好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

村镇供水工程原材料、中间产品及工程实体施工质量主要检测项目和频次

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DB37/T 3963—2020

AA 附 录 A

(资料性附录)

原材料、中间产品及工程实体施工质量主要检测项目和频次

原材料、中间产品主要检测项目及第三方抽检频次宜符合表A.1规定。

表A.1 原材料、中间产品主要检测项目和频次

名称 检测项目 3d、28d抗压强度及抗折强水泥 度、细度、凝结时间、安定性 含泥量、泥块含量、石粉含细骨料 量、表观密度、细度模数、坚固性 粗骨料 含泥量、泥块含量、超逊径含量、坚固性、表观密度 细度、烧失量、需水量比、三氧化硫、含水量 密度、PH值、减水量、含气量等 PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐等 外观质量及公称直径、重量断后伸长率、冷弯等 焊接、机械连接接头抗拉强度、冷弯等 硬度(邵氏A)、拉伸强度、橡胶止水带 扯断伸长率、压缩永久变形、撕裂强度、热空气老化 重要部位每种标号的混凝土试块 抗压强度 SL 352 混凝土至少取样于1组 施工过程中 GB/T 18173.2 抽检1次 施工过程中 JGJ 52 GB/T 14685 GB/T 14684 SL 352 每个单位工程至少抽检1次 材料进场后,施工过程中 检测依据 第三方质量检测 抽检数量 抽检时机 SL 677 GB 175 掺合料 GB/T 1596 外加剂 GB/T 8077 GB 8076 SL 677 JGJ 63 GB/T 1499.1 每个单位工程不同种类、钢号、直径至少抽检1次 施工过程中 GB 50204 JGJ 18 JGJ/T 27 混凝土拌和与养护用水 单项工程抽检1次 施工过程中 偏差、抗拉强度、屈服强度、GB/T 1499.2 钢筋

7

DB37/T 3963—2020

表A.1 原材料、中间产品主要检测项目和频次(续)

名称 检测项目 检测依据 第三方质量检测 抽检数量 重要部位每种标号的抗压强度 混凝土试块 抗冻、抗渗性能 SL 677 GB/T 13663.1 给水用聚乙烯(PE)管材 外观、管径、壁厚及偏差、纵向回缩率、断裂伸长率、静液压强度 GB/T 13663.2 GB/T 8806 GB/T 6671 GB/T 6111 GB/T 8804.3 SL 352 混凝土至少取样于1组 可按每季度施工的主要部位取样成型1组 单位工程同型号管材至少抽检1组;用量较大时,可按照生产批次抽样,5-10批次抽检1组 进场后,施工过程中 施工过程中 抽检时机 注:原材料抽样检测主要是对水源工程、水厂、泵站等混凝土为主的单位工程

管道安装施工质量主要检测项目和频次宜符合表A.2规定。

表A.2 管道安装施工质量主要检测项目和频次

第三方质量检测 名称 检测项目 检测方法 检测依据 抽检数量 焊缝内部缺陷 压力钢管 防腐质量 结构尺寸 磁阻测厚 量测 外观检查、量给水用聚乙烯(PE)管道 管道安装、连接质量 测 热熔对接拉伸强度 结构尺寸 刚性管道 管道安装、连接质量 基底标高(沟槽沟槽开挖 深度) 基底宽度 量测 外观检查、量测 量测 GB 50268 量测 GB 50268 GB 50268 GB 50268 GB/T 19810 超声探伤 GB/T 11345 GB 50205 SL 105 GB 50205 SL 432 焊缝总数的5 % 管节总数的5 %,单节不少于3点 管节总数的5 % 不低于管节总数的5 % 主要规格抽检数量不少于1组 同规格及型式的管节抽检数量不少于5 % 每1 000 m抽检1个点,总数不少于6点 施工过程中 抽检时机 焊接后,防腐前 施工过程中 进场后,使用前 施工过程中 施工过程中 施工过程中,回填前

8

DB37/T 3963—2020

表A.2 管道安装施工质量主要检测项目和频次(续)

