电力管沟技术交底

丝固定,上下排、横向间距不得超出0.8m,模板每次安装前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂。模板在搬运过程中必须轻拿轻放,防止模板变形。 七、混凝土浇筑 1、砼的浇筑和振捣 1)钢筋及模板工程验收合格后,即可开始浇捣砼。 2)砼浇捣时,现场技术人员必须在现场监督指导。 3)浇筑砼前,模内的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂质,应清除干净并洒水湿润。 4)底板混凝土施工应注意伸缩缝橡胶止水带的预埋,电力管沟每隔30m设变形缝一道,做法见详图。 5)管沟施工分两次进行,第一次施工完底板,然后进行墙身施工,因为墙身高度2米,施工时,需要在管沟内外搭设高度1.5米脚手架。 6)管沟施工与电缆井施工同步进行。 现浇砼1橡胶止水带砼模块嵌缝材料30×2018Φ12φ8@200说明:1、单位:毫米2、伸缩缝从底板至墙身为一个整体。 2、过路管 电力管沟技术交底

电缆过路保护管选用Φ150和Φ200玻璃钢管,管道敷设深度不小于0.8m,均采用C20混凝土包封处理。管内穿8#铁丝,沥青两端封堵。过路管底部素土要求夯实,密实度达到94%,施工时应在压路机压过后在挖沟埋管。 3、混凝土养护工作 拆模时砼的强度必须超过设计强度等级的70%,砼中心温度与环境温度之差,不得超过25℃,以防砼表面产生裂缝。 混凝土拆模后派专人负责自然养护,浇水次数以能保持混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于七昼夜。养护强度达到1.2MPa以上方能上人操作。 盖板集中预制,并按照图纸要求预制,盖板用装载机运输,用吊车吊装,吊装位置准确,盖缝严密,用1:2水泥砂浆抹缝,盖板同沟壁的缝隙抹实。安装的盖板平稳牢固,线条顺直。盖板安装完毕后,用1:2水泥砂浆(掺加3%防水粉)将板缝、盖板同沟壁的缝隙抹实,防止雨水流入内。 八、沟槽回填: 在盖板安装完工后,电缆沟、人孔井、转角井等外防水采用聚氨酯防水处理,然后对管沟内双侧打眼埋Φ16膨胀螺丝安装TLHZJ-500A玻璃钢电缆支架,间距1m,每隔10m做角钢支架一组。 1、槽底至管顶范围内,素土回填,不得含有机物和砖、石块等硬块 2、管道回填应分层夯实进行,每30cm一层,用打夯机夯实,压实率不得小于0.97 电力管沟技术交底

九、注意事项 1、沟道基坑开挖时,遇坑、墓、穴,按《建筑场地墓地探查与处理暂行规程》(DBJ61-57-2010)进行处理;地板如遇垃圾土,应将垃圾土清理干净,用素土回填至灰土底部,压实系数不小于0.95。 2、电缆沟活动盖板上表面与人行道路面齐平。人井盖口圈、上覆、外盖要与路面基础结合紧密,口圈周边及班缝间采用水泥砂浆进行处理,与路基紧密结合,与路面平齐。 3、预埋电缆保护管必须防止泥沙和杂物进入管孔内,端头的管孔要及时封堵。 4、在电力管沟一侧的雨水、污水等市政预留接线管,应延伸红线外设井,避免与电力管沟重叠。 记录人: 接受交底人员 参加人 职 务 代表部门、班组 参加人 职 务 代表部门、班组

电力管沟技术交底

电力管沟技术交底丝固定,上下排、横向间距不得超出0.8m,模板每次安装前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂。模板在搬运过程中必须轻拿轻放,防止模板变形。七、混凝土浇筑1、砼的浇筑和振捣1)钢筋及模板工程验收合格后,即可开始浇捣砼。2)砼浇捣时,现场技术人员必须在现场监督指导。3)浇筑砼前,模内的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂质,应清除干净并洒水湿润。4)底板混凝土施工