质工具,切断母线时,严禁用电、气焊切割,应将所有接口涂上
“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符,其额定电压和控制操作电源电压必须
一致。安装完毕后应进行试验和调整,试验标准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术
资料要求,然后进行模拟试验,做好送电前的准备工作。 3、母线槽的安装:
工艺流程:母线槽点件检查→支架制作安装→母线槽安装→试运行验收。
施工方法:在变压器、低压配电柜安装完毕,并经检验合格后,方可进行母线槽的安装。安装
前应对每段母线进行绝缘电阻测试,测量所得数据应符合规范的要求,并做好记录。
母线槽的悬挂吊杆的直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节,母线紧固螺栓应由厂家配套
供应。吊架的固定距离不得大于2.5m,水平架设高度距地不得小于2.2m。母线槽支架的安装位
置应正确,横平竖直,牢固。母线槽的起始端头及终端头应装封闭罩。各段母线槽外壳的连接
必须是可拆卸的,外壳之间须装跨接地线,母线槽两端应可靠接地。母线槽与设备的联接采用
软联接。母线槽安装完毕后,应对母线槽进行全面的清扫及整理,接头联接应紧密,相序应正
确,外壳接地联接应紧密、无遗漏。安装完毕后应对母线槽进行绝缘电阻测试,其绝缘电阻值
应符合设计的要求。如暂时不送电运行的,还要做好成品的保护措施。 4、电力电缆敷设:
电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》() 的要求施工。
工艺流程:准备工作→检查预埋管→揭电缆沟盖板→沿沟敷设电缆→管口防水处理→挂标示牌
→电缆高试→验收送电。
施工方法:电缆沟开挖深度、宽度应符合施工规范的要求。电缆沟、隧道或电缆保护管应先进
行清理,确保顺利敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否完好,对 及以
上的高压电缆应进行耐压试验,以下的电缆可用 绝缘摇表摇测,绝缘电阻不应小于 兆欧姆。
电缆的弯曲半径应符合施工规范的要求,直埋电缆应按规定埋设标志桩。电缆线路的长度不超
制造长度时,应使用整条电缆,尽量避免接头,如有电缆中间接头,应设在电缆沟或隧道人孔、
手孔处,并做明显标志,中间接头还应采用防爆钢保护盒保护。电缆沟及隧道中敷设的电缆应
在引出端、终端及中间接头和走向有变化处挂标示牌,注明电缆规格、型号、回路号、用途及
电缆路由。电缆芯线的连接,均应采用圆形套管连接,铜芯用铜套管压接或焊接。电缆头施工
完毕,应进行耐压或摇测试验,金属外壳应可靠接地。埋设在地下的电缆均应在回填土前进行
隐蔽工程验收,并绘制竣工图,详细标明坐标、部位与走向。室外电缆凡穿经手孔井时各条电
缆均应挂铝制电缆牌,注明该电缆用途、路别、电缆规格、敷设日期及施工单位。
第八章保证质量的措施
1、质量目标:
竣工验收一次合格率,优良率,工程竣工质量保“优良”,争创“鲁班奖”。
2、组织措施: 建立以工程项目经理为主的质量保证体系。 采取由项目经理领导,现场技术
负责人中间控制,专职质量检查员负责的三级管理机构,
建立横向各专业之间,纵向从领导到施工班组之间的质量管理网络. 3、本工程所采用验收规
范、质量检验标准:
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
《电气装置安装工程 及以下配线工程施工及验收规范》
《施工现场临时用电安全技术规程》
《建筑施工高处作业安全技术规程》
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
4、设备和材料的质量要求:
所使用的设备和材料均应符合国家或部颁的现行技术标准,符合本工程施工图设计的要求,并
有出厂合格证、试验报告及技术文件。设备应有铭牌,注明生产厂家名称,附件、配件应齐全。
所采用的设备材料还应符合供电部门的有关要求。
当设备、材料到达施工现场后,首先应进行开箱检查,由施工单位、建设单位(或监理单位)
和供货单位共同进行,做好开箱检查记录:核对设备本体及其附件、配件的规格是否符合要求,
各设备的产品合格证、试验报告、技术文件、说明书是否齐全。设备本体外表应无损伤无变形,
内部各元器件、组件、绝缘瓷件应齐全,各器件无损伤无裂缝无缺陷。
第九章安全施工的措施