第三方质量检测 名称 检测项目 检测方法 采用环刀法、灌砂法 检测依据 抽检数量 管道回填 压实度 GB/T 50123 SL 237 SL 432 GB 50268 每1 000 m检查1处 不少于试验段数的5 % 抽检时机 回填过程中或回填完成后 施工自检过程中,参与业主、监理、施工共同进行的试验 水压试验 压力、渗水量 水压试验 注:其他化学建材管(玻璃钢管、硬聚氯乙烯管(PVC-U)、聚丙烯管(PP)及钢塑复合管)检测项目和频次参照聚乙烯管(PE)执行;刚性管道包括球墨铸铁管、PCCP等。 工程实体施工质量主要检测项目和频次宜符合表A.3规定。

表A.3 工程实体施工质量主要检测项目和频次

第三方质量检测 名称 检测项目 开挖断面和基底标高 地基与基础工程 桩身完整性 单桩承载力 低应变或声波测试 高应变或静载试验 JGJ 106 JGJ 106 JGJ/T 23 混凝土强度 混凝土工程 钢筋保护层、钢筋间距 形体尺寸 外观质量 砌筑砂浆强度 浆砌石工程 砌石厚度 垫层厚度 外观质量 量测 量测 检查、量测 电磁感应法、探地雷达法、量测 量测 检查、量测 贯入法、试块法 回弹法 GB 50204 SL 632 JGJ/T 152 SL 632 GB 50204 SL 176 JGJ/T 136 GB 50203 SL 176 SL 197 SL 631 贯入法检测,每个单位工程至少抽检1个构件 每500 m~1 000 m抽检3个点,每个单位工程至少抽检3个点 22检测方法 检测依据 抽检数量 抽检时机 地基验收前 SL 734 GB 50202 JGJ 340 JGJ 79 单位工程抽检1个建筑物 见证施工自检 测试总数的10 %,不少于2颗 见证施工自检 量测 地基或复合地基承载力 载荷试验 试验进行过程中 基桩开挖整平后 试验进行过程中 浇筑28 d以后 各类构件抽检比例不小于10 %,主要构件检测数量可以达20%以上 拆模以后 砂浆砌筑28d后 砌筑过程中或完成后 砌筑完成后

9

DB37/T 3963—2020

表A.3 工程实体施工质量主要检测项目和频次(续)

名称 检测项目 压实度 土方填筑 相对密度 断面尺寸及高程 材料设备 水处理和消毒设备、进出水管道和阀门的组装 检测方法 环刀法 检测依据 第三方质量检测 抽检数量 每填筑2 000 m取样1个,每个断面至少抽检2层,每层至少抽检3点 平均1个断面/500 m 抽查主要设备,不少于1台套 抽查主要设备,不少于1台套 抽查主要设备,不少于1台套 施工完成后 安装使用前 安装完成、使用前 试运行过程中 施工过程中 3抽检时机 SL 237 灌水法/灌砂法 GB/T 50123 量测 核验合格证 SL 197 SL 310 水处理及消毒设备核验、对照 产品说明书 安装 消毒剂输送管道气密性试验 高程 机泵安装 振动、噪声、电流、电压、功率、温度等 电气设备安装 绝缘电阻 绕阻直流电阻 接地装置、接地电阻 自动监控系统显示质自动监控、视频安防量、显示数据延时和误差 监控系统的接地电阻 视频安防系统图像显示质量 量测、观测 水准仪测量 产品说明书 SL 317 SL 637 不少于总数的20 %,且不少于1套 试运行过程中 量测 量测 量测 量测 GB/T 10069.3 GB 50150 不少于总数的20 %,且不少于1套 试运行前 量测 量测 目测、测试 设计文件、产品说明书 不少于1台套 调试后,试运行期间 系统 视频安防功能的齐全和有效性 检查、测试

水量、水压、水质检测项目和频次宜符合表A.4规定。

表A.4 管网水质主要检测项目和频次

名称 水源井 供水检测项目 检测方法 检测依据 第三方质量检测 抽检数量 见证施工单位自检,不少于1个水源井 不少于1点次 抽检时机 成井、洗井后 投入试运行48h后 水量 供水水量 抽水试验 量测 量测 GB/T 50625 能力 供水水压 设计文件 10

DB37/T 3963—2020

表A.4 管网水质主要检测项目和频次(续)

第三方质量检测 名称 检测项目 地表水 供水水质 地下水 出厂水、管网末梢水质全分析 检测方法 室内检测 室内检测 室内检测 检测依据 抽检数量 GB 3838 GB/T 14848 GB 5749 核查施工单位水质监测报告 抽检时机 投入运行前 单项工程各1组 投入试运行48 h后 11